> Вентиляция квартиры студии
oskar6630
сообщение 27.3.2019, 21:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308020



Добрый день.
Подскажите пожалуйста. будет ли работать такая система вентиляции?

Прикрепленный файл  LH1_5_542_1_A2_3______________________.______2.3.dwg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  LH1_5_542_1_A2_3______________________.______2.3.pdf ( 446,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LH1_5_542_1_A2_3______________________.______2.3.dwg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 29.3.2019, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Не вижу каких-то проблем в работоспособности такого решения.
Для приблизительной проверки сечения шахты задался скоростью в канале 5 м/с и вероятностью использования вытяжки 0.5. Получился расход воздуха на этаж (на 1 вытяжку) не более 700 м/ч. Вообще-то дома у меня вытяжка чуть больше 1000 м3/ч, 3 скорости (никогда не использовал на 3-й).
Самое слабое место - вероятность использования вытяжек жильцами. У нас в Беларуси так еще не делают. Хотя я нашим архитекторам эту проблему озвучил. Согласились. Следующие жилые дома будем делать в России, запроектируем!
Сейчас все покупают вытяжки и врезают их в вентблоки, да еще типа с "сохранением" ВЕ. И в Нормах, естественно ничего про это нет. Нормы всегда отстают от жизни.
В общем, вопрос какую вероятность взять за расчетную - требует изучения.
Если у кто-то такие данные есть - бросьте в эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:35