> CP2000 и спящий режим, Не уходит в спящий режим
Foca
сообщение 8.6.2020, 6:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый день,
Пролистал форум - такой темы не нашел.
А вот мне не повезло.
Частотник CP2000 был настроен на работу со скважинным насосом.
Обратная связь от датчика давления.
Заказчик решил поменять насос на более мощный.
Частотник проходил по току-тютелька в тютельку.
Я приехал когда опускали новый насос.
После опуска проверил сопротивление обмоток и прозвонил сопротивление изоляции.
Все было в норме.
Перенастройки заняла немного времени.
Включили насос со сбросом воды на улицу.
После небольшой подстройки получилось добиться правильной реакции на расход воды.
Обратный клапан у насоса проверен. Мембранный бак подкачан до нужного давления.
Казалось бы живи и радуйся,,но как только начал настраивать спящий режим- началась свистопляска.
Частотник вместо того чтобы снизить обороты до заданной частоты, выждать определенное время и " заснуть" повел себя странно.
Кажется что про поддержание давления он совсем забыл.
Он завернул давление до 5,5 бар (уставка-2,8) , потом начал очень медленно снижать обороты до нуля.
При этом забыл про параметр 08.10 и 08.12.
Проскакивает параметр 01.11, и если трубу на слив закрыть то снижает обороты до нуля, а если слив немного оставить то при давлении 0,5 бар и частоте 9-10 гц вдруг вспоминает про свои обязанности и накачивает давление. После этого опять все по новой.
Подскажите в чем может быть причине.
Заранее благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.6.2020, 8:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Настройки примерно соответствуют этим -
https://kipservis.ru/delta/shema1_sistema_p...a_davleniya.htm
?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 8.6.2020, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Спасибо,
Я по этим схемам и настраивать.
Но к сожалению не получается.
Есть у кого то еще мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.6.2020, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



В этих настройках нет коэффициентов ПИД-регулятора. Вы какие коэффициенты пробовали, или оставили заводские?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 8.6.2020, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Коэффициенты менял, но в сон частотные так и не уходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.6.2020, 12:33
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Foca @ 8.6.2020, 12:49) *
Коэффициенты менял, но в сон частотные так и не уходит.

частоту, при которой насос работает "на упор", отследили?
я частоту засыпания обычно ставлю чуть больше.
ПИД-регулятор.
насос куда дует? в длинную сеть, или просто на башню?
П-, И- коэффициенты какие поставили?
Д- коэффициент поставьте в "0".

Верхняя граница интегрирования (08-04) какой установлена?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 8.6.2020, 14:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Сейчас на объекте.
Коэфф Р- 1,0
Коэфф I -0,2
Коэфф D -0
Насос будет работать на снабжение поселка НО Резервным.
Пар. 08.04 -100%
Про частоту работы на "упор" не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 8.6.2020, 15:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый день.
Настроил параметры двигателя и защиты.
Вбил настройки из предложенных инструкции.Частотник исправно крутит насос, поддер­живает заданную уста­вку, но при отсутств­ии разбора (закрытии трубы) уходить в сп­ящий режим не хочет. Продолжает снижать обороты до 0 гц.
Я так чувствую остальные умнее и такое "недоразумение" не берут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:55