> Подключение воздухоохладителя к VRF, Работоспособность при высоких температурах наружного воздуха
vadimk
сообщение 7.7.2020, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Уважаемые коллеги!
Кто-то сталкивался с подключением воздухоохладителей приточных установок без рециркуляции к блокам VRF в регионах с очень высокой температурой наружного воздуха.
Или просто интересует мнение по работоспособности.

В каталоге одного производителя VRF "Широкий температурный диапазон до +54°C" и "Компрессоры HITACHI оснащены функцией впрыска пара хладагента (Enhanced Vapor Injection, EVI), что позволяет системе стабильно работать в широком диапазоне температур наружного воздуха: от -15 до +54 °С в режиме охлаждения...".

Просчитываю воздухоохладитель на температуру +45°С/15% в программе SystemairAirCad (как аналог)
Воздухоохладитель, DX
Расход воздуха 2.40 м3/с
Потери давления, мокрая поверхность 28 Па
Перепад давления воздуха, сухой теплообменник 28 Па
Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C
Отн. влажность воздуха до/после 15/64 %
Полная холодильная мощность 78.29 кВт
Отношение явной холодопроизводительности к полной 96 %
Скорость в сечении 1.62 м/с
Конденсат 0.0 л/м
Хладагент R410A
Температура хладагента 7.0 °C
Объем теплообменника 17.0 л
Сторона подсоединения Сторона обслуживания
Подсоединительный размер вход/выход 7/8" / 2 1/8"
Материал трубы Cu
Материал оребрения Al
Растояние между пластинами 2.5 мм
Кол-во рядов 4
Материал поддона Нержавеющая сталь
Код теплообменника GXK-20-D35-Z-4-13-850-1738-2.5-CU-Al-H-7/8
Водяной затвор 1 шт
Каплеотделитель 11 Па
Ножки или рама
Ножки или рама Опорная рама
Высота опоры 218 мм
Антикоррозионная защита Цинковое покрытиеZ275

Интересует работоспособность работы воздухоохладителя приточной установки без рециркуляции и VRF блока при высоких наружных температурах до +50.
Стоит ли рассматривать данный вариант или какие могут быть еще решения по охлаждению.

Заранее спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.7.2020, 20:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А Вы только возможность работы испарителя при высоких температурах рассматриваете?
А работоспособность VRF работать при высоких температурах и обеспечивать требуемую холодопроизводительность оцениваете по рекламным проспектам или, все же, по техническим мануалам?

Сообщение отредактировал SSA - 7.7.2020, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 8.7.2020, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(SSA @ 7.7.2020, 20:27) *
А Вы только возможность работы испарителя при высоких температурах рассматриваете?
А работоспособность VRF работать при высоких температурах и обеспечивать требуемую холодопроизводительность оцениваете по рекламным проспектам или, все же, по техническим мануалам?

Я хочу понять можно рассматривать этот вариант или нет.
У меня нет на данный момент определенных производителей. Надо составить обезличенные опросные листы. И выдать предварительно нагрузки электрикам.

Необходима VRF с функцией охлаждения/ нагрева и присоединение испарителя приточной установки.
Расчетная температура/влажность наружного воздуха при охлаждении +45 /15%. Максимальная +50.

Нашел оборудование, указан максимум +54.
В мануале на VRF таблицы холодопроизводительности при разных загрузках.
Холодопроизводительность , например, при 100% загрузке и стандартных условиях 35/TC - 85кВт/ PI 27,4кВт; при 45/ TC- 81кВт/ PI 34.37кВт; при 50 /TC -79.3кВт/ PI 38.9кВт
Т.е потребляемая мощность по сравнению со стандартными условиями увеличивается на 30%, а холодопроизводительность снижается на 7%.

Интересует именно работоспособность. Если температура близкая к максимальной будет "эксплуатация при экстремальных условиях", если повысится температура притока не критично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.7.2020, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C - это очень круто для любого DX охладителя.
Я бы чиллер в проекте заложил и бак побольше и теплообменники потолоще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 8.7.2020, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(airwave @ 8.7.2020, 12:21) *
Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C - это очень круто для любого DX охладителя.
Я бы чиллер в проекте заложил и бак побольше и теплообменники потолоще.

Airwave, спасибо за ответ!
Какой должен быть оптимальный перепад для нормальной работы VRF при таких высоких наружных температурах? Так чтоб гарантировано работало.

