Const82
сообщение 5.3.2018, 0:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Добрый день.
В свете недавней темы с вентиляцией квартиры, задумался я о своем жилье. К тому же в офисе, время от времени ощущая духоту. Чтобы понять мнительность это или действительно СО2 великовато - появилось желание измерить. В принципе датчики и приборы по СО2 имеют место быть. И тема определения СО2 обсуждается. Например:
https://geektimes.ru/company/dadget/blog/290269/ внимание - статья написана производителем приведенного в статье прибора.
https://habrahabr.ru/post/187210/ описание проблем.
https://geektimes.ru/post/258294/ пример внедрения автоматизации.
Интересно мнение о проблеме - имеет смысл покупать какой-то прибор (какой? - есть газоанализаторы, с поверкой, есть датчики - но к чему из конектить, есть китайские предложения - но что будет выдавать такой прибор?) или бессмысленные хлопоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 5.3.2018, 7:52
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чтобы понять без прибора, проследите ощущения - есть ли "горящие" щёки и уши. Один из признаков переизбытка углекислоты.
А проверить - поищите аренду прибора. приобретать в собственность, откровенно, особого смысла в такой ситуации не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 5.3.2018, 7:58
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



до датчика СО2 измерьте влажность с утра когда никого нет, и вечером когда весь день сидели люди. И влажность и СО2 должны расти параллельно и сильно.

В квартире в спальне. С утра в спальне где спали нужно выйти в соседнюю комнату где никого не было и зайти назад в спальню если по ощущениям никакой разницы скорее всё норм )))

Конечно это очень поверхностная оценка, но если перечисленное выше присутствует это уже проблема и о СО2 точно надо задуматься. Но мое мнение если влажность в порядке , значит и СО2 в порядке.

Как сделаете обязательно расскажите, постоянно думаю может и себе СО2 мерять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.3.2018, 10:08
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Const82 @ 5.3.2018, 1:50) *
Интересно мнение о проблеме - имеет смысл покупать какой-то прибор (какой? - есть


Сейчас вроде дешевле пяти тысяч можно взять, с регистратором и выходом на компьютер. Один раз в ресторане пообедать, ну или два максимум. По-моему стоит. Прибор носимый, можно дома посмотреть, на даче, на работе, и динамику отследить, к друзьям сходить повод.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2018, 11:24
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(SP_ @ 5.3.2018, 8:58) *
до датчика СО2 измерьте влажность с утра когда никого нет, и вечером когда весь день сидели люди. И влажность и СО2 должны расти параллельно и сильно.

В квартире в спальне. С утра в спальне где спали нужно выйти в соседнюю комнату где никого не было и зайти назад в спальню если по ощущениям никакой разницы скорее всё норм )))

Конечно это очень поверхностная оценка, но если перечисленное выше присутствует это уже проблема и о СО2 точно надо задуматься. Но мое мнение если влажность в порядке , значит и СО2 в порядке.

Как сделаете обязательно расскажите, постоянно думаю может и себе СО2 мерять.

Квартира. С чего сильно расти влажности? Раз.
Два - при отсутствии подвижности влажный воздух (наиболее влажный) скопится под потолком, а углекислота - внизу. Три, если в спальню не закрывалась дверь, то влага и СО2 имеют свойство равномерно распространяться по помещениям. Неравномерность очень невелика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 5.3.2018, 11:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(alem @ 5.3.2018, 10:08) *
Сейчас вроде дешевле пяти тысяч можно взять, с регистратором и выходом на компьютер. Один раз в ресторане пообедать, ну или два максимум. По-моему стоит. Прибор носимый, можно дома посмотреть, на даче, на работе, и динамику отследить, к друзьям сходить повод.

А марку не сложно подсказать? Я в таком бюджете видел китай с алли. Но там возникает вопрос - а что именно и с какой погрешностью будет измерять прибор.
Я находил только вот этот: https://www.ecomerka.ru/detector-uglekislog...648647344500015

Сообщение отредактировал Const82 - 5.3.2018, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2018, 11:57
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



PPM - Parts per million, мольную долю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 5.3.2018, 12:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Skaramush @ 5.3.2018, 7:52) *
Чтобы понять без прибора, проследите ощущения - есть ли "горящие" щёки и уши. Один из признаков переизбытка углекислоты.
А проверить - поищите аренду прибора. приобретать в собственность, откровенно, особого смысла в такой ситуации не вижу.

Бывает. Правда иной раз не понятно причина - с одной стороны от руководства взбодрялка прилетела, с другой стороны коллега молодая и приятно одетая прошла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2018, 12:30
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Const82 @ 5.3.2018, 13:06) *
Бывает. Правда иной раз не понятно причина - с одной стороны от руководства взбодрялка прилетела, с другой стороны коллега молодая и приятно одетая прошла.

При СО2, как раз, не возникает вопросов. Так как идёт комбинация - тяжёлая голова, сонливость и в кучу - то, что писал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 5.3.2018, 16:40
Сообщение #10


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(Skaramush @ 5.3.2018, 11:24) *
Квартира. С чего сильно расти влажности? Раз.
Два - при отсутствии подвижности влажный воздух (наиболее влажный) скопится под потолком, а углекислота - внизу. Три, если в спальню не закрывалась дверь, то влага и СО2 имеют свойство равномерно распространяться по помещениям. Неравномерность очень невелика.



У меня во всех комнатах метеостанции. Опытным путем установлено. Например в помещении влажность когда никого нет комнате 30%, только зашел туда сразу 40%. Размер щели на окне значительно регулирует влажность, если щель большая влажность не более 20%. С СО2 будет такая же логика - лучше воздухообмен , меньше СО2.

1 человек выделяет 50грам воды в 1 час. Например за ночью 0,5л и чем ниже воздухообмен тем выше влажность. Если окна герметичные, а они почти у всех такие, влажность растет значительно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2018, 20:29
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
только зашел туда сразу 40%

Объём комнаты примерно 90 м3, то есть примерно 108 кг. Человек по Вашим данным выделяет 50 г/час. Чтобы из 30% при комнатной температуре получить 40% нужно увеличить влагосодержание должно вырасти на 1,5 г/кг, то есть, поступить должно 162 г.

Сразу? СО взрывоопасен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 5.3.2018, 21:17
Сообщение #12


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



у меня комнаты 33-44м3, соответственно должно поступить 60-80грамм. Про "сразу" не имеется ввиду что я сидел и замерял четко время и четко влажность до и после. Просто можно сказать что когда людей в помещении нет и слабая вентиляция влажность заметно ниже. И это тем больше сказывается чем меньше объем помещения и кратность воздухообмена.

Это не означает точное понимание концентрации СО2, но если зашли люди и влажность выросла незначительно , например на 5%, значит вентиляция отличная и СО2 скорее всего в норме. Если не изменяет память воздухообмен по влажности всегда выше чем по СО2, возможно поэтому СО2 мало кто считает.

В комнатах где есть приточные клапаны воздух всегда свежий и колебания влажности от присутствия составляют не более 5%.

Сообщение отредактировал SP_ - 5.3.2018, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.3.2018, 5:13
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если в комнате есть источник влаги, а удаления влаги нет, то влажность воздуха в помещении растёт? Гениально. Это же эпохальное открытие, патентуйте срочно.
А то, что при удалении влаги, влажность не растёт или растёт незначительно - вообще тянет на нобелевку.

Память не про то не изменяет, а про рекламу системы "Аэрэко", где управляющие механизмы реагируют именно на изменение влажности, так как колебания содержания влаги и СО2 от людей в воздухе помещений взаимосвязаны.
Речь же в теме шла о возможности проверки концентрации СО2 в квартире. Прибор, его тип, измеряемые величина и значения. Всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.3.2018, 7:42
Сообщение #14


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Const82 @ 5.3.2018, 12:52) *
А марку не сложно подсказать? Я в таком бюджете видел китай с алли. Но там возникает вопрос - а что именно и с какой погрешностью будет измерять прибор.


Я не покупал, с рекомендациями затрудняюсь, цены прямо с китая смотрел. Погрешности на СО2 пока большие, но там и допуски большие, +_ 100-200 ррм никто и не заметит.

По описанию мне нравится такой но цене китая.

https://www.breeethretail.ru/production/dat...reeeth/#support
измеритель СО2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.3.2018, 8:13
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И для начала исходные данные не худо будет взять. А именно - концентрацию в "забортном" воздухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 6.3.2018, 8:44
Сообщение #16


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(Skaramush @ 6.3.2018, 5:13) *
Речь же в теме шла о возможности проверки концентрации СО2 в квартире. Прибор, его тип, измеряемые величина и значения. Всё.



А зачем нужны замеры? чтобы избавиться от духоты. Я дал совет как за 100р сделать примерную проверку , косвенную. Пусть он сам решает надо ему это или отдаст сразу от 10т за датчик СО2 (вы вообще меряете взрывоопасный СО). Если будет превышение СО2 что он будет делать? увеличивать воздухообмен. За счет чего ? или за счет мех.венртлияции ( крайне дорого) или за счет дыр в окнах.

