> замена маслоотделителя и отделителя жидкости в Vrv Kentatsu, можно ли использовать неоригинальные компоненты
skotov.v
сообщение 19.8.2019, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Привет коллеги! rolleyes.gif
Не нашел подобной темы на форуме. Но вопрос висит.
Я инженер в ТЦ, тащу на себе кондеры чиллер и вентиляху.
Имеется VRV kentatsu dx 3,если конкретнее - KTRX 450 HZAN3. Опуская подробности, скажу что надо заменить отделитель жидкости. В оригинале он имеет объем 19, 5 л, система содержит около 20 кг R410-го. Данный ОЖ китаец, в Россию не ввозится как запчасть. Аналоги danfoss becool и т.д. по массогабаритным характеристикам и присоединительным размерам не подходят, сам оригинальный ОЖ можно купить за ДОРОГО через даичи и ждать 4-5 мес.
Можно ли впаять другой ОЖ меньшего объема, например 10 л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.8.2019, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там ломаться нечему rolleyes.gif
Даичи посоветовали заменить? Типа если заменить, то больше компрессора не заклинят и не пробьют на корпус?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 20.8.2019, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Даичи на данную тематику отмолчались, а точнее порекомендовали впаять ФО на всас и смело менять компрессор и радоваться. А краткая предыстория ситуации такова: 2 года хорошо работавшую систему испортили добавлением 4 внутр.блоков и переносом внешнего блока с удлинением общей трассы с 20 до 50 м. Связана эта движуха была с ремонтом кровли и ремонтом внутренних помещений под нужды нового арендатора.
Недели через 2, со слов работавшего тогда главного инженера ТЦ, мультизона ушла в ошибку, подрядчик же диагностировал звонящийся на корпус компрессор и все на этом. Далее произошла смена управляющей компании, возможно подрядчика даже на деньги опрокинули, всех деталей не знаю. Я был призван наладить систему.
На кентатсу сервис мануал не нашел, знакомые посоветовали воспользоваться МДВшным. Там действительно описана операция по диагностике и замене компрессора. При наличии грязи в масле (в нашем случае масло слитое с неисправного инверторного компрессора серое, с медными опилками, странно что тест на кислотность отрицательный!!) МДВ рекомендуют промыть маслом оставшиеся 2 компрессора, заменить маслоотделитель, отделитель жидкости,и фильтра при необходимости. Замена МО и ОЖ видимо рекомендована из-за невозможности их промывки ввиду особенностей конструкции.
Короче полная Ж. Но не буду отчаиваться. Зарплату платят, будем по тихоньку делать..
Если кому нужен сервис мануал на MDV V4 - приложил

соотвественно вернусь к сути вопроса - критично ли ставить ОЖ точно такого же объема как и оригинальный ? Что будет если поставить на 5 л или 10 л?

Так можно ли впаивать ОЖ меньшего объема, например 5 Л?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Midea_V4__R_technical_manual.pdf ( 15,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.8.2019, 18:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



MDV не умеет их промывать. А так можно пильнуть его и промыть прочистить сетку на U трубке и заварить потом. Выйдет дешевле чем новый.
Серое масло - это жоппа. Именно так с двумя пп.
За зарплату этим заниматься зашквар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 20.8.2019, 20:39
Сообщение #5





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



По Вашему описанию там весь контур хладагента промывать надо.
А это ещё тот Цирк с конями.
После того как грязь разносится по контуру , оставшиеся компрессора тоже "не жильцы"
И да, не надо уменьшать объем отделителя жидкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.8.2019, 8:45
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(airwave @ 20.8.2019, 22:43) *
MDV не умеет их промывать. А так можно пильнуть его и промыть прочистить сетку на U трубке и заварить потом. Выйдет дешевле чем новый.
Серое масло - это жоппа. Именно так с двумя пп.
За зарплату этим заниматься зашквар.

