> Размещение оборудование в насосной, Вопрос про расстояния
дмитрий01
сообщение 7.10.2009, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Уважаемые коллеги помогите разобраться с пунктом СП 5.13130.2009 п.п 5.10.17 цитировать его не буду у каждого под рукой. Вопрос такой насосная маловато попалась на 4 группы на каждой 2 насоса + жокей. Вот сижу размещаю оборудование, и возник вопрос, а именно интересует расстояние между насосами (не между осями) если они расстановлены на одном фундаменте и на разных. Выложил файлик с двумя насосами если можно, то прям на нем показать как должно быть и при каких условиях.
Помещение насосной на цокольном этаже. Сохранил в МЕПе 2007-м
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  насосы.dwg ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 382
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulawka
сообщение 7.10.2009, 11:51
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12951



СНиП 21-03-2003 п.12.10 "....ширину проходов между насосными агрегатами следует принимать не менее 1 м, насосными агрегатами и стенами – 0,7 м."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.10.2009, 13:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Это я понял, меня интересует следующее: установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м. - В этом случае какое расстояние между насосами принимать? понял, что от фундамента до стены 0,7 м, про 0,25 м понять не могу ((( туповат видать...
И второй пункт: между насосами или электродвигателями - 1 м. Это не в осях, а от выступающих частей насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.10.2009, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



между выступающими частями насоса - смотрите на чертежик своего насоса в плане, определяете какая часть у него выступает дальше всего и в чистоте до другой выступающей части второго насоса делаете 250мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.10.2009, 20:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Young @ 7.10.2009, 18:23) [snapback]441984[/snapback]
между выступающими частями насоса - смотрите на чертежик своего насоса в плане, определяете какая часть у него выступает дальше всего и в чистоте до другой выступающей части второго насоса делаете 250мм.


Вот это-то меня и смущает, не получиться проблем при сдаче, никогда не видел чтобы расстояние между насосами было 250 мм... А как потом обслуживать? В документации на насосы параметров таких я не припомню ((( Кто-нибудь такое уже делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.10.2009, 21:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



постоянно так делаю, проблем не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.10.2009, 8:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



А как с обслуживанием, удобно? Если вдруг его поменять надо, возможно снять насос не повредив другой, все-таки 25 см не такое большое расстояние...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 8.10.2009, 9:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Посмотри здесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  zalut_nasosstanc.zip ( 4,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 512
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.10.2009, 14:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(дмитрий01 @ 8.10.2009, 9:27) [snapback]442133[/snapback]
А как с обслуживанием, удобно? Если вдруг его поменять надо, возможно снять насос не повредив другой, все-таки 25 см не такое большое расстояние...

вполне. Там же есть ограничение, на одном фундаменте можно только насосы со всасом 100 и менее (вроде) так что большие насосы уже нельзя на один фундамент поставить, а такие вертикальные средние как у вас вполне можно обслуживать, пыль с них стирать и т.д. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Young - 8.10.2009, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 8.10.2009, 15:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



В бустерных установках вообще насосы с расстоянием в 10 см стоят. Всё норм обслуживается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.10.2009, 20:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Ребята всем спасибо, убедили меня в моей правоте, делаю между выступающими частями 350-400 мм пока все умещается, думаю уложусь ))) Ещё раз спасибо кто откликнулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения