Цитата(Дмитрий10011 @ 5.12.2017, 4:40)
Доброго времени суток, проектируем торговое здание площадью 2157 м2, встал вопрос об устройстве дымоудаления, ни коридоров ничего нет, грубо сказать большая коробка)) Фасад с одной стороны остеклённый, помогите с поиском норм, для обоснование проектироваие системы дымоудаления, или её отсутствие!
Так не бывает! Вы смотрите на это здание только на генплане? А по нормам там, кроме торгового зала, д.б. обязательно загрузочные и складские помещения с определёнными кат. по пож. опасности, административные и бытовые помещения, помещения инж. обеспечения. Кроме того, нужно
точно знать,
какое пожаротушение предусматривается в этом здании
Так что
искать нормы нужно применительно к конкретным объёмно-плпнировочным решениям этого торгового здания, а не просто к
корбке.
В дополнение к советам ув.
Composter'а обратите внимание в СП 7
Цитата
8.5 ...
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.