Поэтому я предложил дешевое решение как определить состав воздух и улучшить климат. Купить тупо датчик СО2 он мог бы сразу, но решил посоветоваться и получить разносторонние рекомендации.

А так же никто не сказал самое важное - воздухообмен по СО2 всегда ниже чем по влажности! Т.е. датчик СО2 абсолютно не нужен, нужен датчик влажности для решения проблем духоты.

И это наверно крайне важный аргумент для автора вопроса ))) и решается за 100р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.3.2018, 9:03
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Диапазон колебания влажности в течение года какой? А содержания углекислоты?
Вот именно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
It031
сообщение 6.3.2018, 11:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229



Тоже подумываю купить датчик СО2. Смотрел различные варианты. Ниже 5,5 тысяч датчика СО2 не нашел, это тот который Dadget в первом посте. Также рассматриваю покупку метеостанции Netatmo с датчиком СО2 за 11 тысяч, дороже, но зато она меряет еще и влажность и температуру внутри и на улице, все в одном так сказать. В Китае есть датчики дешевле, но покупать их не решился, чаще всего они меряют не СО2, а VOC - летучие органические углеводороды, в Китае большая проблема со смогом.
Оценивать уровень СО2 по по ощущению можно, но пришел к выводу, что когда щеки "горят", с проветриванием уже опоздал, работоспособность уже упала, чувство усталости появилось. Оценивать СО2 по влажности, это как определять время по солнцу, можно, но очень неудобно и очень приблизительно. Проще и совсем бесплатно поставить себе таймер в телефоне, и раз в час, например, проветривать помещение. Так я в данный момент и делаю, но в моем случае избыточное проветривание - дорогое удовольствие, дом отапливается электричеством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.3.2018, 11:16
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Управление вентиляцией в среднем коттедже (тем более в квартире) по датчику СО2 это, уж простите, понты. Одно дело - измерил и убедился. Другое - наворотить управление. Задайте себе вопрос о практическом смысле этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
It031
сообщение 6.3.2018, 11:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229



Практический смысл управления очень сильно зависит от конкретных условий. Я живу за городом, могу измерить СО2 и открыть окно для проветривания. В городе, или вблизи оживленной магистрали, открывая окно, вы можете получить с улицы не только СО2, но и СО (а он, как утверждают некоторые, взрывоопасен), СН, NOx и много чего еще. В этом случае управление вентиляцией по СО2 имеет смысл, т.к. позволяет экономить. Знакомый живет в квартире, окна не открывает, купил себе приточку теон и к ней датчик СО2, пока доволен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.3.2018, 11:58
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(It031 @ 6.3.2018, 15:01) *
Тоже подумываю купить датчик СО2. Смотрел различные варианты. Ниже 5,5 тысяч датчика СО2 не нашел, это тот который Dadget в первом посте. Также рассматриваю покупку метеостанции Netatmo с датчиком СО2 за 11 тысяч, дороже, но зато она меряет еще и влажность и температуру внутри и на улице, все в одном так сказать. В Китае есть датчики дешевле, но покупать их не решился, чаще всего они меряют не СО2, а VOC - летучие органические углеводороды, в Китае большая проблема со смогом.
Оценивать уровень СО2 по по ощущению можно, но пришел к выводу, что когда щеки "горят", с проветриванием уже опоздал, работоспособность уже упала, чувство усталости появилось. Оценивать СО2 по влажности, это как определять время по солнцу, можно, но очень неудобно и очень приблизительно. Проще и совсем бесплатно поставить себе таймер в телефоне, и раз в час, например, проветривать помещение. Так я в данный момент и делаю, но в моем случае избыточное проветривание - дорогое удовольствие, дом отапливается электричеством.

смотрите датчики на али, простые показометры комбинированные VOC+CO2 с тремя выходами на скорости вента можно взять от 1500р, с модбасом на борту от 3000р

Цитата(Skaramush @ 6.3.2018, 15:16) *
Управление вентиляцией в среднем коттедже (тем более в квартире) по датчику СО2 это, уж простите, понты. Одно дело - измерил и убедился. Другое - наворотить управление. Задайте себе вопрос о практическом смысле этого.

