> Требования к кабелям в чистых помещениях, Есть ли особенные требования?
Жека
сообщение 14.9.2015, 6:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476



Здравствуйте!
Подскажите, есть ли особые требования к кабельно-проводниковой продукции и способам прокладки в чистом помещении? Производство фармацевтическое, класс не знаю.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 14.9.2015, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Где прописано не помню. На практике все кабеля в нержавеющей трубе или нержавеющем коробе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жека
сообщение 14.9.2015, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476



Спасибо!
А какими должны быть сами кабели - спец.оболочка наружная, оболочка проводов внутри кабеля? Труба должна быть заварена на концах или открытая? Торцы отверстий под кабели должны быть как-то специально обработаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 14.9.2015, 10:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



К спрятанным кабелем по "чистоте" требований нет. Труба идёт от стены или потолка до электрошкафа, места соединений силиконятся. Концы обрабатывают, чтобы не резали и не терли кабель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0039.JPG ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  DSC_0038.JPG ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жека
сообщение 14.9.2015, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476



И еще раз спасибо!

А к неспрятанным кабелям есть какие-то требования? Шкаф установлен в самом помещении, возле оборудования. От оборудования до шкафа необходимо положить кабели. Трубы, по которым пройдут кабели от датчиков до шкафа, будут открытыми. Полностью защитить кабель трубами не получится, т.о. оболочка кабеля будет доступна при процедурах очистки помещения. Вот и вопрос или кабель должен быть со специфической ничего не выделяющей оболочкой. В инете ничего по этому поводу не нашел. А в чистых помещениях вообще допускается открытая прокладка кабеля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 14.9.2015, 12:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



А какой датчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жека
сообщение 14.9.2015, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476



температура с выходом 4-20 мА, радарный уровень, давление, механический концевик люка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:34