Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Производственные стоки
pe_trik
сообщение 18.4.2018, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Добрый день.
Есть производственный корпус, в котором нужно сделать реконструкцию. В этом корпусе (по мимо всего прочего) планируются два новых участка: 1. участок обезжиривания хладоном (детали); 2. рентген кабина с проявочной и сушкой.
К ним надо подвести воду (это относительно понятно) и отвести стоки (вот тут только общие слова о том что нельзя сливать в общую сеть). Сеть канализации на производстве бытовая и ливневая - производственной нет.
К сожалению от технолога пока не добились подробной информации, а заказчик просит схемы и трассировку по планам.

Подскажите пожалуйста литературу по теме. (По радиоактивным стокам нашла только учебник Яковлевой за 1975г.).
Есть ли есть проекты похожих объектов, поделитесь пожалуйста. Хотя бы принципиальными схемами по сбору таких стоков и требуемых методов очистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 18.4.2018, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Откуда у Вас радиоактивные стоки? Обычный пром сток, придется делать очистные и, по результатам, в ливневку или хозбыт. Нужно знать что сливать будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 18.4.2018, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Рентген c проявочной. То есть облучается деталь, ее рентген так же, он проявляется и закрепляется - и в проявочной-закрепительной воде будут присутствовать излучения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 18.4.2018, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



То есть, когда вы проходите флюрографию, и после этого моетесь в душе, то надо ставить очистные от радиоактивных стоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 18.4.2018, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Вопрос чем светят и в каких объемах.
У меня крупногабаритные детали.
Вопрос к составу стоков - это понятное дело к технологу, но я уже раньше написала что пока еще не дают данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 18.4.2018, 15:32
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(pe_trik @ 18.4.2018, 14:56) *
Рентген c проявочной. То есть облучается деталь, ее рентген так же, он проявляется и закрепляется - и в проявочной-закрепительной воде будут присутствовать излучения.


насколько я понял, там просто нужна система охлаждения рентгенаппарата. Можно вообще оборотной сделать на каком-нибудь чиллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 18.4.2018, 15:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Охлождение - это к разделу вентиляции.
Меня интересует что делать со стоками от проявки (закрепление) - как приводить в требуемые параметры, что бы слить в бытовую канализацию (или слить в накопительную емкость и уже из нее удалять машинами на полигон).

И по обезжириванию хладоном, подскажите пожалуйста, как стоки очищать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 18.4.2018, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(pe_trik @ 18.4.2018, 15:28) *
Вопрос чем светят и в каких объемах.
У меня крупногабаритные детали.
Вопрос к составу стоков - это понятное дело к технологу, но я уже раньше написала что пока еще не дают данные.

Как бы не светили, речь про ренген конечно, не будет у вас радиоактивного стока. А что останется от проявки, то требуйте от технологов и проектируйте систему очистки, или вывоза. Предпологаю стоков там мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 19.4.2018, 15:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день
Девушка что то путает.
Хладон - это вообще то, фреон и такая технология обезжиривания есть. Воды в фреоне нет.
Радиации в любом рентгенаппарате нет. Большие детали можно просветить источниками гамма-излучений. Такая технология применяется при сдаче газопроводов. Источник гамма-излучения находится в неразборной капсуле и стоит на учете в ростехнадзоре.
Проявка пленок производится в лабораториях , где стоки содержащие серебро собираются и сдаются в Щелково на Заречной улице, ежели это в московском регионе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 19.4.2018, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



По поводу рентгена - может конечно и путаю (так как состав стоков не дали до сих пор).
А по обезжириванию хладоном не путаю, там технолог написал что подвести воду горячую и холодную к ваннам и соответственно отвести стоки содержащие хладон 141b.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 20.4.2018, 0:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Хладон это газ. В сжиженном состоянии его применяют для обезжиривания.
Вы будете удалять не хладон (привет Вашему технологу) из ванны , а то что вымоет из системы или деталей.
В основном это органические соединения в виде масел и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 0:23