Добрый день!Прошу подсказать в следующем вопросе.Нами выполнена смета на монтаж системы вентиляции пусконаладочные работы.Заказчик принял.Но одно должностное лицо со стороны заказчика требует исключить раздел пусконаладки и обосновывает это тем что смета на пусконаладку делается на основе программы пусконаладки и это законодательно регламентировано.Кто-нибудь может прояснить так ли это ?что за нормативы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.3.2019, 22:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



В составе работ на ПНР - одним из первых пунктов указано именно как раз: составление программы.
Для подобных "типа умников" приходилось на стадии проектирования выпускать типа "Проект ПНР" - с той же программой внутри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.3.2019, 22:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



В составе работ на ПНР - одним из первых пунктов указано именно как раз: составление программы.
Для подобных "типа умников" приходилось на стадии проектирования выпускать типа "Проект ПНР" - с той же программой внутри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 19.3.2019, 22:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



ТЕРп-03 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
в составе работ не нашел составление программы

Этот умник еще говорит что примененный нами коэф.1.05 на индивидуальные испытания подразумевает испытание ситемы вентиляции и усконаладка в принципе не требуется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.3.2019, 8:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Угу, живем в разных странах, НО принципы - теже. Техчасть, пункт 3 - составление и согласование Программы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.3.2019, 20:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Пользовались Вы ГЭСНп 81-05-03-2017? Если нет, то рекомендую ознакомится с Общими положениями.
Программу ПНР требуют там, где это прописано в регламентах, где поднадзорное РГТИ оборудование, вентиляция - сильно сомневаюсь.
Не раз сталкивался с ситуацией, когда монтаж оборудования (котельная) осмечен без ПНР, и эту работу потом пытаются впарить отдельно, что ни разу не правильно. Такие вещи нужно оговаривать заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.3.2019, 20:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Ну да. И я о том же. Чиновники - есть чиновники. А если проектная организация выдаст типа ПРОЕКТ ПНР (внутри Та же программа тока с соответствующими падежами существительных и временными формами глаголов) И смету на их проведение, то ..... можно будет бороться за финансы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 3.4.2019, 17:08
Сообщение #8


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



ГОСТ 12.3.018-79
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний.

Это имеет отношение к проведению наладочных работ. К смете, это имеет опосредованное отношение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.4.2019, 18:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



В объёме работ, предусмотренной позицией сметы на пусконаладочные работы (как правило в "Технической части) присутствует позиция: "составление программы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 3.4.2019, 21:41
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Valiko, где присутствует. Нет такого пункта, составление программы. Это есть в ГОСТе, но это не регламентируется. Нет расценки на данный вид работ. Это не оплачиваемая работа.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 3.4.2019, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2019, 7:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Я знаю? Всемирная паутина - с Вами не согласна
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Opera________2019_04_04_072736_files.stroyinf.ru.png ( 292,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 4.4.2019, 11:26
Сообщение #12


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Согласен, оказался не прав. Признаю свою ошибку.
У меня шаблон, как выше приведённый. Это достаточно не сложная работа. Подготовлю и выложу у себя на сайте шаблон программы работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2019, 11:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Та отош. Страны разные. Идеология одна. Нужно тока убедить товарищей проверяющих, чтоб заработать немного денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:26