Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 9:32)
На пополнение достаточно одного, если есть пожарный, аварийный и регулирующий объёмы в V1 и V2. Всасывающих линий из каждого - две.
Почитайте СНиП 2.04.02-84* пп.7.1.-7.23, пп.9.1-9.11 и 9.21-9.22. И конкретно по пунктам спрашивайте - если непонятно.
Если на хоз-пит не нужен аварийный запас V3...4 может быть один пп.9.21.
Ну и категорийность определяется по пп.4.4.
1. я не могу понять как определить допустимую длительность подачи воды согласно пункту 4.4?
2. Аварийный запас. Это запас на что? как понять должен он быть или нет?
3. как это из каждого две всасывающие линии? см. вложение "снимок" там желтым добавил... я аналоги смотрел нигде такого не видел. что то я не так наверное понял вас...? у меня то в насосную вроде и так две линии получается. согласно 7.5 не говорится что от каждого резервуара 2 ввода. можете на скрине через paint какой нибудь черкануть о чем речь или в автокаде схему приложил тоже...?
4. длина тупикового водопровода от насоса Н1 до резервуаров V1...2 не влияют ни на что? если например пару км? помнится что то попадалось что если больше 200 м то от кольца нужно или 2 источника? или это касается только автоматического пополнения во время пожара?
спасибо
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 25,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
_____.dwg ( 17,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2