> Обдув установки, обдув с целью охлаждения
evgen_tsk
сообщение 24.4.2017, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289125



Приветствую всех.
Имеется установка, тепловыделения которой 150 кВт, температура на поверхности 70С.
Вопрос заключается в следующем, как посчитать каким объемом воздуха и с какой температурой нужно обдувать данную установку, чтобы температура на ее поверхности была, допустим 40С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.4.2017, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Задача явно не вентиляционная, а технологическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konsuent
сообщение 26.4.2017, 10:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163



Вопрос увы некорректный без знания поверхности
Заменим слова
Есть батарея которая отдает 150 квт пр обдуве воздухом 20 град и температуре ребер 40 град
Скажите сколько кубов дуем и какая поверхность
Ответов бесконечно много, так как два параметра свободны
Но грубо о ответить можно
Нужно Сто! Метров более поверхности и свыше 20000 кубов в час
И то не сильно хватать будет
Почитайте о Драйкуллерах и про ЭКМ посмотрите
Эквивалент квадратного метра
Экм равен 514 вт при градиенте 70 град
Ваш градиент всего 40 так что не более 300 ватт с метра сдуть можно
По правде еще меньше
Вот и наст рогайте ребер сто квадратов
Можно конечно обдув до 10 и даже 20ти м сек поднять
Но не сильно и поможет
Короче
Контур жидкостной встраивать вам нужно в ваш горячий источник

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 26.4.2017, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



В СП 61 есть Таблица В.2 - Значения коэффициента теплоотдачи a, Вт/(м2 × оС)
Значения коэф. спокойно можно брать. Там есть коэф. при разных скоростях ветра. разность температур и скорость при обдуве Вам известна и Все, какой проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:33