11.4.2008, 10:46
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230
|
Вопросов становиться больше. Давайте постараемся обобщить все в новой теме. Для начала: На одном из объектов устанавливаем систему кондиционирования Daichi: внутренние блоки - FXMQ-MF, внешний блок - VRV II Daikin RWEYQ-10MY10. Выводим управление водным отоплением, жалюзи и светом посредством шины EIB на панель "Средства визуализации и контроля GIRA SmartSensor" (арт. 1246 661). Возник вопрос: возможно ли на этот же пульт вывести вышеописанную систему кондиционирования, т.е. подключение данной системы кондиционирования к шине EIB?
В Daichi в Москве ответили, что (цитирую): Блоки FXMQ-MF могут быть подключены к "умному дому" через LON шлюз (DMS504B51) или через BACnet шлюз (DMS502B51), так же как любой внутренний блок VRV и других вариантов нет.
ВОПРОС: Возможна ли такая схема: система кондиционирования Дайкин-> LON шлюз DMS504B51-> шина LON-> Шлюз LON-EIB-> шина EIB? И соответственно следующие вопросы: Какой кабель необходимо использовать для LON (читал, якобы витая пара 5-й категории может использоваться)? Необходимо ли в данном случае программировать какой-то контроллер LON посредством LonMark или возможно управление системой кондиционирования посредством пульта "Средства визуализации и контроля GIRA SmartSensor" (арт. 1246 661) без каких-либо дополнительных устройств? И к слову по шине EIB: может ли использоваться для EIB кабель МКЭШ 3x0,75?
Заранее спасибо. (Каюсь, вопрос "утащил" с другого форума, там на него точно не ответят...)
|
|
|
|
|
11.4.2008, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
Цитата(Pasekov @ 11.4.2008, 10:46) [snapback]241733[/snapback] Вопросов становиться больше. Давайте постараемся обобщить все в новой теме. - / Володь, тема общая - Кондиционеры и KNX. причём тут конкретный Gira Smart Sensor ? (кстати, SmartSenaor есть и в Lon исполнении) - отредактировалбы вопросы, разбил по подтемам, убрал лишнее... /Для начала: На одном из объектов устанавливаем систему кондиционирования Daichi: внутренние блоки - FXMQ-MF, внешний блок - VRV II Daikin RWEYQ-10MY10. Выводим управление водным отоплением, жалюзи и светом посредством шины EIB на панель "Средства визуализации и контроля GIRA SmartSensor" (арт. 1246 661). Возник вопрос: возможно ли на этот же пульт /или панель? /вывести вышеописанную систему кондиционирования, т.е. подключение данной системы кондиционирования к шине EIB? /Можно. На этот пульт/панель можно выводить не только значение температуры встроенного датчика или какого либо одного внешнего, каким либо образом подключённом к шине KNX, но и задавать желаемое значение температуры в контролируемой зоне и передавать необходимые команды управления на систему кондиционирования - клавиш и джойстика для этого хватает/В Daichi в Москве ответили, что (цитирую): Блоки FXMQ-MF могут быть подключены к "умному дому" через LON шлюз (DMS504B51) или через BACnet шлюз (DMS502B51), так же как любой внутренний блок VRV и других вариантов нет. ВОПРОС: Возможна ли такая схема: система кондиционирования Дайкин-> LON шлюз DMS504B51-> шина LON-> Шлюз LON-EIB-> шина EIB? /это стандартная, годами отработанная схема, внедрённая не на одной сотне домов/И соответственно следующие вопросы: Какой кабель необходимо использовать для LON (читал, якобы витая пара 5-й категории может использоваться)? / Стандартные, рекомендованные для Lon сети кабели. может использоваться, может.. не якобы/Необходимо ли в данном случае программировать какой-то контроллер LON посредством LonMark /Необходимо, можно и LonMark, выше сам написал - LON шлюз DMS504B51-> шина LON-> Шлюз LON-EIB-> как минимум 2 контроллера Lon в сети уже есть/,или возможно управление системой кондиционирования посредством пульта "Средства визуализации и контроля GIRA SmartSensor" (арт. 1246 661) без каких-либо дополнительных устройств /Невозможно без..LON шлюз DMS504B51-> шина LON-> Шлюз LON-EIB./..? И к слову по шине EIB: может ли использоваться для EIB кабель МКЭШ 3x0,75? /да без проблем, можно даже NYM или ВВГ/Заранее спасибо. (Каюсь, вопрос "утащил" с другого форума, там на него точно не ответят...)/ Ответят, моими же словами /А теперь по делу. Володь снеси и твой и мой пост. Оставь конкретно по теме - Кондиционеры и KNX -(не о Gira не о кабелях и прочем). Сделай компактней тему - смотри какие простыни получилсь. Вопросы по Lon перенеси в лоновский форум, по SmartSensor - есть у тебя ветка про гировскую продукцию. С уважением - Бабий Сергей
|
|
|
|
|
14.4.2008, 18:55
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230
|
Цитата(Aurelius Marcus @ 12.4.2008, 0:21) [snapback]242036[/snapback] А теперь снеси и твой и мой пост. Оставь конкретно ... Найдется время обязательно сделаю!!!