+100500
серое масло - это "компрессорная" глина. если она приехала в картер, значит она уже лежит по всей системе, во всех сетках перед всеми ЭРВ на всех ВБ. во всех сетках всех НБ, в каждом клапане, в каждой трубе и капиллярке.
мыть надо всё. а потом ловить остатки. варианты - две три пары компрессоров "на выброс" плюс перепайка всех сеток во всей системе. либо все снять и выбросить, трубы промыть, но лучше тоже снять и выбросить. поставить все новое. общаться надо к профи за деньги, а не к ламерам за доширак. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.8.2019, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(LordN @ 21.8.2019, 10:45) *
мыть надо всё. а потом ловить остатки. варианты - две три пары компрессоров "на выброс" плюс перепайка всех сеток во всей системе. либо все снять и выбросить, трубы промыть, но лучше тоже снять и выбросить. поставить все новое. общаться надо к профи за деньги, а не к ламерам за доширак. rolleyes.gif

ИМХО, стоимость качественной промывки всего с заменой компрессоров может огорчить заказчика. laugh.gif
Да и спецов по промывке еще поискать надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 21.8.2019, 13:15
Сообщение #8





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SSA @ 21.8.2019, 11:16) *
ИМХО, стоимость качественной промывки всего с заменой компрессоров может огорчить заказчика. laugh.gif
Да и спецов по промывке еще поискать надо...


Дык эта...
Кто-то сэкономил на нормальном тех.обслуживании и диагностике состояния.

Редко когда компрессора в VRF/VRV умирают без предварительных признаков приближающегося отказа оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 21.8.2019, 15:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Коллеги, информацию принял. wink.gif
Попробую разобрать промыть весь внешний блок, заменю ОЖ маслоотделитель и при необходимости фильтра и клапана. По крайней мере опыт будет, надеюсь не самый плохой.

1) НО! Неужели нельзя обойтись установкой разборного фильтра на всасе без промывки трассы, сеток, ЭРВ и др.элементов внутренних блоков?
2) Странно что масляный фильтр после маслоотделителя не отфильтровывает грязь...
3) Да происхождение "компрессорной глины" то бишь серого масла с медной стружкой непонятной природы... по каким причинам это могло произойти..

Спасибо всем кто ответил. Понимаю что ситуация мучительная скучная не интересная во всех смыслах. Руководству конечно озвучил что 100% гарантии на успех нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.8.2019, 19:54
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



"компрессорная глина" это смесь продуктов сухого трения материала камер сжатия, подшипников качения и т.д. там материалы высокой жесткости и разрушения от сухого трения образуют крайне мелкодисперсную фракцию которая выглядит как глина, ведет себя как глина, а значит нет никакой разницы меж ней и глиной.
масляный фильтр должен фильтровать какой-то странный мусор - окалину, металлическую стружку, какой-то "песок" и т.д. и т.п. глину он не фильтрует, а если и фильтрует, то он её тупо будет забит по самые уши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.8.2019, 23:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



На серое масло спец. цена: +300% от обычного прайса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.8.2019, 12:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(LordN @ 21.8.2019, 21:54) *
а если и фильтрует, то он ею тупо будет забит по самые уши.

очень-очень быстро.

Цитата(skotov.v @ 21.8.2019, 17:10) *
Попробую разобрать промыть весь внешний блок, заменю ОЖ маслоотделитель и при необходимости фильтра и клапана. По крайней мере опыт будет, надеюсь не самый плохой.

Вспомнилось из раннего Святослава Ещенко:
"- Ты метро то видел?
- Да, по видику.
- Ну-ну."
Удачи. biggrin.gif

Сообщение отредактировал SSA - 22.8.2019, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 22.8.2019, 18:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



вышедший из строя инвертор выпаян и распилен rolleyes.gif . Эксцентриковый вал и нижняя спираль покрыты хлопьями меди, медная пыльца также в картере, медная стружка ( достаточно крупная, не как пыль) между спиралями, и что с..ка совсем неприятно mad.gif , ни одна частичка не задержалась на сетке всасывающего патрубка. все засосало внутрь.

на последнем фото - нижняя спираль в перевернутом виде. хорошо видно осевшую на стенках медь. как???!!!! ph34r.gif

Сообщение отредактировал skotov.v - 22.8.2019, 18:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190731_160914_resized.jpg ( 510,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  20190731_154509_resized.jpg ( 382,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  20190731_155039_resized.jpg ( 373,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20190731_160914_resized.jpg ( 510,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  20190731_155055_resized.jpg ( 376,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 22.8.2019, 21:08
Сообщение #14





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



HITACHI компрессор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 23.8.2019, 9:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Цитата(Alex2001 @ 22.8.2019, 21:08) *
HITACHI компрессор ?

