> Преобразователь Chf100a-400g-4, Ошибка SPO в chf100a-400g-4
nurz
сообщение 25.5.2018, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



Добрый день,
преобразователь CHF100A-400G-4.
Ошибка SPO.
Местный персонал говорит что движок и кабель норм, потому что
подключали к заведомо исправному частотнику.
Подскажите, кто сталкивался с таким, и кто производит.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.5.2018, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



ПЧ китаец INVT.Возможные неисправности две.
1. Неисправен датчик тока на одной из выходных фаз.
2. Неисправен силовой ключ(один или два) в одной из фаз.
Либо зазорчик образовался в силовой части внутри ПЧ, ток не доходит до выходных клемм.

Сообщение отредактировал Pawel - 25.5.2018, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 27.5.2018, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



Добрый день,
Наш сотрудник съездил на объект.
Два насосных агрегата, работали 4 сезона.
После зимнего простоя один частотник вышел из строя.
Никакой консервации и т д не было, оборудование оставили на зиму в неотапливаемом контейнере.
Сотрудник провел осмотр, поигрался параметрами (разгоном, режимами).
Нагрузку отключили от двигателя.
Иногда запускается и устойчиво работает. В большинстве случаев не работает, ошибка SPO.
Заметил, что иногда при запуске производит реверс самопроизвольно.
Т.е. запускается в разных направлениях после остановки и изменении параметров.
Силовая часть в норме, видимых повреждений нет.
Сфотографировал платы, датчики тока, IGBT модули.
Идентифицировал только датчик тока: HAT 1500-S производство LEM
По платам к кому обращаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.5.2018, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну значит что то в мозгах перемерзло. И только методом замены заведомо исправных плат. Тем более что ведет себя неадекватно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 28.9.2018, 18:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



Отремонтировали частотник.
Приобрели датчик и меняли по фазно - без толку.
Проверил все igbt - норм.
Пришлось разобрать обшивку, и включать привод под напряжение и искать импульсы на igbt - нашли отсутствующий канал.
Но причина была не в плате управления силовой частью, а в шлейфе 34 контактном от платы управления/ввода-вывода до
платы управления силовой частью.
Самодиагностика хромает на обе ноги).
Обычно от платы управления до силовой частью идет оптика),
а тут древняя проводная связь. При коротком замыкании может прошить наверное до панели управления).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.9.2018, 15:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я же говорил зазорчик, а до пульта не прошьет, у китайцев обычно питание управления силовых ключей гальванически развязано от остальных схем, чего не скажешь о брендах типа Данфос, Альтивар, Нитачи и прочее, там насквозняк всё пробивает. Процессор бывает в клочья рвет.

Сообщение отредактировал Pawel - 29.9.2018, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.9.2018, 18:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(nurz @ 28.9.2018, 18:32) *
... ...
Обычно от платы управления до силовой частью идет оптика),
а тут древняя проводная связь. ...


Ладно врать то.. Где это - "обычно... оптика"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.9.2018, 18:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Видимо, имелись в виду оптодрайверы, типа HCPL3120 и подобные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:40