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
15.4.2008, 9:39
|
Guest Forum
|
Еще интересный момент, о котором просто необходимо помнить. VRV система, объединенная по D3net, меряет температуру в помещении по обратке! А через шлюз DMS-IF задается только желаемая температура!
В связи с этим реальны казусы, когда комнатный термостат (например, KNX-оывй) будет показывать 18 при уставке 22, а кондиционер - будет продолжать молотить. Такой случай - не редкость. Поэтому термостат должен не только формировать уставку для кондиционера (по длинной цепочке KNX-LON-D3net), но и передавать этим же путем сигнал на включение и выключение кондиционера при превышении/понижении реальной температуры над уставкой.
Не стоит полагаться на встроеный алгоритм кондиционера.
З.Ы. В данном примере кондиционеры не имели никаких родных пультов управления - ни проводных, ни ИК.
Павел
Сообщение отредактировал Long - 15.4.2008, 9:40
|
|
|
|
Гость_znatox_*
|
22.4.2008, 0:07
|
Guest Forum
|
Мы делали похожую систему с термостатами Meitavtek работающими через RS485. В нашем случае сеть работала по схеме RS485<-->CoolExtender<-->D3Net Важно что-бы управление щло в обе стороны!!! Т.е. если кто-то выключил кондиционер не через термостат системы а через родной Дайкина (на части устройств их тоже поставили) необходимо что-бы изменение прошло в обратную сторону и не родной термостат его показал. У нас это получилось. CoolExtender это CoolMaster с выходом RS485. Прикольно работает. Если интересно могу приатачить фотографии.
|
|
|
|
|
22.5.2008, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101
|
Коллеги, мы с Вами все смотрим на немцев, но видимо стоит обратить внимание на производителей из более южных стран. Цитирую Леонида Ковальчука в другом форуме: "все существующие варианты управления кондиционерами -
www.intesis.com www.zennio.com"
А далее копия из каталога Zennio:
IRSC is a KNX infrared air conditioner controller able to manage more than 300 split and ducted model units in a KNX installation. IRSC consists of the controller, small size (45x45x14mm), and the IR emitter to be stuck to the controlled A/C unit. The main functions managed are: ON/OFF, Mode Control (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT) Set point Temperature, FAN speed (MIN, MED, MAX & AUTO) Swing (Fan bound, Movement, Step By Step) Climate, Auto ON/OFF time programming and Presence detector link and Open window control. IRSC Air conditioning unit control Device ZN1CL-IRSC
Ну и тут же вопрос: а этот девайс кто-то пробовал на практике?