ничего подобного, поставил дома VOC+CO2, пока только наблюдаю, но уже и так все понятно, вещь нужная. пока дома пусто вентиляху можно останавливать вообще, большой пик после того как приходят все, потом рассеивается. ночью иногда тоже подымается, видимо застойные зоны сказываются


Цитата(alem @ 6.3.2018, 11:42) *
Я не покупал, с рекомендациями затрудняюсь, цены прямо с китая смотрел. Погрешности на СО2 пока большие, но там и допуски большие, +_ 100-200 ррм никто и не заметит.

По описанию мне нравится такой но цене китая.

https://www.breeethretail.ru/production/dat...reeeth/#support
измеритель СО2

голый СО2 не очень нужен для дома/для быта, нужен комбинированный, VOC+CO2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.3.2018, 12:08
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну как же ничего подобного, если у себя - комбинированный датчик? И чего-чего, а летучей органики в квартирах более чем достаточно. Я писал о том, что в квартире по СО2 управлять вентиляцией не имеет практического смысла именно потому, что в приоритете будут совсем иные загрязнители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.3.2018, 12:22
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Skaramush @ 6.3.2018, 16:08) *
Ну как же ничего подобного, если у себя - комбинированный датчик? И чего-чего, а летучей органики в квартирах более чем достаточно. Я писал о том, что в квартире по СО2 управлять вентиляцией не имеет практического смысла именно потому, что в приоритете будут совсем иные загрязнители.

а, ну да, извини, конечно же голый СО2 большого смысла не имеет.

Цитата(Const82 @ 5.3.2018, 4:50) *
Добрый день.
В свете недавней темы с вентиляцией квартиры, задумался я о своем жилье. К тому же в офисе, время от времени ощущая духоту. Чтобы понять мнительность это или действительно СО2 великовато - появилось желание измерить. В принципе датчики и приборы по СО2 имеют место быть. И тема определения СО2 обсуждается. Например:
https://geektimes.ru/company/dadget/blog/290269/ внимание - статья написана производителем приведенного в статье прибора.
https://habrahabr.ru/post/187210/ описание проблем.
https://geektimes.ru/post/258294/ пример внедрения автоматизации.
Интересно мнение о проблеме - имеет смысл покупать какой-то прибор (какой? - есть газоанализаторы, с поверкой, есть датчики - но к чему из конектить, есть китайские предложения - но что будет выдавать такой прибор?) или бессмысленные хлопоты?

смысл есть, но по-хорошему делать надо VAV/CAV, чтоб по-комнатно отслеживать этот параметр, ну и соглашусь с SP_ в части того что нелишне сюда же прикрутить и влажность. хотя у меня сложилось впечатление, что VOC и на повышение влаги реагирует
к сожалению, пока у китайцев комбинированного прибора T+(VOC+CO2)+H2O не нашёл. только T+(VOC+CO2).
но у них есть безкорпусные варианты с модбасом Т+Н2О
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
It031
сообщение 6.3.2018, 13:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229



Если контролировать все, то и про РМ2.5 не стоит забывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 6.3.2018, 23:10
Сообщение #25


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



http://ak-itr.ru/materials/news/item/219-k...o-gaza-so2.html

Сообщение отредактировал Таратыркин - 6.3.2018, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor'S
сообщение 6.3.2018, 23:42
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2018
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 338139



Вот тема с рассуждениями об измерении CO2 и немного есть об измерителях бытовых-китайских.
https://www.forumhouse.ru/threads/410355/

Наизмерявшись СО2, можно "заболеть" вентицией.
http://www.mastergrad.com/forums/t269887-v...slednem-etazhe/

