> Резервуары хозпитьевые, количество резервуаров
projects
сообщение 16.8.2019, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обычно организовано водоснабжение на площадках если не от города?
требуется вода ПТ+питье. Бурится скважина, ставятся два резервуара с объемом на ПТ+питье. Вопросы в следующем:
1. пополнение резервуаров должно быть от одной скважины или от нескольких?
2. после водоподготовки питьевая вода идет в какие-то резервуары опять? их также должно быть два? или насосы подают воду на водоподготовку и следующие насосы без резервуаров подают воду на хозпитье уже без резервуаров?

Сообщение отредактировал projects - 16.8.2019, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2019, 8:17
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 16.8.2019, 9:24) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обычно организовано водоснабжение на площадках если не от города?
требуется вода ПТ+питье. Бурится скважина, ставятся два резервуара с объемом на ПТ+питье. Вопросы в следующем:
1. пополнение резервуаров должно быть от одной скважины или от нескольких?
2. после водоподготовки питьевая вода идет в какие-то резервуары опять? их также должно быть два? или насосы подают воду на водоподготовку и следующие насосы без резервуаров подают воду на хозпитье уже без резервуаров?

Зависит от расходов и категории водопровода по надёжности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 19.8.2019, 14:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2019, 8:17) *
Зависит от расходов и категории водопровода по надёжности.

Пожарка же всегда 1й категории...? а питье назначает заказчик в зависимости от допустимого перерыва подачи воды? Про расходы чтото мне не попадалась зависимость. где посмотреть?

Если принять что первая категория и там и там то что тогда получится?

Сообщение отредактировал projects - 19.8.2019, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2019, 16:05
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 19.8.2019, 14:16) *
Пожарка же всегда 1й категории...? а питье назначает заказчик в зависимости от допустимого перерыва подачи воды? Про расходы чтото мне не попадалась зависимость. где посмотреть?

Если принять что первая категория и там и там то что тогда получится?

Посмотрите водобмен в хоз-питьевом. Сравните с пожарным запасом. Питьё как и пожар считаете Вы.
Тогда два получится. Смотреть надо в СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 19.8.2019, 16:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2019, 16:05) *
Посмотрите водобмен в хоз-питьевом. Сравните с пожарным запасом. Питьё как и пожар считаете Вы.
Тогда два получится. Смотреть надо в СП.

ну пожарный запас в разы же больше получится... не понял вас. Что два получится? два отдельных резика на хозпитье? Питье как и пожар считаю я... вы про расход или про категорию?
а те насосы что будут из общих резиков на подготовку подавать? можно использовать общие с пожарными ?

Сообщение отредактировал projects - 19.8.2019, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.8.2019, 10:50
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 19.8.2019, 16:54) *
ну пожарный запас в разы же больше получится... не понял вас. Что два получится? два отдельных резика на хозпитье? Питье как и пожар считаю я... вы про расход или про категорию?
а те насосы что будут из общих резиков на подготовку подавать? можно использовать общие с пожарными ?

Чушь какая-то.. Рисуйте схему - иначе ничего понять невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 20.8.2019, 12:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 20.8.2019, 10:50) *
Чушь какая-то.. Рисуйте схему - иначе ничего понять невозможно.

Да. сразу надо было нарисовать=) прикладываю. больше всего интересует количество насосов на пополнение резервуаров V1...2, количество насосов Н4...6 и Н7...9. И можно ли както уменьшить кол-во насосов? Общего назначения сделать Н2...6? что тогда будет? рабочих/резервных сколько?
Резервуаров V3...4 должно быть тоже два?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____l.pdf ( 15,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 9:32
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 20.8.2019, 12:00) *
Да. сразу надо было нарисовать=) прикладываю. больше всего интересует количество насосов на пополнение резервуаров V1...2, количество насосов Н4...6 и Н7...9. И можно ли както уменьшить кол-во насосов? Общего назначения сделать Н2...6? что тогда будет? рабочих/резервных сколько?
Резервуаров V3...4 должно быть тоже два?

На пополнение достаточно одного, если есть пожарный, аварийный и регулирующий объёмы в V1 и V2. Всасывающих линий из каждого - две.
Почитайте СНиП 2.04.02-84* пп.7.1.-7.23, пп.9.1-9.11 и 9.21-9.22. И конкретно по пунктам спрашивайте - если непонятно.
Если на хоз-пит не нужен аварийный запас V3...4 может быть один пп.9.21.
Ну и категорийность определяется по пп.4.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 23.8.2019, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 9:32) *
На пополнение достаточно одного, если есть пожарный, аварийный и регулирующий объёмы в V1 и V2. Всасывающих линий из каждого - две.
Почитайте СНиП 2.04.02-84* пп.7.1.-7.23, пп.9.1-9.11 и 9.21-9.22. И конкретно по пунктам спрашивайте - если непонятно.
Если на хоз-пит не нужен аварийный запас V3...4 может быть один пп.9.21.
Ну и категорийность определяется по пп.4.4.


1. я не могу понять как определить допустимую длительность подачи воды согласно пункту 4.4?
2. Аварийный запас. Это запас на что? как понять должен он быть или нет?
3. как это из каждого две всасывающие линии? см. вложение "снимок" там желтым добавил... я аналоги смотрел нигде такого не видел. что то я не так наверное понял вас...? у меня то в насосную вроде и так две линии получается. согласно 7.5 не говорится что от каждого резервуара 2 ввода. можете на скрине через paint какой нибудь черкануть о чем речь или в автокаде схему приложил тоже...?
4. длина тупикового водопровода от насоса Н1 до резервуаров V1...2 не влияют ни на что? если например пару км? помнится что то попадалось что если больше 200 м то от кольца нужно или 2 источника? или это касается только автоматического пополнения во время пожара?
спасибо

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 25,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 17,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 15:00
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 23.8.2019, 11:52) *
1. я не могу понять как определить допустимую длительность подачи воды согласно пункту 4.4?
2. Аварийный запас. Это запас на что? как понять должен он быть или нет?
3. как это из каждого две всасывающие линии? см. вложение "снимок" там желтым добавил... я аналоги смотрел нигде такого не видел. что то я не так наверное понял вас...? у меня то в насосную вроде и так две линии получается. согласно 7.5 не говорится что от каждого резервуара 2 ввода. можете на скрине через paint какой нибудь черкануть о чем речь или в автокаде схему приложил тоже...?
4. длина тупикового водопровода от насоса Н1 до резервуаров V1...2 не влияют ни на что? если например пару км? помнится что то попадалось что если больше 200 м то от кольца нужно или 2 источника? или это касается только автоматического пополнения во время пожара?
спасибо

1. У технологов производства спросите.
2. Запас воды на время ликвидации аварии на водопроводе, или на время безаварийной остановки производства.
3. При одном выведенном в ремонт резервуаре смотрите (хотя вопрос спорный). В общем - выход из строя любого одного элемента/участка системы не должен приводить к срыву подачи воды на пожаротушение.
4. У Вас пожаротушение из резервуаров. См. пп. 9.4. прим. Т.е. до резервуаров можно по III категории. Дальше на пожар - по I. На хоз-пит - смотря по технологии. Можете остановить производство на 24 часа - тоже III. Время ремонта водоводов принимаете по пп.8.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения