Цитата(Валенти @ 28.2.2020, 15:22)
Так нет у нас в проекте лифта для перевозки пож. подразделений
Значит, Ваш проект не соответствует действующим нормам пож. безопасности! См. ст. 89 № 123-ФЗ:
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.