> Вопрос по диммерам
dima6892
сообщение 26.3.2018, 22:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 96004



Добрый вечер! Есть лестничный марш, в 2 этажном доме, на каждом этаже установлены светильники. Но вот в чем загвоздка, светильники с 1 го этажа идут в щит на 1 м этаже, светильники с 2 го этажа идут в щит 2 го этажа. в каждом щите установлено по KNX диммеру. Но включаться и диммироваться они должны одновременно. Светильники включаются сенсорами Triton, по одному на каждом этаже. С включение с разных сенсоров вопросов нету. Но когда начинается диммирование, 2 дня работает все нормально,но в какой-то момент наступает ситуация, что светильник от 1го диммера горит 80 % , а от 2го на 60% и т.д.. Т.е. наступает рассинхронизация. В ETS соответственно все тупо связано групповыми адресами 1 бит на вкл на 2 сенсора и 2 диммера, 4 бит на диммирование , тоже на 4 устройства. Может кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 27.3.2018, 6:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Приветствую!
Проверьте в настройках диммеров кривые диммирования (настройки скорости изменения яркости). Видимо они чуть-чуть отличаются и со временем разница накапливается и становится заметна глазу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ineggo
сообщение 27.3.2018, 7:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.10.2010
Пользователь №: 75129



Можно еще отправлять сигнал статуса одного димера на групповой адрес управления другого, так они всегда будут одинаковыми
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 27.3.2018, 7:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Тогда тогда первый диммер без второго включить будет нельзя и будет заметная задержка в изменении яркости, а так да - в итоге установленная яркость обоих светильников будет одинаковая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ineggo
сообщение 27.3.2018, 9:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.10.2010
Пользователь №: 75129



Цитата(shavr @ 27.3.2018, 9:51) *
Тогда тогда первый диммер без второго включить будет нельзя и будет заметная задержка в изменении яркости, а так да - в итоге установленная яркость обоих светильников будет одинаковая


Ну во первых в ТЗ сверху сказано что включаться и димироваться они должны одновременно. Вообще если лестничный марш один - зачем там включать светильники раздельно.
Во вторых - по опыту задержки управления практически нет, по крайней мере для глаза это не заметно. Опять же - весь лестничный марш сразу глазу не виден, так что задержка (даже если она и будет) не должна влиять на комфорт использования

Сообщение отредактировал ineggo - 27.3.2018, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dima6892
сообщение 27.3.2018, 17:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 96004



Вот со статусами так делал, и чего только не делал. Все равно все работает, потом через полгода прихожу, опять в разнобой работают. Склоняемся к мнению что проще прокинуть провод от 2го светильника и поставить один диммер. Вопрос тогда снимется))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexBo
сообщение 27.3.2018, 21:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213319



Что за диммеры?Давайте будем смотреть настройки вместе...Все должно работать синхронно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 28.3.2018, 17:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Все работает так ка и должно. Диммирование - это относительное изменения яркости, оно будет
работать четко если все диммера управляются только синхронно и невозможно индивидуальное
управление каждым, поэтому либо убе,ите индивидуальное управление, либо не жалуйтесь на несинхронное
выполнение относительной функции, которая выполняется синхронно, относительно несинхронного их уровня яркости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dima6892
сообщение 31.3.2018, 10:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 96004



Цитата(Melnikov @ 28.3.2018, 17:01) *
Все работает так ка и должно. Диммирование - это относительное изменения яркости, оно будет
работать четко если все диммера управляются только синхронно и невозможно индивидуальное
управление каждым, поэтому либо убе,ите индивидуальное управление, либо не жалуйтесь на несинхронное
выполнение относительной функции, которая выполняется синхронно, относительно несинхронного их уровня яркости.


Теоретически это понятно. Не может получаться так, что в какой-то момент первому диммеру не доходит телеграмма, просто теряется, а второй ее получает. И получается что первый понизил яркость на 10 % , а второй на 20 % . Вот и пошла рассинхронизация. Такое может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 1.4.2018, 18:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Как вариант решения проблемы, попробуйте переделать диммеры на "мастер" - "ведомый" у АББ есть такая фишка. Правда никогда не пытал такой тандем. На практике был вариант
. когда диммер не мог плавно изменять яркость, так я его яркостью связал с другим у которого включил флаг "Т" в активном статусе и все работало хорошо, это яркость за время диммерения несколько раз синхронно увеличивала яркость там, где не было плавного включения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:53