> Счетчик для затопляемого колодца
Гениальная
сообщение 13.4.2018, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Подскажите, марку/производителя. нужен расходомер для воды импульсный для установки в уличном затопляемом колодце...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.4.2018, 12:12
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ВМХ. Завод Водоприбор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 13.4.2018, 15:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Вот ВМХ мне эксперт и зарубил.
Написал:
Расходомер ВМХ-50 не применяют для установки в колодце (возможно устанавливать в помещениях, где влажность окружающего воздуха до 80%). Применить расходомер с возможностью установки в затапливаемых помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 13.4.2018, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Тогда ВСХН 50 IP68
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2018, 14:15
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Гениальная @ 13.4.2018, 17:43) *
Вот ВМХ мне эксперт и зарубил.
Написал:
Расходомер ВМХ-50 не применяют для установки в колодце (возможно устанавливать в помещениях, где влажность окружающего воздуха до 80%). Применить расходомер с возможностью установки в затапливаемых помещениях.

Интересно. На сайте Водоприбора написано, что допускается применение ВМХ в затапливаемых колодцах. Скачал их паспорт - там УХЛ4 и установка в помещениях с влажностью до 80%. Сами себе противоречат, лукавые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 14.4.2018, 19:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Можно попробовать Взлёт ТЭР со степенью защиты IP 68 (мы закладывали в проекте, экспертизу прошло, а дальше не знаю, уволилась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения