|
|
Постоянное завоздушивание системы |
|
|
|
12.10.2018, 9:05
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2018
Пользователь №: 349333
|
_____________.jpeg ( 103,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Добрый день уважаемые специалисты! Вынужден вопрос задать здесь, т.к. вот уже с каждым отопительным сезоном мучаюсь с проблемой постоянного завоздушивания системы отопления. Живу в квартире на 17 этаже. Разводка отопления по полу (как мне пояснили лучевого типа). Стояки отопления заканчиваются у меня в квартире . При любом отключении отопления по стояку у меня в квартире начинается свистопляска с завоздушиванием. Стравливаю воздух через кран Маевского установленного в верхней точке стояка подачи (на фото видно), потом из каждой батареи, и если и это не помогает, то сантехники подсоединяют шланг к стояку обратки и сливают воду. Это помогает до следующего непонятного завоздушивания, когда посреди ночи все батареи самопроизвольно становятся холодными, хотя стояк подачи при этом очень горячий. Сантехники разводят руками и говорят, что воздух приходит с теплотрассы и решение они видят только в регулярном сливе воды с обратки. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Сообщение отредактировал LordN - 15.10.2018, 19:44
|
|
|
|
|
12.10.2018, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.7.2018
Пользователь №: 345701
|
Поставьте себе автоматический развоздушиватель
|
|
|
|
|
12.10.2018, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2018
Пользователь №: 349333
|
Цитата(z916491533@yandex.ru @ 12.10.2018, 12:27) Поставьте себе автоматический развоздушиватель Куда их предлагаете установить? Только на стояк (подачи или обратки)? На каждую батарею тоже нужно?
|
|
|
|
|
12.10.2018, 10:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Правила для всех и попадание темы в "Мусорку" именно по правилам. 2. Во все верхние тупиковые точки. Плюс, скорее всего, проточный.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2018
Пользователь №: 349333
|
Цитата(Skaramush @ 12.10.2018, 13:09) 1. Правила для всех и попадание темы в "Мусорку" именно по правилам. 2. Во все верхние тупиковые точки. Плюс, скорее всего, проточный. 1. Прошу прощения! Действительно не изучил правила форума и торопился ввиду того, что по прогнозам на днях ожидается снег, а зимовать в указанных мною условия крайне сложно. 2. Я не технарь, а сантехники боюсь не смогут разобрать о чем идет речь. Самая высокая точка это стояк подачи, а что такое "плюс" и "проточный"?
|
|
|
|
|
12.10.2018, 10:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если сантехники не поймут, это не сантехники. Воздух скапливается с самых высоких участках - верхние на стояке радиаторы, верхушки стояков, петли трубопроводов. Плюс это плюс. Имеется в виду, что скорее всего необходим и проточный воздухосборник. Но без схемы либо (в идеале) осмотра натуры точно ответить и указать все места и оборудование невозможно. Лечением по описанию фотографии заниматься - это не сюда.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Userych @ 12.10.2018, 9:05) Сантехники разводят руками и говорят, что воздух приходит с теплотрассы и решение они видят только в регулярном сливе воды с обратки. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. В подачу (на фото труба справа, если я правильно понимаю) вместо ржавой елды в верхней точке поставьте автоматический воздухосбросник (желательно с запирающим клапаном) - в любом сантехническом магазинчике подскажут, ну и плюс переходник на нужную резьбу. Радиаторы и обратку трогать не надо. Слив воды с обратки говорит о скорее всего недостаточном перепаде давлений в подаче/обратке, вкупе с "залповым" завоздушиванием где-то по трубе подачи вероятно, есть участок, на котором в есть небольшой изгиб, верхней точке которого автоматического воздухосброса нету. Это уже надо в подвал лезть с уровнем в руках...
Сообщение отредактировал lovial - 12.10.2018, 11:00
|
|
|
|
|
12.10.2018, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(lovial @ 12.10.2018, 10:50) Слив воды с обратки говорит о скорее всего недостаточном перепаде давлений в подаче/обратке.... Возможно давление в системе отопления ниже, чем необходимое статическое. Поэтому, при любой остановке циркуляции в систему засасывается воздух (через любой автоматический воздухоотводчик системы). Надо узнать высоту системы или хотябы высоту здания. Статическое давление по манометру в теплоузле, при остановленной циркуляции, должно быть больше, чем высота здания на 5м (0,5 бар) или более..... Не зная схемы теплоузла (зависимое или независимое присоединение), трудно посоветовать меры по увеличению статического давления.
Сообщение отредактировал jota - 12.10.2018, 11:35
|
|
|
|
|
12.10.2018, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.10.2018
Пользователь №: 349333
|
Цитата(lovial @ 12.10.2018, 13:50) В подачу (на фото труба справа, если я правильно понимаю) вместо ржавой елды в верхней точке поставьте автоматический воздухосбросник (желательно с запирающим клапаном) - в любом сантехническом магазинчике подскажут, ну и плюс переходник на нужную резьбу. Радиаторы и обратку трогать не надо. Слив воды с обратки говорит о скорее всего недостаточном перепаде давлений в подаче/обратке, вкупе с "залповым" завоздушиванием где-то по трубе подачи вероятно, есть участок, на котором в есть небольшой изгиб, верхней точке которого автоматического воздухосброса нету. Это уже надо в подвал лезть с уровнем в руках... У автоматических сбросников в сети дуоная слава, якобы со временем засоряются и в самый неподходящий момент их может заклинить в открытом положении, что может привезти к затоплению соседей. Поэтому хотел спросить у Вас сбросник какой проваеренной марки посоветуете?
|
|
|
|
|
15.10.2018, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Userych @ 12.10.2018, 13:54) У автоматических сбросников в сети дуоная слава, якобы со временем засоряются и в самый неподходящий момент их может заклинить в открытом положении, что может привезти к затоплению соседей. Поэтому хотел спросить у Вас сбросник какой проваеренной марки посоветуете? поплавок есть поплавок. любой заклинит. самый надежный - ручной! спустил-закрыл. другое дело, что если какой то косяк системы, например с подпиткой, то работать они будут чаще, значит чаще заклинивать. вообще завоздушивание значит, что в систему попадает кислород, что уменьшает срок службы всей системы. ну и замыкает круг усиленная коррозия, грязь от которой и клинит воздушники
Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.10.2018, 15:25
|
|
|
|
|
15.10.2018, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
любое устройство удаления воздуха лишь замаскирует проблему и может лишь загладить проявления её на работоспособность системы. А сама проблема в нарушенном гидравлическом режиме системы. В ИТП надо приподнять давление статики и подрегулировать напор циркуляционных насосов. Вообще это по большому счету тоже маскировка проблемы, но выловить в действующем жилом доме место из за которого происходит вторичное вскипание теплоносителя и воздушит систему весьма проблематично и канительно.Это может быть и косяк проекта, может пропущенное изменение на стадии смр( краники с повышенным сопротивлением ), может и самодеятельность уже на стадии эксплуатации завязанная на желаемое другим жителем изменение в домовой системе и плачу сколь скажете, а может просто грязь подзабила фильтры и гасит напор и давление падает до .. до неприемлимого. проще поднять давление статики в ИТП( вполне может хватить передвижение планки нижней сработки на FF4, например) и подрегулировать давление за мембраной в РБ на линии отопления. но это сантехники из УК смогут только сделать или те кто эксплуатирует ИТП у УК. Но делать только официальным путем с заявкой!!!!
Сообщение отредактировал инж323 - 15.10.2018, 18:37
|
|
|
|
|
15.10.2018, 19:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
17 этажей это статика д.б. порядка 55-60мвс? вопщем да, вполне возможно.
|
|
|
|
|
15.10.2018, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(LordN @ 15.10.2018, 19:51) 17 этажей это статика д.б. порядка 55-60мвс? вопщем да, вполне возможно. побольше, из за появления разных регулировок( с немелкими кмс) на стояках, лучше 15-20 метров к высоте здания иметь. А при старых системах действительно хватало 5-10 метров. да и ИТП то тоже в подвале, а это 17х3 и +еще 3-4 метра и в итоге 55 метров только высота системы. и при динамике получается не из чего вычесть потери- они меньше высоты получаются. Но шанс малой кровью поднять статику есть- подняв низ на реле вкл. подпитки и поднять верх тоже и выжать из насоса подпитки все что он сможет. пусть и смещаясь рабточкой влево.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|