Цитата(Ivax @ 16.10.2019, 14:08)
Добрый день!
Имеется общая сеть ГВС с циркуляционным насосом. В сети есть потребители, которые находятся на значительном отдалении от неё.
С целью экономии тепла и соблюдения температурного режима предлагается для этих потребителей установить локальные водонагреватели.
Есть ли какие нибудь нормативы, которые бы определяли экономическую целесообразность этого решения?
Может быть у кого-то были подобные ситуации?
что вы подразумеваете под локальными? электронагреватели?
я как то обосновывал заказчику бойлеры во встройке первого этажа жилого дома теплопотерями от труб, получалось, что одни только потери от труб в сутки превышают все потребление электричества раза в 2.
эксплуатационные расходы на обслуживание и капитальные затраты (которые я и экономил) бонусом также ниже.