> Фактический расход воды на радиальный отстойник., Расход
KAW
сообщение 27.12.2017, 15:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50245



Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите, как определить фактически расход на радиальный отстойник.
Инструментально с помощью расходомера или вертушки замерить нет возможности.
Возможно ли теоретически посчитать расход по уровню воды H между зубьев.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 27.12.2017, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Если точно замерить, то можно точно и сосчитать по известной формуле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 27.12.2017, 15:28
Сообщение #3


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



метод древних неандертальцев:
расход = скорость*сечение cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAW
сообщение 27.12.2017, 15:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50245



В том и дело, что скорость неизвестна.По мере загрузки отстойника, высота (перелива зубьев) H увеличивается. Вопрос в том как по этой высоте определить фактический расход на отстойник
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 7,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAW
сообщение 27.12.2017, 16:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50245



Используя формулу Торричелли для определения скорости

v= φ√2gH

Получил формулу расхода

Q= 145*H^2*√2gH

Вопрос на сколько здесь применима эта формула, ведь здесь не истечение через отверстие, а перелив через зубья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.12.2017, 16:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Такое находил на просторах интернета.


Сообщение отредактировал miter - 27.12.2017, 16:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  slide_12.jpg ( 31,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  slide_5.jpg ( 2,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAW
сообщение 27.12.2017, 16:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50245



Большое спасибо, значения расхода получаются вполне реальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 12:20