Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ BACnet по-русски _ Интеграция на базе Pxc001e-d
Автор: khasen 1.10.2017, 19:12
Приветствую уважаемые коллеги.
Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.
Автор: Cuthbert 11.10.2017, 17:01
Цитата(khasen @ 1.10.2017, 19:12)
Приветствую уважаемые коллеги.
Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.
я настравил связь по модбас, правда не прямо с этим оборудованием, а ИБП, кондиционеры Huawei, измерители PM810, Pixel для приточки, пульты фанкойлов, чиллера Stulz.
В принципе все по документации от Сименса делал, все работает.
Архив думаю поможет толко если кто-то делал именно интеграцию с этим оборудованием.
Напишите в личку или почту cutnogood@yandex.ru (лучше почту, здесь редко бываю)
Автор: vitalikb 27.11.2017, 14:20
Тоже с проблемой интеграции KNX столкнулся, в PXC001ED ничего не хочет заливаться, даже тупо заливаю блок Prvalue, выдает ошибку.
Как должен выглядеть адрес для KNX? Может у кого есть мануал именно для PXC001ED?
Автор: Sigezmund 27.11.2017, 17:02
А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?
Автор: vitalikb 27.11.2017, 20:14
Цитата(Sigezmund @ 27.11.2017, 17:02)
А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?
я планирую без него Напрямую в CFC создать адреса. Вот только не понятно, через ethernet разъем или KNX service лить в контроллер?
Автор: Sigezmund 28.11.2017, 12:00
Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.
Автор: vitalikb 28.11.2017, 16:19
Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 12:00)
Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.
Прошивка KNX уже в контроллере. в CFC есть готовый модуль для термостатов. вот его я и хочу использовать. В документах только PXC00-U, про PXC001ED ни слова. Мне не понятен разъем KNX service для чего он?
Автор: Sigezmund 28.11.2017, 17:03
Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.
Автор: vitalikb 28.11.2017, 18:31
Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 17:03)
Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.
CE- и CE+ меня не интересует. Подключение к разъему TOOL что дает? Т.е. я подключаюсь патчкордом в TOOL и прогой ETS могу напрямую програмиировать сетку KNX?
Автор: vitalikb 28.11.2017, 21:11
Прошивка стоит 5.10.067. Пытаюсь залить через BACnet / IP разъем, обычный блок "OR", выдает ошибку при заливке
Автор: vitalikb 29.11.2017, 12:42
Допустим для устройства PDF301 температура KNX адрес в CFC выглядит так 1.1.1(12.51.0.6.205.100[SINT32]) ?
Автор: Sigezmund 29.11.2017, 12:54
На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.
Автор: vitalikb 29.11.2017, 13:33
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 12:54)
На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.
Прошивка то есть в контроллере. Через другой ноутбук все таки залилась программа (какой то глюк в моем ноутбуке, надо переустанавливать windows). Но вот имеются сомнения по адресу KNX, правильно ли я прописал
Автор: Sigezmund 29.11.2017, 14:16
Адреса автоматически генерируются
Автор: vitalikb 29.11.2017, 14:32
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:16)
Адреса автоматически генерируются
Откуда?
Автор: Sigezmund 29.11.2017, 14:37
Из PX KNX Tool
Автор: vitalikb 29.11.2017, 14:51
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:37)
Из PX KNX Tool
В таком виде?
Т.е. все таки должен выглядеть адрес 1.1.1(33.0.0[BOOL]) ?
Автор: Sigezmund 29.11.2017, 14:54
Да. Дальше это нужно импортировать в CFC
Автор: vitalikb 6.12.2017, 23:42
Есть такие люди, которые связали KNX с PXC001ED?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)