На чиллера тоже ориентируюсь, но там где много приточных установок.
Но есть несколько зданий, где стоят только рабочая и резервная приточки с воздухоохладителями. Основная функция которых обеспечение подпора.
И для них хотел поставить VRF блок или ККБ.
Пусть будет на выходе температура не 19, а 28. Дополнительные теплоизбытки с приточным воздухом сниму кондиционерами.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.7.2020, 18:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



10-15 С оптимальный перепад для VRF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.7.2020, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(airwave @ 8.7.2020, 14:21) *
теплообменники потолоще.

А я бы не потолще, а побольше (геометрически). rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SSA - 12.7.2020, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.7.2020, 8:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(vadimk @ 8.7.2020, 15:59) *
.... Основная функция которых обеспечение подпора.
И для них хотел поставить VRF блок или ККБ.


Неплохо бы понять подпор ЧЕГО надо обеспечить, а то может и требований по температуре нет там никаких...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.7.2020, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(v-david @ 13.7.2020, 8:46) *
Неплохо бы понять подпор ЧЕГО надо обеспечить, а то может и требований по температуре нет там никаких...

Электропомещений и помещений КиП, венткамера, коридор.
В электропомещениях, чтоб снять теплоизбытки в теплый период года заложил рабочие и резервные кондиционеры на R32 до +52 (Дайкин, наружный блок RZAG).

Необходимо приточный воздух нагреть в холодный период (расчетная - минус 1) года и охладить в теплый. Просто можно было поставить электровоздухонагреватель, но если есть возможность поставить инверторные VRF или ККБ, которое бы сочетало функции нагрева/ охлаждения это было бы предпочительнее.

Сообщение отредактировал vadimk - 13.7.2020, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.7.2020, 9:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Т.е. получается, что наружку от VRF ставите, чтобы не ставить электрокалорифер? А расход воздуха какой? Мне кажется такое решение будет окупаться лет 20, а то и не успеет, т.к. наружка помрет без должной эксплуатации.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.7.2020, 9:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Расход приточного воздуха 1900м3/ч.
Все равно мне надо ККБ или VRF для теплого периода года поставить.
Причем ККБ или VRF должно быть инверторным, чтоб не прыгала температура притока.

И по производителям я не вижу ККБ на параметры выше +46. Только VRF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.7.2020, 9:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Как я понял эти 1900 м3/ч разбросаны на тамбур-шлюзы для создания подпора перед помещениями? Может проще принять что часть воздуха из тамбура будет инфильтроваться в помещение, и эти доп. теплопритоки повесить на сплиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.7.2020, 10:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 9:52) *
Как я понял эти 1900 м3/ч разбросаны на тамбур-шлюзы для создания подпора перед помещениями? Может проще принять что часть воздуха из тамбура будет инфильтроваться в помещение, и эти доп. теплопритоки повесить на сплиты?

Нет. Непосредственно в помещения. Подача воздуха в электропомещения и помещения КиП для создания в помещениях избыточного давления 25Па.

Может и прийдется разбросать если данное решение с VRF не пройдет. Но прийдется ставить и венткамеру кондиционеры. Чтоб обеспечить температуру до +40 для нормальной работы вентиляционного оборудования и щитов автоматики.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.7.2020, 10:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 11:43) *
...наружка помрет без должной эксплуатации.

Точнее свои мысли надо формулировать.
Эксплуатация то как раз будет.
А вот должное обслуживание???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 13.7.2020, 12:47
Сообщение #15





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Если температура окружающей среды около +50С, то обслуживать надо регулярно.
Эксплуатировал VRF при температуре на кровле около +60С. Это была нескучная эксплуатация😁
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.7.2020, 13:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Alex2001 @ 13.7.2020, 12:47) *
Если температура окружающей среды около +50С, то обслуживать надо регулярно.
Эксплуатировал VRF при температуре на кровле около +60С. Это была нескучная эксплуатация😁

А какие были проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.7.2020, 19:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



на мой взгляд вы перемудрили. Очень сомневаюсь, что "электропомещения" и "помещения КиП" нуждаются в подаче кондиционированного воздуха, тем более - "венткамера". А уж коридор кондиционировать ("места временного пребывания людей") вообще нонсенс. Послушайте Kasper'а, сдайте теплоизлишки на сплиты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 13.7.2020, 20:40
Сообщение #18





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(vadimk @ 13.7.2020, 13:29) *
А какие были проблемы?


