Не вижу каких-то проблем в работоспособности такого решения. Для приблизительной проверки сечения шахты задался скоростью в канале 5 м/с и вероятностью использования вытяжки 0.5. Получился расход воздуха на этаж (на 1 вытяжку) не более 700 м/ч. Вообще-то дома у меня вытяжка чуть больше 1000 м3/ч, 3 скорости (никогда не использовал на 3-й). Самое слабое место - вероятность использования вытяжек жильцами. У нас в Беларуси так еще не делают. Хотя я нашим архитекторам эту проблему озвучил. Согласились. Следующие жилые дома будем делать в России, запроектируем! Сейчас все покупают вытяжки и врезают их в вентблоки, да еще типа с "сохранением" ВЕ. И в Нормах, естественно ничего про это нет. Нормы всегда отстают от жизни. В общем, вопрос какую вероятность взять за расчетную - требует изучения. Если у кто-то такие данные есть - бросьте в эту тему.
|