> Расход пара в зависимости от параметров
kosmonaft1
сообщение 11.8.2017, 20:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Доброго времени суток! Уважаемы специалисты нужен совет.

Имеется коммерческий узел учета пара ( измерение расхода происходит методом переменного перепада давления на сужающем устройстве диафрагма) в первом случае параметры пара P абсолютное=8 ата, температура 220 С, во втором случае параметры пара P абсолютное 3,43 ата ; температура 150 С вопрос вот в чем при каких параметрах расход пара будет больше на одном и том же узле и почему?
Как я понимаю если температура пара меняется в сторону увеличения, то давление растёт, растёт энтальпия, следовательно через определённое отверстие увеличивается расход права ли я? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2017, 20:54
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 20:30) *
( измерение расхода происходит методом переменного перепада давления на сужающем устройстве диафрагма) в первом случае параметры пара P абсолютное=8 ата, температура 220 С, во втором случае параметры пара P абсолютное 3,43 ата ; температура 150 С вопрос вот в чем при каких параметрах расход пара будет больше на одном и том же узле и почему?

Чем выше плотность пара, тем выше его массовый расход.


Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 20:30) *
Имеется коммерческий узел учета пара ( измерение расхода происходит методом переменного перепада давления на сужающем устройстве диафрагма)

А разве может коммерческий учёт обеспечиваться одним только расходомером? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 11.8.2017, 21:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



нет конечно просто не расписывала в состав узла входит датчики давления, термопреобразователь, сужающее устройство( диафрагма) и тепловычислитель. Получается массовый расход пара через сужающее устройство напрямую зависит от параметров пара от плотности, температуры, а не от потребности потребителей? И оказывает существенное влияние энтальпия пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2017, 21:19
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 21:05) *
И оказывает существенное влияние энтальпия пара?

При чём здесь энтальпия?
Вас массовый расход интересует или тепловой поток?
У насыщенного пара уд. энтальпия слабо зависит от его давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 11.8.2017, 21:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



массовый расход интересует вернее его изменение при параметрах пара P абс= 8 кгс/см2 ; T=213,3 С и при параметрах T=148,3 и Pабс=3,43 кгс/см2. спасибо с Ваших слов я поняла, что от плотности зависит чем выше плотность тем больше расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.8.2017, 21:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 21:05) *
Получается массовый расход пара через сужающее устройство напрямую зависит от параметров пара от плотности, температуры, а не от потребности потребителей?

Вы покупаете тепло в виде пара, количество тепла зависит от температуры, давления и количества пара. Так чем же, как не потребностями потребителей определяется расход пара?
На ночь глядя нельзя вводить форумчан в ступор, оне потом спят плохо. blink.gif

Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 21:23) *
массовый расход интересует вернее его изменение при параметрах пара P абс= 8 кгс/см2 ; T=213,3 С и при параметрах T=148,3 и Pабс=3,43 кгс/см2. спасибо с Ваших слов я поняла, что от плотности зависит чем выше плотность тем больше расход

УЖАС!!!
Перепад давления на диафрагме зависит от расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.8.2017, 23:28
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Расход может быть и нулевым, при любых исходных значениях параметров. Потребитель закроется, и сколько ни дави, в закрытую задвижку пар не пойдёт.
Расход не определяется одним значением параметра. Ни пара, ни воды, ни газа. Расход определяется разницей давлений, чем выше разница - тем больше расход. А разница зависит от того, сколько пара готов хапнуть потребитель. А следующим вопросом, неразрывно связанным с первым, станет пропускная способность трубы. С понижением параметров пара плотность-то тю-тю, а в тепловом выражении количество никто не отменял, а скорость растёт, а потери вместе с ней в квадрате.
Цитата
УЖАС!!!
Перепад давления на диафрагме зависит от расхода.

А в чем ужас-то? именно так и есть, применительно к устройствам измерения.

Сообщение отредактировал Машинист - 11.8.2017, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2017, 23:35
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 20:30) *
( измерение расхода происходит методом переменного перепада давления на сужающем устройстве диафрагма) в первом случае параметры пара P абсолютное=8 ата, температура 220 С, во втором случае параметры пара P абсолютное 3,43 ата ; температура 150 С вопрос вот в чем при каких параметрах расход пара будет больше на одном и том же узле и почему?

При одном и том же тепловом потоке во втором случае объёмный расход пара будет выше где-то раза в полтора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 12.8.2017, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



спасибо но меня интересует именно массовый расход пара. Ситуация следующая коммерческий узел учета установлен на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности на источнике теплоты, параметры пара по эксплуатационной инструкции на границе раздела Pабс=8 кгс/см 2 и температура 240 С эти параметры и поддерживает источник теплоты.
Конечному потребителю хватает параметров пара Pабс=3,5 кгс/см2 и температуры пара 170-180 С (расход примерно 3-5 т/ч). На конечном потребителе регулировка давления происходит путем дросселирования (прикрытия вводной задвижки) давление снижается с с 8 кгс/см2 до 3,5 кгс/см2.
И вот и возникает вопрос может ли быть связан перерасход пара на потребители с тем что на источнике теплоты где и организован коммерческий учет параметры пара выше чем нужны конечному потребителю.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 12.8.2017, 21:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(kosmonaft1 @ 12.8.2017, 16:55) *
спасибо но меня интересует именно массовый расход пара. Ситуация следующая коммерческий узел учета установлен на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности на источнике теплоты, параметры пара по эксплуатационной инструкции на границе раздела Pабс=8 кгс/см 2 и температура 240 С эти параметры и поддерживает источник теплоты.
Конечному потребителю хватает параметров пара Pабс=3,5 кгс/см2 и температуры пара 170-180 С (расход примерно 3-5 т/ч). На конечном потребителе регулировка давления происходит путем дросселирования (прикрытия вводной задвижки) давление снижается с с 8 кгс/см2 до 3,5 кгс/см2.
И вот и возникает вопрос может ли быть связан перерасход пара на потребители с тем что на источнике теплоты где и организован коммерческий учет параметры пара выше чем нужны конечному потребителю.