Чуть подробнее: +60С на гудроновой кровле на высоте примерно 20см. Сплиты отключались по перегреву.

VRF установлены на основание, на высоте 55см. Температура на входе была около+50С. Не выключались rolleyes.gif

Но обеспечение внутренних блоков VRF "холодом" (холодильной мощностью) было около 100%.

Холодопроизводительность внешних блоки по отношению к внутренним.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.7.2020, 8:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Про "гудроновую кровлю". Нужно очень аккуратно приводить этот аргумент всегда сравнивая мощность установленного оборудования и величину возможного нагрева кровли солнцем. Разумеется нагрев считать не по всей площади кровли, а локально в месте установки. Например, для чиллера внешней установки с объемом воздухоподачи вентиляторов конденсатора ну пусть 100 000 м3/час, подобный аргумент выглядит по меньшей мере непрофессионально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 14.7.2020, 11:15
Сообщение #20





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(v-david @ 14.7.2020, 8:47) *
Про "гудроновую кровлю". Нужно очень аккуратно приводить этот аргумент всегда сравнивая мощность установленного оборудования и величину возможного нагрева кровли солнцем. Разумеется нагрев считать не по всей площади кровли, а локально в месте установки. Например, для чиллера внешней установки с объемом воздухоподачи вентиляторов конденсатора ну пусть 100 000 м3/час, подобный аргумент выглядит по меньшей мере непрофессионально.



Только, я не: "считать не по всей площади кровли, а локально в месте установки. "

Я : измерять температуру на входе конденсатора внешнего блока сплитов и VRF. И эта температура была около +50С. Сбоев в работе VRF не было.

Как там у классика : "Теория, мой друг, суха, Но зеленеет жизни древо"

Но Ваш подход, с проектной точки зрения, справедлив.
Только не все придерживаются в работе данного подхода.
Был на объекте где около 35-45 кВт от 5 внешних блоков предлагают "выбрасывать" в забранную решёткой нишу 3 кв.м
Зато красиво - "корзин" на фасаде нет.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 14.7.2020, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.7.2020, 13:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Alex2001 @ 14.7.2020, 11:15) *
Только, я не: "считать не по всей площади кровли, а локально в месте установки. "

Я : измерять температуру на входе конденсатора внешнего блока сплитов и VRF. И эта температура была около +50С. Сбоев в работе VRF не было.

Температурный напор на 100% загрузке при заправке ПО 5 К - железно 15 К. Итого конденсация +65 С.
Это соответствует давлению 42 бара. Точно сбоев не было?
ИМХО любая VRF при 35 барах и нагнетании +110 С будет разгружаться. Не будет 100% производительности.
Я недавно смотрел, как работает DVMplus 3 при реальных +45 С на входе. Из 9 компрессоров в работе 50% и тошнило самца конкретно, конденсация 35 бар, кипение 11 бар, нагнетание стабильно +100 ....+107 С, а ПГ и ПО как на разгруженной системе.
Так что не надо ляля.

Сообщение отредактировал airwave - 14.7.2020, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 14.7.2020, 14:43
Сообщение #22





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(airwave @ 14.7.2020, 13:43) *
Температурный напор на 100% загрузке при заправке ПО 5 К - железно 15 К. Итого конденсация +65 С.
Это соответствует давлению 42 бара. Точно сбоев не было?
ИМХО любая VRF при 35 барах и нагнетании +110 С будет разгружаться. Не будет 100% производительности.
Я недавно смотрел, как работает DVMplus 3 при реальных +45 С на входе. Из 9 компрессоров в работе 50% и тошнило самца конкретно, конденсация 35 бар, кипение 11 бар, нагнетание стабильно +100 ....+107 С, а ПГ и ПО как на разгруженной системе.
Так что не надо ляля.


Николай, это были японские VRF ещё на R22.
Компрессора маде ин япон rolleyes.gif

Защита на компрессоре настроена на +132С (срабатывает если эта температура держится в течении 10 минут)

В тени было +36 +37С.
Примерно в полдень вышли на кровлю, +50С на высоте полметра от гудронового покрытия кровли. На входе в VRF. Крепкие системы были - по аварии не вставали при таких тяжёлых условиях.
Лето 2010 в Москве. Если важно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 14.7.2020, 16:24
Сообщение #23





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Уточню: замерял +50С на высоте полметра от кровли (ближайшая точка входа теплообменника VRF к кровле). Предполагаю что в верхней точке входа в темплообменник была температура +36 (влияние нагрева гудроновой кровли отсутствует).