Сам использую измеритель CO2 китайский за 4,5тр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.3.2018, 2:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот читал, читал и думаю. ну вот показал датчик СО мало и что ? Не нужно компенсировать вытяжку из СУ и кухни?
приток в объеме вытяжки все одно пойдет. Только его правильно раздать, что собой менял воздух в комнатах хорошо.
С влажностью- сижу, дышу. компрессор в аквариуме пыхтит, за дней 4-5 уровень в нем уменьшается на 2-4 см( литра 2-3) и это не считая вечно пыхтящего рециркуляционного фильтра с увлажнением, куда через 2-3 дня, а то и через день, по 4 литра заливаю( эт в одной комнате только). В гостинной- фильтра нет, окно щелью открыто( у меня во всех комнатах всегда открыто не менее чем щелью точно), спальня так же и там нет фильтров этих, но поскольку у них окна на противоположных фасадах, то ход воздуха позволяет протянуть весь воздух нормально и там всегда дышится хорошо.
Комната сына, рядом с кухней, тоже фильтр, но тянет через окно хуже всех, воду он не доливает ( лениться. если сам ему налью, то он не против). и фильтр жужжит на автомате не снижая производительности с установленной точкой по влажности 40%, но и на увиденную табачку или запыленность. кухня- окно всегда с щелью, на решетке вытяжной систематически снимаем нарост волоконной пыли и четкая подвижность воздуха там есть. В СУ и ванной подвижность заметна да и после душа принятого зеркало быстро распотевает.
Что еще где померять- не знаю. хотя нигде ничего не мерял и до того. фильтры рецики брал из за возможности курить в помещениях " кроме кухни"( их два).
летом.
окна открыты больше и балкон. сплиты везде, кроме СУ и туалета, фильтры пашут тоже. картина с худшей вентиляцией комнаты сына стабильна, одинаково недостаточная субъективно круглый год. по осени есть неделя с ветром с другой стороны и весной еще такая же- вот только во время неё вент в комнате сына лучше. по другим помещениям в принципе субъективно изменений не ощущается.
Можно вроде и повесить приточку с тенами и раздать по комнатам. Не считая сразу их стоимости можно спрогнозировать зататы на ресурс. у меня ТП в прихожей и кухне четко добавляет к счетчику электры около 600квтч и на три тарифа их множим. Так порой счет не нравится, а добавить вентиляцию если?
дуть приточкой на прибор отопления- изобразим застенчивое воровство? мало нагреется воздух,хотя и тут же смешается с комнатным и вобщем то получается то же самое окно( но вентилятор крутится и возле ОП черти что творится). не феншуйно как то. Вот синтепон крепить на москитную сетку, что б пылюки поменьше проходило в комнаты- есть мысли. Но раза 2 в год снимать и мыть его,хотя и с вместе с москиткой можно.
Конст82, вы не сидите, вы разливайте и теперь про СО2, да хоть про СО5- вам оно зачем? Вам что б не душно или штоп шашечки? С детьми вашего возраста( как у вас), я тож не курил там где их черти по квартире носят, пока сам их не поймал с сигаретами. сравнивать дом с офисом... не стоит- мне во всех душно, даже под чуть ли не струей из решотки и с 120 кубов на нос при 10 метрах на чела. вплоть до- выходишь на улицу и стоя возле оживленной автотрассы вдыхаешь и ловишь себя на мысли что "мол свежего воздуха ведь глотнул", на трассе, свежего, ага. А в офисе тогда что в вентиляции и что в помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 7.3.2018, 8:20
Сообщение #28


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



У меня проблема притока решена дешево и сердито - отрезано 10см уплотнителя в окне. В зависимости от этажности и располагаемого напора длина может меняться. Радиатор отлично греет , он находится под щелью.

Со2 надо блокировать с вентиляцией, так как вентиляция работает постоянно, пока в помещении находится человек. Через изменение влажности до и после входа человека в помещение, любой инженер пересчитает реальный воздухообмен, а через него прикинет возможные изменения Со2. Да это косвенное измерение, но если воздухообмен 10-20м3/ч сразу станет понятно что там с СО2 и другими не менее опасными веществами.

В общем надо вызывывать лабораторию воздуха за 30т каждую комнату мерять и принимать решение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.3.2018, 9:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(SP_ @ 7.3.2018, 8:20) *
У меня проблема притока решена дешево и сердито - отрезано 10см уплотнителя в окне. В зависимости от этажности и располагаемого напора длина может меняться. Радиатор отлично греет , он находится под щелью.

Со2 надо блокировать с вентиляцией, так как вентиляция работает постоянно, пока в помещении находится человек. Через изменение влажности до и после входа человека в помещение, любой инженер пересчитает реальный воздухообмен, а через него прикинет возможные изменения Со2. Да это косвенное измерение, но если воздухообмен 10-20м3/ч сразу станет понятно что там с СО2 и другими не менее опасными веществами.

В общем надо вызывывать лабораторию воздуха за 30т каждую комнату мерять и принимать решение.

У меня в комнатах окна через лоджии, кроме 1 окна. Щели конечно могут помочь, но как понять сколько в см резать. Да и не постоянный расход воздуха мне нужен.

Сделать расчет влажности в теории можно, а как попробовал, сразу пошли вопросы - сколько я выделяю влаги, если на тренажере работаю, если перед компом сижу, если сплю. В литературе есть некие средние цифры, как их ко мне привязать?

А если окно в режиме проветривания, а утром ощущаю себя не выспавшимся, при том что и спать лег не поздно, и фитнес часы показывают, что спал в целом нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.3.2018, 9:49
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На сон влияет не только содержание углекислоты. Именно это (плохой сон) ещё не показатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >