Противопожарные клапаны и механическая приточка жилья |
|
|
|
13.3.2019, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Здравствуйте. Проектирую общеобменную вентиляцию в жилом 7-ми этажном доме. На так называемом "нулевом" этаже располагаются помещения под аренду, без конкретной технологии и планировки. Все коммуникации, в том числе воздуховоды приточной механической вентиляции жилых помещений - под потолком нулевого этажа. Венткамера с вентоборудованием приточки тоже на нулевом этаже. Вытяжная вентиляция из кухонь и санузлов - естественная. Возник вопрос по расстановке противопожарных клапанов на приточке. В соответствии с СП 7.13130 Цитата 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г; б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе, для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. я могу применить воздушные затворы для приточки так же, как и для вытяжки. С этим вроде ясно. А как правильно расставить ПП-клапаны в соответствии с требованиями этого же пункта 6.10 ? Цитата Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны. Вроде как у меня и не техэтаж, но общий горизонтальный коллектор проходит под потолком этого этажа, но здание высотой менее 28 м. Далее есть абзац, где указано: Цитата В многоэтажных зданиях допускается присоединять: - к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов; - к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, группу горизонтальных коллекторов, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения их к общему коллектору; это стало камнем преткновения. Есть проект вентиляции на похожий жилой дом, который я использую как аналог для своего проекта, в нем ПП-клапаны врезаны на ответвлениях к каждому вертикальному коллектору. Разработчик проекта утверждает, что именно п. 6.10 б) последний абзац предписывает установку ПП-клапанов. Но ведь в нем речь про горизонтальные коллекторы. Так же разработчик проекта-аналога утверждает, что если убрать ПП-клапаны у вертикальных коллекторов, то нужно будет тогда ставить на поэтажных сборных воздуховодах, т.е. в каждой квартире. На каком основании - ответить не смог. Кто прав, я уже и сам не знаю. Прошу помощи у знающих людей - нужны ли ПП-клапана на вертикальных коллекторах. Спасибо. P.S. Воздуховоды приточки для жилья проходят в некоторых местах по помещениям под аренду.
|
|
|
|
|
13.3.2019, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
У Вас много словесных описаний, которые можно трактовать по-разному. Лучше покажите принципиальную схему со своими решениями/предложениями
|
|
|
|
|
13.3.2019, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Вроде как у меня и не техэтаж, но общий горизонтальный коллектор проходит под потолком этого этажа, Цитата Прошу помощи у знающих людей - нужны ли ПП-клапана на вертикальных коллекторах. Тоже ничего не понял. Про воздушные затворы на приточках ни чего не слышал. Не понимаю как это будет работать.
|
|
|
|
|
13.3.2019, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Амиго @ 13.3.2019, 16:49) Про воздушные затворы на приточках ни чего не слышал. Не понимаю как это будет работать. См. тут рис. 1.в)
|
|
|
|
|
13.3.2019, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата См. тут рис. 1.в) Красота.) Но сам так делать не буду. ) Спасибо.
|
|
|
|
|
13.3.2019, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Амиго @ 13.3.2019, 17:37) сам так делать не буду. ) Мне тоже такая схема не нравится, но для МЖД лучше обойтись без пп-клапанов на поэтажных подключениях. К таким клапанам однозначно не будет доступа для обслуживания.
|
|
|
|
|
13.3.2019, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
может вот это поможет автору
|
|
|
|
|
14.3.2019, 5:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Цитата(ИОВ @ 13.3.2019, 19:39) Лучше покажите принципиальную схему со своими решениями/предложениями Моя схема
Schema_P1.jpg ( 847,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 410Предложения такие - в нулевом этаже воздуховоды покрыть огнезащитой EI30, ПП-клапаны не ставить. Цитата может вот это поможет автору Подскажите, из какого источника картинка? Я ее уже видел, а когда снова понадобилась - не смог найти
|
|
|
|
|
14.3.2019, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Картинка от Composter'а из РНП АВОК 5.5.1. По Вашей схеме: Вы совсем не понимаете устройство воздушного затвора - по Вашей схеме дым из вертикального коллектора обязательно попадёт на вышележащие этажи при пожаре на любом нижнем. См. правильную картинку по моей ссылке в посте 4.
Сообщение отредактировал ИОВ - 14.3.2019, 8:01
|
|
|
|
|
14.3.2019, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Я все понимаю про воздушный затвор - прошу прощения, он конечно, д.б. "перевернут". Дело в том, что как на схеме - так делают по факту и в том числе сдают пожнадзору жилые дома. Я же категорически такой затвор неприемлю, схему не успел поправить. А что скажете по поводу ПП-клапанов?
|
|
|
|
|
14.3.2019, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(ИОВ @ 14.3.2019, 7:55) Вы совсем не понимаете устройство воздушного затвора - по Вашей схеме дым из вертикального коллектора обязательно попадёт на вышележащие этажи при пожаре на любом нижнем. См. правильную картинку по моей ссылке в посте 4. Так вроде затворы можно как по направлению вверх располагать так и вниз, или Вы о другом?
|
|
|
|
|
14.3.2019, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Об этом... Я нигде не видел затворов с расположением вниз, и как верно указал ИОВ, продукты горения по такой схеме будут распространяться на соседние этажи.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 14.3.2019, 9:58
|
|
|
|
|
14.3.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766
|
Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 8:29) Я все понимаю про воздушный затвор - прошу прощения, он конечно, д.б. "перевернут". Дело в том, что как на схеме - так делают по факту и в том числе сдают пожнадзору жилые дома. Я же категорически такой затвор неприемлю, схему не успел поправить. А что скажете по поводу ПП-клапанов? я конечно извиняюсь,но где Вы видели такие затворы в жилых домах? Затворы делают по образу и подобию спутников-каналов в стандартных вентблоках.
|
|
|
|
|
14.3.2019, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Цитата(vasisual @ 14.3.2019, 14:29) я конечно извиняюсь,но где Вы видели такие затворы в жилых домах? Как на моей схеме? Воочию - нигде. Они там неправильно нарисованы. Вот сам задумался - по СП 7.13130 Цитата 3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей. в моей "неправильной" схеме да, дым по вертикальному коллектору сможет без проблем попасть на вышележащий этаж. А вот каким образом он попадет в вертикальный коллектор с нижележащего этажа? Вентрешетка под потолком, затем опуск вниз (т.н. воздушный затвор), затем вертикальный коллектор. Дым вниз же не может пойти, а потом снова вверх... Получается, Цитата разворот потока газов (продуктов горения) обеспечен. Если нет, то почему?
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 14:53) Как на моей схеме? Воочию - нигде. Они там неправильно нарисованы. Вот сам задумался - по СП 7.13130
в моей "неправильной" схеме да, дым по вертикальному коллектору сможет без проблем попасть на вышележащий этаж. А вот каким образом он попадет в вертикальный коллектор с нижележащего этажа? Вентрешетка под потолком, затем опуск вниз (т.н. воздушный затвор), затем вертикальный коллектор. Дым вниз же не может пойти, а потом снова вверх... Получается, обеспечен. Если нет, то почему? Вот тоже сижу об этом размышляю, т.к. просто никогда не делал затворов. Я так понимаю, что в коллектор дым может попасть в самом низу, в вент. камере или где он проходит до начала подъема. А потом из квартир уже да не попадет. Нет, все верно, так делать нельзя. Думаю при хорошей тяге в коллекторе, есть шанс, что спутник продавит и по нему дым попадет в коллектор.