Вот только теперь мне понятен вопрос)
Узел учёта должен считать количество тепловой энергии и массовый расход пара, проходящие через него. То, что потребитель там делает со своим паром далее: дросселирует, пропаривает ёмкости, парится в бане и пр., не может быть причиной перерасхода, если узел учёта рассчитан правильно (то есть способен измерять расход пара во всем требуемом диапазоне измерений при данном давлении). В этом случае причиной перерасхода пара может быть нерациональное использование пара на потребителе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 12.8.2017, 22:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



да вопрос не в этом, узел учета на источнике теплоты работает верно допущен в эксплуатацию.
Вопрос в том ,что если бы на источнике теплоты где находится коммерческий узел учет параметры пара были бы не 8 кгс/см2 а 3,5 кгс/см2 (которые и нужны потребителю) то и не было бы тогда перерасхода. А так выходит потребитель у себя держит 3,5 кгс/см2 но особой экономии нет так как коммерческий узел стоит на источнике теплоты и там параметры пара 8 кгс/см2 и температура 213 С вот в чем проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.8.2017, 23:29
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmonaft1 @ 12.8.2017, 22:15) *
что если бы на источнике теплоты где находится коммерческий узел учет параметры пара были бы не 8 кгс/см2 а 3,5 кгс/см2 (которые и нужны потребителю) то и не было бы тогда перерасхода.

То, что "против вас" - это, наверное, только величина теплопотерь этого паропровода.

Цитата(kosmonaft1 @ 11.8.2017, 20:30) *
в первом случае параметры пара P абсолютное=8 ата, температура 220 С, во втором случае параметры пара P абсолютное 3,43 ата ; температура 150 С

Вы берёте нормативный массовый расход и считаете, что имеет место перерасход?
А какова величина перерасхода в процентах?

Сообщение отредактировал tiptop - 12.8.2017, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.8.2017, 11:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(kosmonaft1 @ 12.8.2017, 23:15) *
да вопрос не в этом, узел учета на источнике теплоты работает верно допущен в эксплуатацию.
Вопрос в том ,что если бы на источнике теплоты где находится коммерческий узел учет параметры пара были бы не 8 кгс/см2 а 3,5 кгс/см2 (которые и нужны потребителю) то и не было бы тогда перерасхода. А так выходит потребитель у себя держит 3,5 кгс/см2 но особой экономии нет так как коммерческий узел стоит на источнике теплоты и там параметры пара 8 кгс/см2 и температура 213 С вот в чем проблема.


Узел учёта не экономит пар, он его только считает.

Как правильно заметил коллега, потери есть ещё и на трассе, но они неизбежны и при хорошей теплоизоляции, могут быть незначительными. Если уходит 220, а приходит 150, вот и потери. Разберитесь с паропроводом, проверьте теплоизоляцию, наличие дренажей, соответствие диаметра и пр.

Если вы считаете что, стоит источнику выдать 3,5 бар 150 гр С, и у вас резко упадёт расход пара, то так не произойдёт.

Прошу прокомментировать пример. ИТП на отопление принимает пар 10 бар от котельной, где и установлен УУТЭ. В ИТП установлен регулирующий клапан, который регулирует расход пара в соответствии с текущей нагрузкой. Что значит регулирует расход ? Заклапаном, то есть на теплообменнике постоянно меняется давление и теплообменник берет разное давление в зависимости от потребности. При 0 на улице , потребителю достаточно 4 бар, при -26, хватит 8, а при +10 хватает 0,5 бар. Вы считаете что ИТП дико перерасходует пар ?

Сообщение отредактировал gilepp - 13.8.2017, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 13.8.2017, 12:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Можно у Вас узнать в каком случае будет больше массовый расход пара при парамметра пара Рабс=8 бар и T=213 C или же при давлении Pабс=3,5 бар и T=170 C. Расход пара зависит от его потребности это я понимаю. Но массовый расход пара зависит и от плотности а при большем давлении плотность выше следовательно и больше расход через определенное отверстие разве не так. так же температура пара меняется в сторону увеличения, давление растёт, растёт энтальпия, следовательно через определённое отверстие увеличивается расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.8.2017, 12:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(kosmonaft1 @ 13.8.2017, 13:09) *
Можно у Вас узнать в каком случае будет больше массовый расход пара при парамметра пара Рабс=8 бар и T=213 C или же при давлении Pабс=3,5 бар и T=170 C. Расход пара зависит от его потребности это я понимаю. Но массовый расход пара зависит и от плотности а при большем давлении плотность выше следовательно и больше расход через определенное отверстие разве не так. так же температура пара меняется в сторону увеличения, давление растёт, растёт энтальпия, следовательно через определённое отверстие увеличивается расход.


Если масса не отбиралась и не добавлялась, то массовый расход неизменный. Что тут может быть непонятного? Ну сдросселировали вы пар и что из этого ? Массовый расход у него изменился ? С какого ?

Потребитель забирает тепловую энергию и за неё он платит, а не за массовый расход.

Сообщение отредактировал gilepp - 13.8.2017, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.8.2017, 14:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Одинаковые потоки тепловой энергии могут содержать разные по значению массовые расходы пара из-за разных параметров последнего. Но вам-то что до этого, если платите вы за энергию, а не за массу. Следовательно, если к измерению вопросов нет, то остается вопрос рационального использования этой самой энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения