> Дренаж парового коллектора
Bomba
сообщение 6.4.2020, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Здравствуйте. Немного подзабыл тему пароснабжения. Смотрю проект по пароснабжению, смущает диаметр конденсатоотводчика на дренаже гребенки - ду40 (поплавковый "Стимакс"). Расход пара от котла - 6 т/ч, давление 12 бар. Противодавление за ко - примерно 0,7-1 бар. Пропускная способность ко получается очень большая. Какой расход пара на дренаж можно примерно принять? Даже с учетом пусковых режимов, вряд ли будет больше 10% от общего расхода, правильно я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.4.2020, 17:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, правильно, не будет.
Но Ду конденсатоотводчика не в полной мере определяет пропускную способность. На один и тот же Ду могут быть КО с расходами, отличающимися в несколько раз. Поэтому конечно, надо понимать характеристики конкретного предлагаемого КО.

Сообщение отредактировал gilepp - 6.4.2020, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.4.2020, 20:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(gilepp @ 6.4.2020, 17:59) *
Да, правильно, не будет.
Но Ду конденсатоотводчика не в полной мере определяет пропускную способность. На один и тот же Ду могут быть КО с расходами, отличающимися в несколько раз. Поэтому конечно, надо понимать характеристики конкретного предлагаемого КО.

Ну это понятно. У КО ду40 получается пропускная способность больше половины всего расхода, это ведь не нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения