> Снижение теплоотдачи радиатора при зашивке.
ValeriaZh
сообщение 17.3.2017, 13:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317577



Добрый день!
Возникла такая проблема.
При проектировании ДДУ проектировщики взяли коэффициент запаса для зашитых радиаторов 1,15.
После монтажа тех.надзору это не понравилось. Точнее не понравилась конструкция зашивки.
Передняя панель решетка из мдф, сверху, в подоконнике, декоративные решетки.
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 20.3.2017, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



А какова конструкция зашивки? Встречалась такая, что вообще тепла не дождешься. Нижняя часть, куда воздух должен заходить, перекрыта массивной рамой, сверху дырочки диаметром 15 мм редко насверлены. Здесь никто не скажет каков коэффициент. А дан он для укрытий, сделанных с умом, чтобы ток воздуха был свободно обеспечен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ValeriaZh
сообщение 20.3.2017, 17:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317577



Конструкция из мдф, боковая панель-сетка, расстояние от пола 10 см, а сверху, в подоконнике, установлены вентрешетки шириной 9 см, а длина в зависимости от длины прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2017, 17:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ValeriaZh @ 17.3.2017, 13:37) *
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.

Материал не столь важен, главное - конструктивное устройство. Вот в справочнике и даны коэф. для различных конструктивных исполнений экранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.3.2017, 17:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Если не будет аэродинамического обдува радиатора воздухом - значит конвективного тепла радиатор не будет давать...
Если радиатор будет закрыт экраном, то и лучистого тепла он не будет давать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ironfire
сообщение 23.5.2017, 22:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654



Интересно узнать: какой радиатор установлен? Принцип работы радиатора основан в нагреве двумя составляющими ~50/50 конвекция/излучение. При конвекции он нагревает холодный воздух и отдает в помещение. При излучении передача тепла идет сразу на предметы, которые доступны при «свечении». Закрытый декоративной решеткой прибор лишился способности излучать напрямую и уменьшился объем воздуха подводимый к нему. Но это философия, ответ на ваш вопрос: посчитать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 12.6.2017, 19:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(ValeriaZh @ 20.3.2017, 17:33) *
Конструкция из мдф, боковая панель-сетка, расстояние от пола 10 см, а сверху, в подоконнике, установлены вентрешетки шириной 9 см, а длина в зависимости от длины прибора.


10 см от пола - это мало. Радиатор должен быть узкий, чтобы этого было достаточно для обеспечения конвекции. Плюс должна быть возможность естественного движения воздуха в этих 10 см.

Необходимо понимать, что это за решетки. Возможно в них площадь отверстий только 50%.

А правильно рассчитать сложно, а в случае с радиаторами - нужно тестировать в специальной камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 27.6.2017, 15:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(ValeriaZh @ 17.3.2017, 13:37) *
Добрый день!
Возникла такая проблема.
При проектировании ДДУ проектировщики взяли коэффициент запаса для зашитых радиаторов 1,15.
После монтажа тех.надзору это не понравилось. Точнее не понравилась конструкция зашивки.
Передняя панель решетка из мдф, сверху, в подоконнике, декоративные решетки.
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.


Есть старая, добрая книга Щекина по отоплению в данной книге представленны коэффициенты запаса при "скрытом" размещении радиаторов и способов подключения, там же были и размеры скрытия радиатора

Сообщение отредактировал k_kholopov - 27.6.2017, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 28.9.2017, 22:47
Сообщение #9


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..

Кто нибудь встречал от завода готовые таблицы с пересчетом мощности на другие температуры пр 80/60 или 85/65 или 90/70 для секционных биметаллических радиаторов? для панельных полно таких таблиц а секционные?

Сообщение отредактировал Jon - 28.9.2017, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.9.2017, 23:19
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Jon @ 28.9.2017, 22:47) *
Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..

Кто нибудь встречал от завода готовые таблицы с пересчетом мощности на другие температуры пр 80/60 или 85/65 или 90/70 для секционных биметаллических радиаторов? для панельных полно таких таблиц а секционные?

Офигеть тайна. 160 ватт с секции в стандартных условиях, 95/70 и +20 снаружи радиатора. Плюс-минус там-сям - пырпырционально. И запасик. Небольшой))) на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 30.9.2017, 20:15
Сообщение #11


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



1,15 - нереально мало, для такой конструкции надо 1,5-2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.12.2017, 11:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Вот довольно подробно изложено http://teplokraft.ru/stati/ust_radiator/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeyKin
сообщение 6.12.2017, 17:17
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175769



Цитата
Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..


На эту тему беседовал на семинаре с П. Верещинским (автором программы семейства СО): с его слов, он в программу "забивает" таблицы теплоотдачи радиаторов предоставляемые ему производителями этих отопительных приборов. Данные никак не проверяет, испытательной базы у него нет, все на совести производителей. Ну а те уже во всю стараются, пытаясь "переплюнуть" конкурентов, доказывая что "их приборы самые горячие"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения