> Какое принять качество возвратного пароконденсата
antipod66
сообщение 29.10.2019, 18:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Имеется деаэратор из которого котловая питательная вода поступает на котлы-утилизаторы и для впрыска в РОУ, которые расположены на небольшой технологической установке, откуда возвращается паровой конденсат.
Есть качество подпиточной воды поступающей в деаэратор, требуется посчитать качество воды после деаэратора, для этого нужно понимать качество парового конденсата возращаемого с производства.
Вопрос как принять качество возвращаемого конденсата если установка еще не построена? Я так думаю по каким то показателям качество конденсата будет определятся качеством пара, по каким то оно будет хуже.
Пока нашел только такую информацию

2.2. Сбор и очистка внутристанционных и возвратных производственных конденсатов
2.2.1. Конденсаты являются основной и наиболее ценной составляющей питательной воды котлов вследствие относительно высокой температуры и низкой концентрации солей и кремнекислоты.

Конденсаты можно условно разделить на следующие группы:

турбинные конденсаты, в основном содержащие растворенные газы (аммиак, углекислоту и кислород) и некоторое количество продуктов коррозии (железа, меди, цинка); при подсосах охлаждающей воды в них возрастает солесодержание, жесткость, содержание натрия, кремнекислоты и органических веществ, а при подсосах воздуха увеличивается содержание кислорода; солесодержание турбинных конденсатов может также увеличиваться при пусках и изменениях нагрузки на турбине за счет вымывания паром части отложений из проточной части;

конденсаты регенеративных подогревателей (ПНД, ПВД), которые обычно имеют достаточно низкое солесодержание, но могут содержать продукты коррозии (железо, медь, цинк), особенно в периоды подключения в работу этих подогревателей по пару и в случае неудовлетворительного отсоса неконденсирующихся газов (кислорода, углекислоты) из парового пространства;

конденсаты бойлеров, подогревателей сетевой и сырой воды, в основном содержащие растворенные газы (аммиак, углекислоту и кислород) и продукты коррозии (железо, медь, цинк); при неплотностях трубных систем в этих конденсатах повышается солесодержание, жесткость, содержание натрия, кремнекислоты и органических примесей;

конденсаты дренажных баков и баков низких точек, которые загрязняются в основном окислами железа, содержание растворенных газов в них обычно невелико, так как они удаляются с выпаром из баков; в случае подключения к этим бакам дренажей трубопроводов сырой и сетевой воды, слива дренажей пробоотборных точек сетевой, циркуляционной и котловой воды в этих конденсатах может увеличиваться солесодержание, жесткость, содержание натрия и кремнекислоты;

конденсаты от мазутохозяйств, которые могут содержать нефтепродукты;

возвратные производственные конденсаты от внешних технологических потребителей пара, которые могут содержать продукты коррозии (железо, медь, цинк), растворенные газы (аммиак, углекислоту и кислород), масла и нефтепродукты, а также другие химические вещества, нагреваемые паром; особенно опасно поступление в пароводяной тракт электростанции с возвратным конденсатом потенциально кислых или щелочных соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tric1
сообщение 19.12.2019, 16:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669



Определяется возможными утечками продукта в теплообменниках в конденсатную линию.
По нефтеперерабоке были старые нормы ВУТП-97:

4.4.1. Технологические конденсаты, получаемые от конденсации водяного пара в технологических процессах, содержат в высоких концентрациях фенолы, аммонийный азот, сульфиды, высокотоксичные для бактериальной флоры биохимической очистки стоков. Состав и качество технологических конденсатов различны для разных процессов и зависят от вида применяемых реагентов и ингибиторов коррозии и качества сырой нефти.
Качество технологических конденсатов при переработке сернистых нефтей может быть охарактеризовано следующими данными, приведенными в табл. 1.
Там же Таблица 4.1
Характеристика сульфидсодержащих технологических конденсатов, образующихся при переработке сернистых нефтей

По остальным отраслям надо может поискать что-то похожее.

Сообщение отредактировал tric1 - 19.12.2019, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 23.12.2019, 8:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



для информации выдержка из переписки с буржуями

As a process Licensor, condensate treatment is not typically within our scope. However, we can provide the following comments.
Treatment of condensate for a typical refinery steam system where the boilers operate at nominal steam pressures of 4000 kPa(g) is not typically required for cation or anion removal. The steam system should include chemical treatment facilities (for example, neutralizing amines) to protect the condensate piping and thus reduce metal corrosion to point that treatment before sending condensate back to the deaerator is not needed.
Hydrocarbon leakage into the condensate is not a typical occurrence, but it could happen in any refinery. For a large leak, it would be typical to divert contaminated condensate to wastewater treating until such time as the leak was identified and fixed. Sufficient valving should be installed to segregate discrete process blocks so that not all steam condensate in the refinery would have to be sent to wastewater. For small leaks, an activated carbon filtration system can be used to remove the small amounts of hydrocarbon in the condensate system. The carbon filter should be able to reduce hydrocarbons to less than 0.5 ppm before sending the condensate back to the deaerator.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 23.12.2019, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



хоть и не совсем то, но в тему, уже амины всплывают и отсутствие катионной обработки, бесценный опыт буржуазных пережитков
если еще такое есть, выкладывайте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.12.2019, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Помогите умственно-неполноценным усвоить "бесценный опыт буржуазных пережитков". Что они предлагают? Сделать корректирующую химобработку конденсата "нейтрализирующими аминами"? Зачем? В нем же нет (не должно быть) растворенных газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.12.2019, 14:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Я видел как амины добавляли в питательную воду. В пар видел как дозировали. Не в конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 23.12.2019, 15:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



в том то он и бесценный, потому что не имеет ценности для российских "Иванов", которые даже понять его не могут))) см кол-во смайликов

Я сам такой же Иван, только надеюсь чуть меньше, недавно изучаю в тему ХВО, я думаю они хотят сказать нам следующее:
что если вы примените All volatile treatment с подачей аминов в питательную воду, то амины будучи летучими долетят по конденсатного тракта и качество парового конденсата будет такое, что его можно будет подать обратно в деаэратор без какой либо дополнительной обработки перед этим.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения