Доброго дня.

Классически, что приток, что вытяжка механические системы вентиляции.(за исключением с/у, жильё и т.д.)

А что будет, если убрать один из вентиляторов(не интересуют вопросы подогрева притока в этом случае и прочие технические вопросы реализации данного решения, вопрос только для понимания принципа вентиляции). Прикладываю изображение для наглядности вопроса (рис.1) :
Аэродинамический расчёт для В1 : сопротивления вытяжной решетки, колена, наружной решетки. + решетка ПЕ?
Вентилятор будет создавать разряжение в помещении, но ведь не такое как, если бы, это был кусок воздуховода. Как же правильно учесть это разряжение и сопротивление ПЕ решетки для подбора вентилятора В1?

И на засыпку, а если помещений при этом несколько? (рис.2)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В1.__ПЕ.png ( 16,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2020, 22:10
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентилятор не сможет создать в помещении разрежение выше, чем сопротивление Вашей ПЕ + суммарное сопротивление неплотностей в ограждающих.
То же относится и к нескольким комнатам. Да хоть ко всему дому. Только расчёт получится громоздким.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.10.2020, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Вполне логично, интересно насколько корректен был аэродинамический расчёт для вытяжки по описанной выше схеме.
1)Тоесть обычный расчёт и плюс сверху сопротивление решетки ПЕ?
2)Сопротивление решетки ПЕ учитываем по классической схеме, мол при таком расходе даст такое сопротивление, никаких дополнительных ньюансов?
3)И соответственно такая же схема работает наоборот. Когда приток механический с положительным дисбалансом например и переточной решеткой в двери, то кроме сопротивления на выход из приточной решетки на систему П1 необходимо ещё накинуть сопротивление переточной решетки, правильно?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.10.2020, 10:38
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нарисуйте для себя схему движения воздуха "от улицы до улицы" и все вопросы решатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:57