Средняя температура воздуха по площади конденсатора VRF (воздуха входящего в конденсатор) получается около +43С

Прошу прощения если кого ввёл в заблуждение неточными формулировками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.7.2020, 17:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Аа, в 2010 г. +45 С я тоже видел на входе у VRF V серия FGL, в помещении +35 С. Даже логи где то лежат от старой версии сервис тула. Везде нагнетание под +105 С, работало в принципе. Но инвертор так и не вышел на полные обороты. У FGL очень мощный конденсатор, спокойно пережил эту температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.7.2020, 8:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На FGL серии S при 47 град воздуха на входе компрессора не включались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 16.7.2020, 13:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Никаких VRV не нужно. Если много клиентов по холоду и он неравномерно будет распределяться, то чиллер в помощь на R134a фреоне (с выносным конденсатором). Вместо конденсатора можно воткнуть мокрую градирню на высокие температуры наружного воздуха или орошаемый конденсатор. Из производителей Guentner или попроще итальянские какие-нибудь. Мокрая-Baltimor или что попроще и дешевле. Остальное-танцы с бубном.
Для чиллера -норм обвязка со всеми там балансирами, трехходовыми, норм насосной станцией (Wilo или Grundfos), расширительными и накоп. баками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.7.2020, 16:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Volander @ 16.7.2020, 15:40) *
Никаких VRV не нужно. Если много клиентов по холоду и он неравномерно будет распределяться, то чиллер в помощь на R134a фреоне (с выносным конденсатором). Вместо конденсатора можно воткнуть мокрую градирню на высокие температуры наружного воздуха или орошаемый конденсатор. Из производителей Guentner или попроще итальянские какие-нибудь. Мокрая-Baltimor или что попроще и дешевле. Остальное-танцы с бубном.
Для чиллера -норм обвязка со всеми там балансирами, трехходовыми, норм насосной станцией (Wilo или Grundfos), расширительными и накоп. баками.

Очень глубокомысленно, а, главное, безапелляционно.
1. С чего, если много клиентов по холоду, то от VRV/VRF холод будет неравномерно распределяться?
2. Вы в курсе, что для того же орошаемого конденсатора Baltimor требуется водоподготовка? Будет ли это дешевле просто увеличенного конденсатора?
3. Прежде чем писать про "всякие там балансиры, трехходовые, норм насосную станцию, расширительным и накоп. баки" удосужились бы прочитать тему сначала.

Сообщение отредактировал SSA - 16.7.2020, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 16.7.2020, 17:48
Сообщение #28





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Volander @ 16.7.2020, 13:40) *
Никаких VRV не нужно. Если много клиентов по холоду и он неравномерно будет распределяться, то чиллер в помощь на R134a фреоне (с выносным конденсатором). Вместо конденсатора можно воткнуть мокрую градирню на высокие температуры наружного воздуха или орошаемый конденсатор. Из производителей Guentner или попроще итальянские какие-нибудь. Мокрая-Baltimor или что попроще и дешевле. Остальное-танцы с бубном.
Для чиллера -норм обвязка со всеми там балансирами, трехходовыми, норм насосной станцией (Wilo или Grundfos), расширительными и накоп. баками.


Я со своей колокольни-эксплуатации смотрю.

То что Вы перечислили, эксплуатировать труднее чем стандартную систему VRF/VRV

Шансов "похоронить/угробить" больше. Особенно в первый год эксплуатации.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 16.7.2020, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.7.2020, 18:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Добавлю. Как-то считал, фреоновые системы примерно до 400-500 кВт получаются дешевле чиллер-фанкоил. Цифры весьма условные и разумеется не учитывают удобство и стоимость эксплуатации. Чисто по деньгам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 16.7.2020, 18:52
Сообщение #30





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(v-david @ 16.7.2020, 18:22) *
Добавлю. Как-то считал, фреоновые системы примерно до 400-500 кВт получаются дешевле чиллер-фанкоил. Цифры весьма условные и разумеется не учитывают удобство и стоимость эксплуатации. Чисто по деньгам.


Пожалуйста уточните, что Вы имеете ввиду под фреоновыми системами:

1. Секции прямого испарения в приточной вентиляции?

2. Сплит системы ?

3. VRF/VRV ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:26