Автор: vadd 31.10.2018, 13:40

Господа давненько не проектировал отопление и столкнулся с такой диллемой..проектирование отопление столовой (отдельно стоящей) со свои ИТП .сОГНАСНО нормам МГСН (Я НЕ МОСКВА) требуется дежурное отопление зала и горячего цеха (остальные помещения вроде как не надо)..вопрос а как это осуществить на практике и надо ли заморачиваться?
С Уважением

Автор: elessar 1.11.2018, 12:21

Дежурное отопление - это возможность сэкономить тепло. Так что, если ресурсы позволяют, то можно не делать и постоянно поддерживать требуемую температуру.
На моей практике было дежурное отопление в цехе - регистры рассчитаны были на +5 градусов и работали постоянно, а тепловентиляторы включались и догревали до +16 только в рабочее время.
п.5.2 СП 60.

Автор: vadd 2.11.2018, 10:11

при одном теплоносителе воде (как я понял) данное решение можно выполнить только при помощи автоматики..вопрос обязательно ли предусматривать или нет?

Автор: elessar 2.11.2018, 16:48

Читайте п5.2 СП60. "... МОЖНО принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже ..."
Дежурное отопление можно не делать и постоянно поддерживать расчетную температуру (ночью или в другое не рабочее время), но это экономически не выгодно - зачем топить зал столовой целый день, если режим работы столов обычно с 10 до 15 часов. Для этого и делают дежурное отопление - понижают температуру в неиспользуемых помещениях.
Повторюсь - можно не делать, но придется обосновать почему, а это будет сделать сложно если заказчик хоть чуть-чуть понимает процесс