> дежурное отопление, дежурное отопление
vadd
сообщение 31.10.2018, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Господа давненько не проектировал отопление и столкнулся с такой диллемой..проектирование отопление столовой (отдельно стоящей) со свои ИТП .сОГНАСНО нормам МГСН (Я НЕ МОСКВА) требуется дежурное отопление зала и горячего цеха (остальные помещения вроде как не надо)..вопрос а как это осуществить на практике и надо ли заморачиваться?
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 1.11.2018, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



Дежурное отопление - это возможность сэкономить тепло. Так что, если ресурсы позволяют, то можно не делать и постоянно поддерживать требуемую температуру.
На моей практике было дежурное отопление в цехе - регистры рассчитаны были на +5 градусов и работали постоянно, а тепловентиляторы включались и догревали до +16 только в рабочее время.
п.5.2 СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 2.11.2018, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



при одном теплоносителе воде (как я понял) данное решение можно выполнить только при помощи автоматики..вопрос обязательно ли предусматривать или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 2.11.2018, 16:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



Читайте п5.2 СП60. "... МОЖНО принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже ..."
Дежурное отопление можно не делать и постоянно поддерживать расчетную температуру (ночью или в другое не рабочее время), но это экономически не выгодно - зачем топить зал столовой целый день, если режим работы столов обычно с 10 до 15 часов. Для этого и делают дежурное отопление - понижают температуру в неиспользуемых помещениях.
Повторюсь - можно не делать, но придется обосновать почему, а это будет сделать сложно если заказчик хоть чуть-чуть понимает процесс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:06