> СП60 п.7.2.3 п.7.2.4, вопрос о трактовании пунктов СП60
SP_
сообщение 21.6.2018, 14:13
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



О чем первый и о чем второй пункт ?
Например есть 1000м2 административных и 1000м2 общественных помещений.
По 7.2.3 системы вентиляции должны быть общими, а по 7.2.4 это недопустимо?

7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);

7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4, Г и Д;
Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.6.2018, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Логично вообщето. Больше 300 м2 присоединенных помещений в 1 пож отсеке это что то необычное.
В голову приходит что то типа ТЦ с офисами. Если так, то логично делать разные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 21.6.2018, 17:03
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Амиго, про 300м2 и п.7.2.4 вопросов нет.. я не понимаю что написано в п.7.2.3.... "б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);" это можно понять что общ, адм, произв можно объединять в любых сочетаниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 23.6.2018, 10:20
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Нашел решение этого разночтения.

п.7.2.3 указывает что с чем можно объединять, п.7.2.4 указывать что с чем помимо п.7.2.3 допускается объединить.
Но! именно эти подпункты что я указал начиная с сп60 написаны коряво.

В СНИП41-01 и ранних общественные можно было объединять с административными без исключений, сп60 п.7.2.3б) разрешил, сп60 п.7.2.4б) значительно урезал это разрешение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения