> Расход на наружное пожаротушение, в Москве
rinatbay
сообщение 18.7.2014, 9:22
Сообщение #1


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Здравствуйте, коллеги.
Спорю с экспертизой по вопросу расхода на наружное пожаротушение.
Она говорит в Москве 110 л/с и все.
Но по СП8.13130.2009 п.5.2 табл.2 расход составляет 15 л/с.
Здание небольшое 2 этажное.

Требование на каждый сарай в Москве расхода 110 л/с считаю маразмом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.7.2014, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



smile.gif не вероятно но факт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jimmm1983
сообщение 18.7.2014, 9:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.7.2013
Пользователь №: 199707



В СП8.13130.2009 п.5.2 табл.2 расход составляет 15 л/с. Исходя из примечаний такое возможо только при зонном водоснабжении. Нигде не могу найти что это такое? Тоже интересует вопрос про пожаротушение. И какой документ регламентирует, что только 110л.с.?

Сообщение отредактировал jimmm1983 - 18.7.2014, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 18.7.2014, 10:14
Сообщение #4


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Elenk_@ @ 18.7.2014, 10:36) *
smile.gif не вероятно но факт

То есть эксперт прав? И мне делать кольцевой водопровод ду300? Там напора не хватает, еще и пож. насосную станцию на 110 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.7.2014, 11:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(rinatbay @ 18.7.2014, 11:14) *
То есть эксперт прав? И мне делать кольцевой водопровод ду300? Там напора не хватает, еще и пож. насосную станцию на 110 л/с.

Против эксперта аргументов нет. А зачем Ду 300? 110 л легко пропускает 250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.7.2014, 11:08
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5136
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(rinatbay @ 18.7.2014, 11:14) *
То есть эксперт прав? И мне делать кольцевой водопровод ду300? Там напора не хватает, еще и пож. насосную станцию на 110 л/с.

ищите в постановлениях Правительства Москвы, раньше было в МГСН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.7.2014, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Водяной @ 18.7.2014, 12:08) *
ищите в постановлениях Правительства Москвы, раньше было в МГСН

ну вот в этом МГСН было 100 л/с независимо от этажности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.7.2014, 13:42
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5136
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Elenk_@ @ 18.7.2014, 12:09) *
ну вот в этом МГСН было 100 л/с независимо от этажности...

про минимальные 300мм там тоже было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.7.2014, 15:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Водяной @ 18.7.2014, 14:42) *
про минимальные 300мм там тоже было...

не помню..но сейчас экспертиза согласовывает 250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.7.2014, 9:54
Сообщение #10


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Да, в МГСН написано про 100 л/с и 300 мм. Но МГСН 1.01-99 сейчас не является обязательным документом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 16.10.2018, 13:53
Сообщение #11


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Elenk_@ @ 18.7.2014, 15:29) *
не помню..но сейчас экспертиза согласовывает 250

Согласовали 150 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 17.10.2018, 9:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-81313...zharnoy-zaschi/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.10.2018, 14:39
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(палычъ @ 17.10.2018, 11:01) *

Не увидел там ответа на вопрос данной темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 19.10.2018, 11:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



Расход на пожаротушение здания не зависит от его месторасположения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 19.10.2018, 11:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Возможно здесь требование идет к водоотдаче сети (или точнее к ее перспективной пропускной способности), и вопрос стоит не в давлении вовсе?

Сообщение отредактировал otdel.ito - 19.10.2018, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 19.10.2018, 12:24
Сообщение #16


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(палычъ @ 19.10.2018, 11:28) *
Расход на пожаротушение здания не зависит от его месторасположения.
не согласен. Смотри СП8.13130 таблица 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 19.10.2018, 13:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(rinatbay @ 19.10.2018, 12:24) *
не согласен. Смотри СП8.13130 таблица 1.


Ну тогда сразу берем примечание 3 к таблице 1 СП8
"3 Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснованию в специальных технических условиях. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 19.10.2018, 14:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



И 110Х5=550 Л/С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 19.10.2018, 18:23
Сообщение #19


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(палычъ @ 19.10.2018, 14:19) *
И 110Х5=550 Л/С

550 это расход на весь город.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения