Проверьте правильность подключения нуля управляющего напряжения и напряжения питания.
Возможно, привод неверно интерпретирует приходящий сигнал управления.
Цитата(RomanB @ 14.9.2018, 10:46)
Управление 0-10 В. При подаче сигнала от 0 до n+1, где n=0-5В имеем %/Х ( где %-%открытия, Х-сигнал обратной связи):
0/0,
45/8,
55/10,
75/10,
80/11,
97/11,
100/11 (6В на входе).
Проверка второго привода показала то же результат...
Игры с переключателями на плате управления не помогают (режим полной или половинной шкалы, линейная или логарифмическая характеристика и т/д).
На плате есть штырковый разъём с установленной перемычкой, но он ни где не описан.
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))
И еще.
Так сигнал управления 0-10 В или 0-5 В?.
Сигнал обратной связи может быть неверно отмасштабирован в контроллере,
тогда
100/11 (6В на входе)
означает
при диапазоне сигнала управления 0-5 В, подано 100%.
сигнал обратной связи 110%, что соответствует 6В.
Но в этом случае непонятно, что означает
55/10.