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
22.5.2008, 21:20
|
Guest Forum
|
купили такие девайсы, играемся щас. из плюсов: - очень простая и доходчивая .VDшка, разберется даже новичок - сама железяка достаточно стабильно работает - поддерживаются набболее распространенные производители и модели (к сожалению распространенные у НИХ, а не у нас) - сама идеея хорошА, не нужно лезть внутрь кондера, теряя гарантию - поддерживаются все необходимые функции для сносного управления кондерами
из минусов: - поддерживаемых производителей и моделей хоть и много, но пока больше неподдерживаемых - реального статуса кондиционера обратно в шину не получишь, т.к. работаем через ИК-порт (тоесть за статусы Вкл/выкл, нагрев/охлаждение, авария, фильтр загрязнен, думать не приходится ... увы) - очень слабый ИК-эммитер (приходится очень скурпулезно выверять его положение на ИК-приемнике кондера, чтобы получить результат. Миллиметр вправо, миллиметр влево - уже не работает)
|
|
|
|
|
23.5.2008, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828
|
Где брали, сколько стоит с вас?, А то мы обратились к производителю, но ответа так и не получили.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
23.5.2008, 18:02
|
Guest Forum
|
у Ковальчука брали розница 350 евро
|
|
|
|
|
27.5.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730
|
Мы тоже юзаем IRSC от Zennio. Брали тоже у Леонида. Неплохая вещь, очень легка в настройке: по таблице надо выбрать код кондиционера, дале объекты связать с нужными групповыми адресами и все=) Кому надо, можете у нас в шоуруме на нее посмотреть.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17380
|
RSC от Zennio можно купить в Москве в ЮГА-Центр. Могут быть на складе или под заказ. Обещали за 250 евро
|
|
|
|
|
10.6.2008, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623
|
Есть такое оборудование: Наружный блок RMXS112EV (DAIKIN) Внутренний блок FDBQ25B (DAIKIN) - 2 шт. Внутренний блок FDXS60C (DAIKIN) Возможно ли управление по KNX внутренними блоками через Адаптер KRP413A и как реализовать. Выше написано что через LON шлюз DMS504B51-> шина LON-> Шлюз LON-EIB (какая марка шлюза) есть ли еще альтернативы по управлению кондиционерами по шине EIB?
|
|
|
|
|
21.6.2008, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864
|
KRP413 не подходит. Нужно или KRP928 или DTA (не помню точно какой).
Потом Daikin Lon, потом Lon/EIB.
Другая возможность ето использовать CoolMaster 1000D с выходом RS232
|
|
|
|
|
23.6.2008, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310
|
А может найдётся такой добродеятель который сможет подрихтовать код и соответствено XIF в DMS504, для того чтобы кондиционер нюхал не свою температуру, а внешню (т.е. от внешнего датчика)? Чтобы не было бардака между отоплением <- термостатом -> кондиционированием.
|
|
|
|
Гость_sanches_*
|
25.6.2008, 10:03
|
Guest Forum
|
Добрый день.Прошу прощения за возможное повторение вопроса...Прошу объяснить по подробней связь сетей D3net с EIB???
|
|
|
|
|
25.6.2008, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
|
Почитал Я тут ваши сообщения.... 1. Прежде, чем сюда писать, сходили бы к Ковальчуку на сайт - там усе подробно описано и скурпулезно собрано. Кстати, то шо там собрано "рождалось в больших муках" 2. насчет датчика температуры, настенного канального, - если в обратку кондера не подмешивается приток, то правильная температура, как раз там, а не на стене! Просто надо следить шоб кондер хотя бы на низкой скорости не гонял воздух. А уж если Вам не нравится его алгоритм - то Вы можете вкл./откл. ему компрессор по команде со стены, но это хуже. Михаил Свириновский.
|
|
|
|
|
26.6.2008, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310
|
Я конечно понимаю, что температура на внешнем датчике в помещении и на кондиционере спустя полдня устаканется, волнует момент пуска кондиционера при котором возникают такие казусы.
|
|
|
|
Гость_Paulus_*
|
27.6.2008, 8:42
|
Guest Forum
|
Подскажите плиз, сколько стоит и где можно преобрести такой вот модуль фирмы INTESIS - ME-AC-KNX-1.
