> Установка газоанализаторов СН и СО в передвижной жидкотопливной котельной, Регламент
teplotehnik86
сообщение 28.10.2019, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 316841



Добрый день!
Нигде не могу найти информацию, дело в следующем:
Имеется передвижная паровая модульная блочная котельная установка работающая на жидком топливе (нефть, мазут м100) котлы Е-0,1-0,9(М) с топочным устройством и щелевой форсункой, каждая проверка ТБ и ПБ выписывает пункты предписаний (не обоснованные) об отсутствии (не работоспособности) газоанализаторов СО и СН (СОУ-1) каким документом регламентируется установка, либо не установка данного оборудования в жидкотопливной котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.10.2019, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Метан вроде как не в тему измерять, а вот СО нужно. Смотреть в СП 89.13330.2012:
Цитата
13.70 В котельных, работающих на легком нефтяном топливе, на топливопроводах следует предусматривать:

отключающее устройство с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном с электроприводом на вводе топлива в котельную, при этом быстродействующий запорный клапан должен перекрывать подачу топлива в котельную при отключении электроснабжения, по сигналу пожарной сигнализации и по сигналу загазованности 100 мг/м3 угарного газа;




Сообщение отредактировал zeman - 28.10.2019, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.10.2019, 17:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554




СП89
1 Область применения

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.

У автора передвижная котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.10.2019, 15:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Виноват, упустил unsure.gif
Тогда пусть ищет для передвижных. Хотя исходя из логики там относительно СО должно быть что то похожее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2019, 15:18
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(cpt @ 28.10.2019, 17:58) *
СП89
1 Область применения

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных

У автора передвижная котельная.

Даже если нет такого государственного требования, то всё равно по-хорошему нужно как-то защитить людей от отравления угарным газом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 29.10.2019, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(tiptop @ 29.10.2019, 19:18) *
Даже если нет такого государственного требования, то всё равно по-хорошему нужно как-то защитить людей от отравления угарным газом.

Просто есть же модели, в которые не попасть, обслуживание только снаружи и возможно конструкцией и не предполагается установка датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplotehnik86
сообщение 4.12.2019, 9:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 316841



Цитата(tiptop @ 29.10.2019, 15:18) *
Даже если нет такого государственного требования, то всё равно по-хорошему нужно как-то защитить людей от отравления угарным газом.


В котельной установке установлены котлы с естественной тягой, отсечным клапаном на линии подачи топлива, а также датчик пламени в топке, нет пламени - нет подачи топлива - нет угарных газов...
В котельную можно установить хоть подводную лодку, только зачем она там нужна, если нет жесткого требования.
Как доказать это представителям ПБОТОС заказчика, вот в чем проблема, думал может тут кто, что подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.12.2019, 10:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(teplotehnik86 @ 4.12.2019, 9:24) *
В котельной установке установлены котлы с естественной тягой, отсечным клапаном на линии подачи топлива, а также датчик пламени в топке, нет пламени - нет подачи топлива - нет угарных газов...

Профанация, полная.
Есть пламя - есть химический недожог газа из-за нехватки воздуха, засоренности (деформации) деталей горелки - есть угарный газ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplotehnik86
сообщение 30.12.2019, 13:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 316841



Цитата(Галиев @ 4.12.2019, 10:57) *
Профанация, полная.
Есть пламя - есть химический недожог газа из-за нехватки воздуха, засоренности (деформации) деталей горелки - есть угарный газ.



В котельной нет газа!
Она жидкотопливная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.12.2019, 14:20
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(teplotehnik86 @ 28.10.2019, 16:49) *
Имеется передвижная паровая модульная блочная котельная установка работающая на жидком топливе (нефть, мазут м100) котлы Е-0,1-0,9(М)

Вы и в "Газоснабжении" ответы принимаете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.12.2019, 18:40
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(teplotehnik86 @ 30.12.2019, 13:31) *
В котельной нет газа!
Она жидкотопливная.

Угарный газ может образовываться при горении любых углеводородов. cool.gif

А на каком топливе работает запальник горелки?


Цитата(teplotehnik86 @ 28.10.2019, 16:49) *
щелевой форсункой

Какое у неё наименование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.12.2019, 19:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(teplotehnik86 @ 30.12.2019, 13:31) *
В котельной нет газа!
Она жидкотопливная.

Пускай, я оговорился. Слово "газ" замените на слово "жидкое топливо" - угарный газ получается при недожоге любого органического топлива, будь то - газ, соляра, мазут, уголь, дрова березовые (сосновые, дубовые, другие).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.12.2019, 10:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(teplotehnik86 @ 4.12.2019, 10:24) *
Как доказать это представителям ПБОТОС заказчика, вот в чем проблема, думал может тут кто, что подскажет.

Выданные замечания должны содержать ссылку на нормативно-правовой акт, требования которого нарушены, а не перечень мыслей проверяющих.
не был ли указан какой-либо документ, возможно внутренний стандарт организации (СТО), ведомственный или отраслевой? на каком производстве используется котельная (НГД, НПЗ, ЖКХ, иное)?
указан ли в замечании тип анализатора? на производстве применяются, в том числе, и переносные - перед входом в помещение проверка загазованности возможна по требованиям внутренних документов организации в сфере ОТ и ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.12.2019, 12:55
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(timofeyprof @ 31.12.2019, 10:13) *
Выданные замечания должны содержать ссылку на нормативно-правовой акт, требования которого нарушены, а не перечень мыслей проверяющих.

Инспектора хитрят и свой произвол прикрывают простой ссылкой: "116-ФЗ" dry.gif

Цитата(timofeyprof @ 31.12.2019, 10:13) *
в сфере ОТ и ПБ.

"ОТ и ТБ"? wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 10.1.2020, 11:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



если нефть, мазут м100 только ГЖ то по моему мнению не надо датчиков на углеводороды
если нефть, мазут м100 ЛВЖ то надо из соображений безопасности
ГГЭ на уставки ДВК дала ссылки на ФЗ 384
попробуй докажи что неприменимо?))
такого кучу можно накопать по разным ТР и ФЗ


Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной документации должна быть предусмотрена противоаварийная защита систем инженерно-технического обеспечения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.1.2020, 12:39
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(antipod66 @ 10.1.2020, 11:48) *
5. В проектной документации

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной документации

Причём здесь проектная документация? unsure.gif

Цитата(teplotehnik86 @ 28.10.2019, 16:49) *
Имеется котельная установка

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 10.1.2020, 13:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Цитата
Причём здесь проектная документация? unsure.gif

кто ж его знает...

наверное потому что в градостроительном кодексе по которому мы все живем есть понятие проектная документация

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

а понятие рабочая документация законодатель куда то замылил

Сообщение отредактировал antipod66 - 10.1.2020, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения