> Теплый пол с эл.котлом, проблема с расходом
evgen_tsk
сообщение 17.10.2016, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289125



Ситуация такая: расходомеры показывают 0,2 л/мин, полы чуть теплые. Чтобы увеличить расход нужно уменьшить сопротивление петель, но это невозможно, т.к. пол уже смонтирован.
Единственный выход-это увелить напор насоса. Правильно ли я понимаю?
Если поставить второй насос последовательно за первым, то напор увеличится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.10.2016, 10:53
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49443
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(evgen_tsk @ 17.10.2016, 10:38) *
Ситуация такая: расходомеры показывают 0,2 л/мин, полы чуть теплые. Чтобы увеличить расход нужно уменьшить сопротивление петель, но это невозможно, т.к. пол уже смонтирован.
Единственный выход-это увелить напор насоса. Правильно ли я понимаю?
Если поставить второй насос последовательно за первым, то напор увеличится?
Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 17.10.2016, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(evgen_tsk @ 17.10.2016, 10:38) *
Ситуация такая: расходомеры показывают 0,2 л/мин, полы чуть теплые.

Какие температуры воды перед входным коллектором и на выходах ветвей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 27.10.2016, 14:39
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



0,2л/мин это пшик.

Например для трубы ф16х2, дельта воды 5 градусов, скорость в трубе 0,025м/с, расход тепла всей петлей 70Вт.

Т.е. расход нереальный.

Без чертежа нельзя дать точный ответ. Последовательный насос тоже не любой подойдет. Чтобы выбрать насос надо знать расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 2.2.2017, 21:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(evgen_tsk @ 17.10.2016, 10:38) *
Ситуация такая: расходомеры показывают 0,2 л/мин, полы чуть теплые. Чтобы увеличить расход нужно уменьшить сопротивление петель, но это невозможно, т.к. пол уже смонтирован.
Единственный выход-это увелить напор насоса. Правильно ли я понимаю?

Единственный, если кроме теплых полов, от данного насоса ничего не запитано. Если же есть какая-то параллельная ветка - ее можно "поджать" по расходу, тем самым подняв расход через теплый пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 2.2.2017, 21:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Вот бы ещё догадаться какой расходомер может показать расход 0,2л/мин? Это вообще-то всего 3 см/сек. Т.е. движения нет - полы чуть тёплыми быть не могут.
У топикстартера наверняка расход 2л/мин.
Поменяйте насос на следующий по напору в линейке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:20