|
|
|
|
|
30.6.2008, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
Собственно говоря - DIIInet - ...... - KNX - читаем в приложении. Это - от Intesis
|
|
|
|
|
14.11.2008, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623
|
а неподскажете координаты ЮГА-Центра в Москве
|
|
|
|
|
15.11.2008, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
Цитата(pretoria @ 14.11.2008, 18:46) [snapback]315199[/snapback] а неподскажете координаты ЮГА-Центра в Москве не. ну ребят. обленились серьёзно..или у вас вообще инета нет? тогда снимайте вопрос о работе с КНХ вообще. и с кнх с кондиционерами в частности..что гуггла/яндекса в природе не существует? http://www.google.com/search?hl=ru&rls...&lr=lang_ruда и в этой самой ветке минимум дважды из юги вам отвечали...личкой не умеем пользоваться? Владимир(это я к Пасекову), ты там о рынке лона пытаешься тему вести. а здесь о кнх ещё в таком застое... С уважением - Бабий Сергей P.S. может за 2 года, пока я не с гира и не с кнх много что изменилось. тогда всем много сорри..
|
|
|
|
|
17.11.2008, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
http://www.uga-electro.ru/contacts/Ленинградский пр., дом 26, корп 1 телефон: + 7 (095) 213-8121, +7 (095) 981-1269
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
17.11.2008, 18:05
|
Guest Forum
|
Ветка КНХ не очень посещаемая потому что технических проблем и багов в КНХ гораздо меньше, чем в том же лоне ... ИМХО
Сообщение отредактировал Long - 17.11.2008, 18:06
|
|
|
|
|
18.11.2008, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
Хм. Мысль интересная, но для корректности надо бы еще и пропорцию вывести к количеству специалистов, кот. занимаются этими направлениями.
|
|
|
|
|
18.11.2008, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
Цитата(Long @ 17.11.2008, 19:05) [snapback]316033[/snapback] Ветка КНХ не очень посещаемая потому что технических проблем и багов в КНХ гораздо меньше, чем в том же лоне ... ИМХО я так думаю, что мы умнее всех немцев.. судя по активности только на одом из ихних форумов.. http://www.knx-professionals.de/forum.html...display.php?f=4
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
19.11.2008, 10:16
|
Guest Forum
|
+1 )))))
|
|
|
|
|
6.2.2009, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623
|
да и в этой самой ветке минимум дважды из юги вам отвечали...личкой не умеем пользоваться?
Если Вы, Сергей, всех и вся знаете, это не значит что и все так же! я EIB 6 месяцев как начал заниматься. При учебе у Пасекова, заверяли (кстате и ВЫ тоже) что "старшие" братья помогут и не бросят!
Спасибо Леониду.
|
|
|
|
|
27.5.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101
|
Доброго времени суток, коллеги. Вопрос к тем, кто разобрался с zennio irsc. Насколько я понял совместимость устройства с кондиционерами определяется поддержкой соответствующего набора ИК-команд. Как понять существует ли совместимость с конкретным внутренним блоком Daikin, если в таблице совместимости, взятой с сайта zennio, коды пультов раздела дайкин вообще не ищутся в каталоге самого дайкина. Может кто по опыту знает можно ли порулить следующими внутренними блоками FXAQ, FXHQ, FXKQ, FXSQ? Или как еще можно уточнить данный вопрос. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
28.5.2009, 9:05
|
Guest Forum
|
этот вопрос нужно задавать в суппорт разработчика
|
|
|
|
Гость_Sergey Ilyin_*
|
27.7.2009, 10:37
|
Guest Forum
|
Господа, вопрос следующий: штучка IRSC, канечно, достаточно удобная для управления сплит-системами. НО, проблемма с модельным рядом поддерживаемых кондиционеров. Например в таблице поддерживаемых моделей анонсируется, что девайс работает со всей линейкой кондеев LG. Повесили себе один такой и Zennio. Получается управлять только включением и выключением кондея. Температурой, режимами и др. IRSC не рулит (пробовали перебирать многие коды моделей в ETS) ((При этом ИК сигнал доходит до кондея, что он подтверждвает звуковым сигналом, но никак не реагирует-видимо ИК команда не распознается:(. Наконец дошел до самого вопроса: ребят, кто использовал IRSC успешно, поделитись, пожалуйста, с какими моделями какого производителя работали! Просто модели приведенные в таблице, что-то никак не получается найти на российском рынке. А заказчик управлять охлаждением желает. Хочется найти решение не дорогое. Денежек то обучаться ща LONу нету, да и заказчик шлюзы и дорогое программирование вряд-ли потянет
|
|
|
|