Решение о необходимости/отсутствии необходимости ДУ принимает проектировщик, исходя из
конкретных объёмно-планировочных решений спортзала и указаний СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) ...из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера...
При необходимости ДУ расчёт ведётся по общей методике, как и для других помещений