Цитата(gilepp @ 21.12.2016, 18:54)
Если по быстрому считать, то никак не менее Ду65 должно быть, а лучше 80. При этом потери составят порядка 4 мм на 1 м трубы. Это нормально.
Вам требуется выполнить два расчета: расчет по потерям давления и расчет по скорости.
Вот калькуляторы:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/pi...ssure-loss.htmlhttp://www.tlv.com/global/UK/calculator/pi...e-velocity.htmlОднако, если приточка имеет автоматический регулирующий клапан на входе, то в обвязке рекомендую предусмотреть перекачивающий конденсатоотводчик или механический насос. Тогда и диаметр конденсатной линии можно сделать ниже, и проблем с отводом конденсата от калорифера не будет на низких нагрузках. Эти два вопроса - обвязку калорифера и расчет конденсатопровода нельзя решать по отдельности.
Только вот вы указали только про нитку от приточки, до магистрального конденсатопровода. А там-то какие давление ? От него зависит и Ду вашей нитки, так как количество пара вторичного вскипания будет тем меньше, чем выше там давление, а это повлияет на Ду конденсатной линии.
Спасибо за советы сейчас попробую посчитать по вашим программам, а пока по справочнику Николаева получилось вот так:
взял трубу 108х3 получилась скорость пара 28,8 м/с. а 102х3 скорость пара 32,5 м/с по справочнику Николаев допустимая скорость 35 м/с.