Сообщение отредактировал Kasper - 14.3.2019, 11:43
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Kasper аналогично. Про изначальный вопрос по ПП-клапанам аж забыл. А так ли плоха все-таки схема, что на рисунке в 8 посте. И имеет ли право на существование. Вроде и "так не делают", но в то же время делают
IMG_20190118_113007.jpg ( 1,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 139Сегодня будет возможность увидеть воочию. И как то странно получается - экспертизу проект прошел, проверяющие при разработке рабочей документации тоже имелись, затем монтаж, стройнадзор, пожнадзор, эксплуатация приняла дом и ни у кого не возникло вопросов... Это конечно не показатель правильности подобного решения, но хотя бы пожнадзор должен был обратить внимание. После "Зимней вишни" они у нас особо тщательно проверяют все объекты... Цитата Думаю при хорошей тяге в коллекторе, есть шанс, что спутник продавит а откуда тяга хорошая в коллекторе возьмется при неработающей вентиляции? Да такая, что дым засасывать начнет...
|
|
|
|
|
14.3.2019, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Честно, я затрудняюсь сказать точно и на 100% правильно. Нашел вот такую схему:
1.jpg ( 177,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 197Она из вот этого пособия http://snipov.net/c_4673_snip_113913.html#i234651Подождем, что скажут коллеги.
|
|
|
|
|
14.3.2019, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Подождем. Ведь для изменения конструкции вертикального коллектора и воздушного затвора на некоторых объектах потребуется увеличить отверстия для шахты в перекрытиях на габарит затвора, плюс увеличение габаритов шахты на кровле. А места уже впритык...
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316
|
Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 5:06) Предложения такие - в нулевом этаже воздуховоды покрыть огнезащитой EI30, ПП-клапаны не ставить. Почему только на 0-м? Все воздуховоды должны быть покрыты огнезащитой. Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 11:52) ... но в то же время делают Из чего эти воздуховоды? По виду из каких-то панелей собраны...
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766
|
Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 10:53) А вот каким образом он попадет в вертикальный коллектор с нижележащего этажа наприклад, якiсь дебилы кинули на кровле в шахту кусок горящей бумаги.
|
|
|
|
|
14.3.2019, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(vasisual @ 14.3.2019, 10:29) я конечно извиняюсь,но где Вы видели такие затворы в жилых домах? Затворы делают по образу и подобию спутников-каналов в стандартных вентблоках. В 4 сообщении выложили ссылку на старый снип а вы спрашиваете где видели, наверняка есть не одна серия таких домов, то что вы не видели это не значит нет. Цитата(vasisual @ 14.3.2019, 14:44) наприклад, якiсь дебилы кинули на кровле в шахту кусок горящей бумаги. Вам про одно а вы про свое. Если в раковину насрать то она забьётся, но это не значит что она не подходит для мытья рук. Что заставит дым пойти вниз через спутник в стояк?
|
|
|
|
|
14.3.2019, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Цитата(Vlad Volkov @ 14.3.2019, 18:15) Почему только на 0-м? Все воздуховоды должны быть покрыты огнезащитой. Некорректно выразился. Конечно все, в соответствии с п. 6.17 СП 7.13130.2013. Цитата Из чего эти воздуховоды? По виду из каких-то панелей собраны... Из оцинковки 0,9 мм. Цитата наприклад, якiсь дебилы кинули на кровле в шахту кусок горящей бумаги. Фантастика... Ну и пусть кидаютъ. Приточка не выходит на кровлю. И шахте ничего не будет, она EI45.