Да, хитачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.8.2019, 9:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Классическое омеднение.
Кислоты много в контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 26.8.2019, 9:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



blink.gif blink.gif
Кислоты нет!! Как кто-то говорил на канале НТВ, необъяснимо но факт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 26.8.2019, 9:42
Сообщение #18





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(skotov.v @ 26.8.2019, 9:39) *
blink.gif blink.gif
Кислоты нет!! Как кто-то говорил на канале НТВ, необъяснимо но факт


На основании каких тестов Вы делаете такое заключение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 26.8.2019, 13:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



тест на кислотность ereccom
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.8.2019, 17:11
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(skotov.v @ 26.8.2019, 13:39) *
blink.gif blink.gif
Кислоты нет!! Как кто-то говорил на канале НТВ, необъяснимо но факт

медь есть?
есть.
значит есть и кислота.
тест - **о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 26.8.2019, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



попробую другим тестом, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 26.8.2019, 17:50
Сообщение #22





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(LordN @ 26.8.2019, 17:11) *
медь есть?
есть.
значит есть и кислота.
тест - **о


Быть может проще.
Кислота сделала свое грязное дело, перенесла медь на компрессор.
А затем кто-то решил замаскировать причины поломки.
И добавил в контур хладагента химию нейтрализатор
https://www.errecom.com/product/no-acid-ultra/
Соответственно тест ничего не находит.

Работал несколько лет в отделе претензий крупной компании.
Ко мне поступали письма и звонки со всей России по факту поломки компрессоров.

У монтажников всегда все чики - пуки по их словам. И вакуумируют они сутками, и труба у них всегда только с сухого отапливаемого склада, и фреон исключительно родной Дюпон.
А смотрю вскрытый компрессор, каждый второй внутри розового-рыжего цвета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 27.8.2019, 9:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Цитата(Alex2001 @ 26.8.2019, 17:50) *
Быть может проще.
Кислота сделала свое грязное дело, перенесла медь на компрессор.
А затем кто-то решил замаскировать причины поломки.
И добавил в контур хладагента химию нейтрализатор
https://www.errecom.com/product/no-acid-ultra/

А смотрю вскрытый компрессор, каждый второй внутри розового-рыжего цвета.


В том и дело, что розово-рыжего цвета не наблюдается, равномерного обволакивания стальных деталей медью тоже нет, как например при электролизе. Медь в виде пыли, мелких стружек неправильной формы, хлопьев, да и цвет какой-то не медный, а бронзовый желотоватый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 27.8.2019, 13:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А подскажите заодно какой срок службы фильтров осушителей и антикислотных фильтров?
Как определяется необходимость замены фильтров?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.8.2019, 13:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Заодно подсказываю:
1. Срок службы не определен временным интервалом.
2. Необходимость замены определяется наличием влаги (смотровое стекло) и кислоты (тест кислотности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 27.8.2019, 13:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну может исходя из опыта, разница между фильтром и фильтром со сменными кассетами довольно приличная по деньгам.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 27.8.2019, 16:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Тоже омеднения на фотках не вижу. Может быть монтажники трубы не резали, а пилили ножовкой или шабером и риммером неудачно поработали... Там масло должно быть вроде типа PVE, а оно вообще влагу не должно впитывать и производить ее в процессе распада.

Вот, нашел описание про PVE:
PVE — поливинилэфирный смазочный материал, содержащий антиокислительную и противоизносную присадки, не подвержен гидролизу, обладает исключительной стойкостью масляной пленки, а так же термической и химической устойчивостью. Не проводит электрический ток.
Источник: http://www.transcool.ru/oils/idemitsu-daph...metic-oil-fv50s
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 27.8.2019, 17:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Там масло FVC68D. Да слышал о хороших эксплуатационных качествах. wink.gif
Непосредственно перед компрессорами (перед всасывающим коллектором) 2 фильтра - один стразу после запорного крана на всасе, еще один после отделителя жидкости. Также есть масляный фильтр после маслоотделителя на линии возврата масла.
Так что вопросов много.... bang.gif
Видимо только полная распайка и осмотр внутренностей внешнего блока прояснит картину.

Сообщение отредактировал skotov.v - 27.8.2019, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 27.8.2019, 17:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



на гидравлической схеме внешнего блока красным нарисованы фильтры

Сообщение отредактировал skotov.v - 27.8.2019, 17:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 71,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.8.2019, 21:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(cpt @ 27.8.2019, 15:59) *
Ну может исходя из опыта, разница между фильтром и фильтром со сменными кассетами довольно приличная по деньгам.

Для своего удобства и иканомии денег умного заказчика, я бы поставил со сменными, предусмотрев перекрывание шаровыми до и после.
Для чего - объяснять не надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 5:17