Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Kromschroder BCU-300
roktur
сообщение 14.11.2011, 21:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2011
Пользователь №: 129265



Здравствуйте уважаемые специалисты!Меня зовут Андрей.У меня есть к Вам вопрос жизни и смерти.Есть ли у кого схема (только не та которая на крышке внутри) Kromschroder BCU-300?Или может кто нибудь ремонтировал бцушки?Может кто паял?Просто нужно отремонтировать их собственноручно(Хотелось бы услышать ответ(Спасибо всем заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 18.11.2011, 6:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



нет схемы ни у кого, Elster не делится информацией. могу подарить ifs 110. самовывозом из германии.
пс
да, а чего там чинить? я как то 400й разломал, дома валяется. внутри два контроллера и остальное все невооруженным глазом определяется.
как там пара предохранителей поживает?

Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.11.2011, 6:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.11.2011, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ka3ax @ 18.11.2011, 7:45) *
могу подарить ifs 110. самовывозом из германии.


Эт у вас производство в Казахстане, а база в Германии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 18.11.2011, 17:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.11.2011, 8:58) *
Эт у вас производство в Казахстане, а база в Германии?

да, мы тут промышляем ))
нет, честно, могу подарить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roktur
сообщение 19.11.2011, 18:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2011
Пользователь №: 129265



Предохранители живы)У меня есть вопрос(При включении бцухи она просто щелкает но не запускает пушку(Предохранители смотрел(Рабочие(Пробывал поменять местами релюхи(Не помогло(Помогите плиииизззззз(((((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 22.11.2011, 17:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



рад бы помочь, нечем. морально поддерживаю
ранее работало? если нет, то может параметрировать нужно?
я 300е не видел. есть дисплей-индикатор на контроллере?
у 370 параметрированных по умолчанию главное сигнал РАЗРЕШЕНИЕ подать. пришел и все поперло.
честно не понятно, что скрывается под не запускает пушку. что такое щелкает? часто, один раз?
знать бы по какой схеме она подключена к контроллеру.
могу предположить, что транс умер. на 15 16 контактах после щелчка напряжение должно появляться.
и проверить бы линию до 13 контакта, это иниозационный кабель. я бы его откинул. ток там микроамперы течет. когда пламя
появляется. контроль пламени.
если утечка в кабеле, наконечнике или в самой пушке с электрода ионизационного стекает куда или коротит на корпус , то bcu будет это воспринимать, как...
фремде лихт по не-немецки. то-есть как будто уже пламя есть. тогда bcu не даст команду ПОДЖИГ. или не даст старт если посчитает, что схема контроля пламени не работоспособна.

откинуть транс, 13 контакт, без них проверить появлением напряжения на 15.16 контактах.
и обязательно PE должно быть, не PEN. хотя, если речь о мобильной пушке, то могли это дело конденсаторами "обойти".
я схемы не знаю вашей пушки. передо мной схема на GP95
ps
по этому манулу на bcu мордочке светодиоды есть. по ним можно статус считать или ошибку

Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.11.2011, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roktur
сообщение 23.11.2011, 17:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.11.2011
Пользователь №: 129265



Вот как раз эта BCU от этой пушки)Если у Вас есть желание помочь то я могу фотки выставить BCU и внутренностей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 23.11.2011, 20:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



так я описал чего сделать в первую очередь.
определиться, в чем проблема. починить все одно не смогу, картинки не помогут.
есть схема bcu, она же на крышке, кстати, фото картинки бы поглядеть.
по этой схеме только можно проверить, все ли приходит и уходит.
про светодиоды был не праздный вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wellsun1985_*
сообщение 23.12.2011, 19:51
Сообщение #9





Guest Forum






Привет всем! bcu 300 за текущий год я отремонтировал около 1000, по несрабатыванию обдува есть 3 причины. Кому нужна помощь, пишите в личку или на мыло wellsun@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 23.12.2011, 20:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(wellsun1985 @ 23.12.2011, 19:51) *
за текущий год я отремонтировал около 1000