|
|
|
|
|
14.3.2019, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 8:29) А что скажете по поводу ПП-клапанов? По п. 6.10 б) пп-клапаны требуются только для коллекторов в зданиях высотой более 28 м. У Вас явно меньшая высота - тогда не требуются. Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 10:53) в моей "неправильной" схеме да, дым по вертикальному коллектору сможет без проблем попасть на вышележащий этаж. А вот каким образом он попадет в вертикальный коллектор с нижележащего этажа? Вентрешетка под потолком, затем опуск вниз (т.н. воздушный затвор), затем вертикальный коллектор. Дым вниз же не может пойти, а потом снова вверх... Я полагаю, что ув. Kasper прав Цитата(Kasper @ 14.3.2019, 11:26) Думаю при хорошей тяге в коллекторе, есть шанс, что спутник продавит и по нему дым попадет в коллектор. Предположим, пожар в холодный период на нижнем этаже. Помещение с пожаром заполнено дымом на половину своей высоты или даже более. Тогда в затворе такой же уровень дыма (сообщающиеся сосуды). А на верхнем этаже открыто окно/форточка - т.е. Твн ниже, чем в помещениях нижних этажей. В таком случае ест. тяга может эжектировать дым из " перевёрнутого" затвора в помещении с пожаром. Но тогда дым из верт. коллектора попадёт во все выше расположенные этажи.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
я конечно не специалист по моделированию процессов, но мне кажется что скорее лопнет или оплавится оконное стекло,чем дым попадет в вертикальный стояк в перевернутом затворе.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Второй абзац п. 6.10 б) гласит: Цитата Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м. Как выполнять расчет? Кто-нибудь видел методику расчета воздушного затвора? Бытует мнение, что ее не существует, это так? Интересную тему подняли. Хоть во ВНИИПО отправляй запрос по поводу "перевернутого" воздушного затвора...
|
|
|
|
|
15.3.2019, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Переверните вы его, так спокойней будет. Съедите на этаже всего 100 мм из-за поднятия большего сечения на вышележащий этаж. А с учетом того что для первых этажей изменений этих не будет, то вообще одинаково, т.к. воздуховоды все равно займут место. С верхним этажом только думать надо. Есть чердак или тех. этаж? 11 клапанов для верхних этажей ставить это конечно крайний вариант.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
|
Цитата Съедите на этаже всего 100 мм В монолитных перекрытиях увеличивать и без того большие отверстия, да ещё и с усилением, под шахту для трех домов - это для нас серьезные изменения. Чердака нету, сразу кровля эксплуатируемая. А с шахтой да, конструктив менять придется. И не 11 клапанов, а все 22 - я привел схему по одной блок-секции из двух. Да, будем думать, клапаны или шахта.
|
|
|
|
|
17.3.2019, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766
|
Цитата(Composter @ 14.3.2019, 16:27) В 4 сообщении выложили ссылку на старый снип а вы спрашиваете где видели, наверняка есть не одна серия таких домов, то что вы не видели это не значит нет. в старом снипе воздушный затвор организован иначе, чем на схеме у автора Цитата(Composter @ 14.3.2019, 16:27) Вам про одно а вы про свое. Если в раковину насрать то она забьётся, но это не значит что она не подходит для мытья рук. Что заставит дым пойти вниз через спутник в стояк? я понял, что петросянить вы умеете. я писАл о том, что если есть шанс того, что задымление может пойти снизу вверх, и тогда затвор на схеме у автора не спасет вышележащие этажи от задымления
|
|
|
|
|
17.3.2019, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316
|
Цитата(FonViZZin @ 14.3.2019, 10:53) Дым вниз же не может пойти, а потом снова вверх... Получается, обеспечен. Если нет, то почему? Дым вниз не пойдет и без воздушных затворов. Все противопожарные мероприятия связаны с предотвращением проникновения дыма снизу вверх, на вышележащие этажи. В вашем случае нет разворота потока газов... в противоположном (обратном) направлении. "3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей." (СП)
|
|
|
|
|
18.3.2019, 2:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(vasisual @ 17.3.2019, 18:29) в старом снипе воздушный затвор организован иначе, чем на схеме у автора В чем же разница? специально выделил красным Цитата(vasisual @ 17.3.2019, 18:29) я понял, что петросянить вы умеете. я писАл о том, что если есть шанс того, что задымление может пойти снизу вверх, и тогда затвор на схеме у автора не спасет вышележащие этажи от задымления чтобы пойти снизу вверх ему нужно ему нужно спутится сверху вниз по затвору в стояк.