Господа давненько не проектировал отопление и столкнулся с такой диллемой..проектирование отопление столовой (отдельно стоящей) со свои ИТП .сОГНАСНО нормам МГСН (Я НЕ МОСКВА) требуется дежурное отопление зала и горячего цеха (остальные помещения вроде как не надо)..вопрос а как это осуществить на практике и надо ли заморачиваться?
С Уважением
Дежурное отопление - это возможность сэкономить тепло. Так что, если ресурсы позволяют, то можно не делать и постоянно поддерживать требуемую температуру.
На моей практике было дежурное отопление в цехе - регистры рассчитаны были на +5 градусов и работали постоянно, а тепловентиляторы включались и догревали до +16 только в рабочее время.
п.5.2 СП 60.
при одном теплоносителе воде (как я понял) данное решение можно выполнить только при помощи автоматики..вопрос обязательно ли предусматривать или нет?
Читайте п5.2 СП60. "... МОЖНО принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже ..."
Дежурное отопление можно не делать и постоянно поддерживать расчетную температуру (ночью или в другое не рабочее время), но это экономически не выгодно - зачем топить зал столовой целый день, если режим работы столов обычно с 10 до 15 часов. Для этого и делают дежурное отопление - понижают температуру в неиспользуемых помещениях.
Повторюсь - можно не делать, но придется обосновать почему, а это будет сделать сложно если заказчик хоть чуть-чуть понимает процесс
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)