> Внутренее пожаротушение
Дмитрий10011
сообщение 22.9.2017, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Здравствуйте,
Есть склад объемом 750 метров кубических категорий В
По СП 10.13130.2009 "Внутренне пожаротушение"
По таблице 2 требуется устройство внутреннего пожаротушения
Центральное водоснабжение отсутствует, пожарный резервуар заказчик делать отказывается
Альтарнотивой считается устройство противопожарной стены
Вопрос:
Позволяет ли устройство противопожарной стены исключить необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода , так как кубы поделятся.Или это не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.9.2017, 22:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Не просто стена, а скорее всего 2 самонесущие несвязанные стены, каждая 1 типа (ФЗ 123 ст 88 п 5). Хотя не совсем компетентен в этом вопросе.
про деление на здание на части в СП 10 написано очень скупо и размыто, вниипо чаще всего отмалчивается по этому поводу, повторяя или ужесточая и так очевидные пункты СП 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.9.2017, 7:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Две стены не нужно, но стена первого типа потребуется. Тогда здание будет поделено на два пожарных отсека, для которых необходимость ВПВ будет определяться отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2017, 11:36
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Дмитрий10011 @ 22.9.2017, 9:23) *
Здравствуйте,
Вопрос:
Позволяет ли устройство противопожарной стены исключить необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода , так как кубы поделятся.Или это не так?

Брандмауэр:
Противопожарная стена должна возвышаться над зданием примерно на 60 см или больше. Это верно, если один из составляющих бесчердачного или чердачного покрытия выполнен из материалов групп Г3 или Г4. В качестве исключения выступает кровля. Возвышаться такая стена должна на 30 см или больше, если составляющие бесчердачного и чердачного перекрытия выполнены из материалов групп Г1 или Г2. В этом случае в качестве исключения опять же выступает кровля. Такие стены могут и не возвышаться над крышей, если все элементы покрытий выполнены из негорючих материалов. Если наружные стены относятся к следующим классам пожарной опасности: К1, К2 и К3 - то и стена должна пересекать данные конструкции и выходить за пределы наружной плоскости стены на 30 см. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/263744/protivopojarna...roystvo-i-tipyi
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.9.2017, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а как же "одностороннее обрушение"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.9.2017, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У противопожарной стены не должно быть никакого обрушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения