Цитата(ktulu @ 23.9.2018, 22:39)
"В контроллере есть переменная %MV220, которая отображает значение температуры"
..какого типа переменная?, INT,REAL, или?
"Как передать эти данные в панель?"
..панель обычно мастер и запрашивает сама данные у ПЛК
" адрес локального ПЛК 3x00221"
..это не адрес локального ПЛК, а адрес считываемого регистра ModBus, и 3x это обычно область системных регистров типа какналы модулей ввода-вывода и тд, вам скорее всего надо считывать 4x00221 если выбрана классическая адресация от 1, есть еще от 0, тогда адресация идет без смещения
1. Переменная типа Real
2. Поставил Modbus TCP/IP, так что да, теперь панель опрашивает контроллер
3. %MW220 - адрес ячейки памяти в контроллере, в которую пишется значение с датчика температуры
Цифровой индикатор на панели - В настройках панели устройство Schneider Modbus tcp/ip, и адрес ячейки %MW220, отображается 0, т.е. надписи NO PLC Response больше нет, панель и модуль коммуницируют.