не плохо, по три в день выходной и проходной.
а у нас 500 bcu за 5 лет не дали ни одного сбоя.
два клиенты спалили, точнее только варисторы на входе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wellsun1985_*
сообщение 24.12.2011, 16:23
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Ka3ax @ 23.12.2011, 21:25) *
не плохо, по три в день выходной и проходной.
а у нас 500 bcu за 5 лет не дали ни одного сбоя.
два клиенты спалили, точнее только варисторы на входе.


я много фирм обслуживаю по ремонту аппаратуры, отсюда и количество
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shaks1105
сообщение 18.1.2013, 13:21
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177512



продолжим наболевшую тему, вопрос следующего характера при сборке стенда для ремонта в домашних условиях, как можно обмануть датчик ионизации для определения наличия пламени
заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 18.1.2013, 21:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(shaks1105 @ 18.1.2013, 16:21) *
продолжим наболевшую тему, вопрос следующего характера при сборке стенда для ремонта в домашних условиях, как можно обмануть датчик ионизации для определения наличия пламени
заранее благодарен

Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 12,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shaks1105
сообщение 22.1.2013, 1:10
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177512



имееться 2 бцу 300с одной неисправностью - мигает первый диод, по книге - "переключатель давления газа (GW) отключен"
не подскажете в чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 22.1.2013, 23:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
не подскажете в чем может быть проблема?

так может подклюить или сигнал симулировать?
или перепараметрировать, если такое возможно. 300е не имел возможность крутить.
у 370 или 4хх есть параметр отвечающий за продувку.
если его активировать и не "дать" сигал ожидаемый, то ошибка(d1 или d2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solid
сообщение 11.2.2013, 22:23
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63957



Цитата(shaks1105 @ 22.1.2013, 0:10) *
имееться 2 бцу 300с одной неисправностью - мигает первый диод, по книге - "переключатель давления газа (GW) отключен"
не подскажете в чем может быть проблема?

проверьте плату на клапанах. часто встерчал, что заливали. там плата - диодный мост да пара кондеров. приходит ли оттуда сигнал о наличии газа?

Есть другая проблема - светятся все 5 светодиодов.

Сообщение отредактировал Solid - 11.2.2013, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
john77
сообщение 30.7.2013, 11:56
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2013
Пользователь №: 200583



Цитата(Solid @ 11.2.2013, 23:23) *
проверьте плату на клапанах. часто встерчал, что заливали. там плата - диодный мост да пара кондеров. приходит ли оттуда сигнал о наличии газа?

C диодных мостов идет питание только на катушки клапанов, датчик давления газа идет напрямую через упомянутую плату, минуя все детали, на разъем и дальше в BCU на контакты 9-10. Был случай, когда сгоревшие мосты каким то образом привели в неработоспособное состояние BCU, по дурости поменяли с другой пушки "голову", и та тоже отказалась работать, выдавая даже на родной пушке ошибку 4 либо 3+4, проблема решилась заменой горелых мостов, ну и естественно BCU

Сообщение отредактировал john77 - 30.7.2013, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nerka
сообщение 27.12.2013, 21:53
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.12.2013
Пользователь №: 218419



PRIVET VSIEM! JA S LITVY IZVINITIE ZA ALFABET smile.gif. U MENE PROBLIEMA S Kromschroder BCU-300:THP-O. GORET VSIE DIODY A VCIOM PROBLEMA NIEZNAJU. SPASIBO! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexey-ru
сообщение 9.2.2014, 21:35
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185536



Привет всем, подскажите, может уже кто то сталкивался с ошибкой 1+2* (мигающие светодиоды 1 и 2). По мурзилке какой то сбой по питанию.
НО проверил все напряжения в порядке:
- входное 220-230
- на МК 5В
- на релюхи 12
и т.д...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strelokru
сообщение 8.4.2014, 14:07
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229825



Кто подскажет выгорела деталь на плате, что за деталька может быть ? и почему она могла погореть остальные детали все целы, предохранители тоже целы.
Прикрепленный файл  SDC103321.jpg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153


Сообщение отредактировал strelokru - 8.4.2014, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 8.4.2014, 19:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(strelokru @ 8.4.2014, 14:07) *
Кто подскажет выгорела деталь на плате, что за деталька может быть ? и почему она могла погореть остальные детали все целы, предохранители тоже целы.
Прикрепленный файл  SDC103321.jpg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153


Насколько я помню, там варистор стоит(параллельно сети - для подавления импульсов перенапряжения).
Раз его разорвало, то у Вас на объектах перенапряжение бывает ещё то...
У некоторых крышек его вообще нет изначально).
Попробуйте почистить плату и запустить на прогон.

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 8.4.2014, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strelokru
сообщение 9.4.2014, 10:34
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229825



Большое спасибо так и сделаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yura-popov
сообщение 20.3.2015, 22:04
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262828



Добрый день , не подскажете что за ошибка - горят все 5 светодиода ?
Воникает после 10 мин работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanchoys
сообщение 8.10.2015, 12:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279691



Привет всем форумчанинам!!! У меня тоже проблема с BCU-300 при включении горят все светодиоды. Кто может подсказать в чем проблема, как мне кажется это может при сильном броске напряжения контроллер обнуляется, т.е. слетает программа. Там два контроллера стоят, одинь P87, но как мне кажется слетает программа с второго контроллера SABC504, на него идут штырьки для программирования. Кто сталкивался с такой проблемой, у кого какие мнения???? Спасибо всем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy-68
сообщение 10.10.2015, 0:44
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279840



Присылай, сделаю. Разъем на плате для подключения компа, на котором можно видеть причины остановки блока. Для этого есть софт. Я этих блоков сделал пару сотен, а софтинку попробывать так и руки не дошли. Пиши вличку, помогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dusa
сообщение 9.12.2015, 18:19
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240624



Привет.Что же означает все горящие светодиоды?Смерть микроконтроллера?Или хромает питание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smsnick
сообщение 1.6.2016, 8:09
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298430



Я знаю ребят, которые их ремонтируют. Если кому надо могу дать контакты, может они, что подсоветуют
Мы у них ремонт заказываем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей1967
сообщение 28.12.2016, 16:40
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.12.2016
Пользователь №: 312345



Добрый день специалисты и форумчане.Прочитал ответы хотел найти ответ на неисправность "горят все 5 светодиодов или мигают 1и2", но видно это тайна, никто так не сказал в чем притчина. Помогите понять, или обозначте сумму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t1mosha
сообщение 4.1.2017, 23:39
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.1.2017
Пользователь №: 312526



Здравствуйте! Помогите хоть чем-нибудь по BCU-300 thp-o. Вентилятор работает, в режиме вентиляции. Как только переключаешься на отопление выбивает сразу же ошибку (мигают светодиоды 2и5). Теплогенераторы дизельные. Скиньте хоть что-нибудь если у кого есть на мейл: zdasenko@gmail.com.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strelokru
сообщение 9.4.2017, 15:53
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229825



Цитата(t1mosha @ 5.1.2017, 0:39) *
Здравствуйте! Помогите хоть чем-нибудь по BCU-300 thp-o. Вентилятор работает, в режиме вентиляции. Как только переключаешься на отопление выбивает сразу же ошибку (мигают светодиоды 2и5). Теплогенераторы дизельные. Скиньте хоть что-нибудь если у кого есть на мейл: zdasenko@gmail.com.

Та же проблема, кто подскажет, в какую сторону копать? Приветствуются подсказки, схемы, все что угодно, мыло: strelokru@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 16:17