замена маслоотделителя и отделителя жидкости в Vrv Kentatsu, можно ли использовать неоригинальные компоненты |
|
|
|
19.8.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
Привет коллеги! Не нашел подобной темы на форуме. Но вопрос висит. Я инженер в ТЦ, тащу на себе кондеры чиллер и вентиляху. Имеется VRV kentatsu dx 3,если конкретнее - KTRX 450 HZAN3. Опуская подробности, скажу что надо заменить отделитель жидкости. В оригинале он имеет объем 19, 5 л, система содержит около 20 кг R410-го. Данный ОЖ китаец, в Россию не ввозится как запчасть. Аналоги danfoss becool и т.д. по массогабаритным характеристикам и присоединительным размерам не подходят, сам оригинальный ОЖ можно купить за ДОРОГО через даичи и ждать 4-5 мес. Можно ли впаять другой ОЖ меньшего объема, например 10 л?
|
|
|
|
|
19.8.2019, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Там ломаться нечему Даичи посоветовали заменить? Типа если заменить, то больше компрессора не заклинят и не пробьют на корпус?
|
|
|
|
|
20.8.2019, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
Даичи на данную тематику отмолчались, а точнее порекомендовали впаять ФО на всас и смело менять компрессор и радоваться. А краткая предыстория ситуации такова: 2 года хорошо работавшую систему испортили добавлением 4 внутр.блоков и переносом внешнего блока с удлинением общей трассы с 20 до 50 м. Связана эта движуха была с ремонтом кровли и ремонтом внутренних помещений под нужды нового арендатора. Недели через 2, со слов работавшего тогда главного инженера ТЦ, мультизона ушла в ошибку, подрядчик же диагностировал звонящийся на корпус компрессор и все на этом. Далее произошла смена управляющей компании, возможно подрядчика даже на деньги опрокинули, всех деталей не знаю. Я был призван наладить систему. На кентатсу сервис мануал не нашел, знакомые посоветовали воспользоваться МДВшным. Там действительно описана операция по диагностике и замене компрессора. При наличии грязи в масле (в нашем случае масло слитое с неисправного инверторного компрессора серое, с медными опилками, странно что тест на кислотность отрицательный!!) МДВ рекомендуют промыть маслом оставшиеся 2 компрессора, заменить маслоотделитель, отделитель жидкости,и фильтра при необходимости. Замена МО и ОЖ видимо рекомендована из-за невозможности их промывки ввиду особенностей конструкции. Короче полная Ж. Но не буду отчаиваться. Зарплату платят, будем по тихоньку делать.. Если кому нужен сервис мануал на MDV V4 - приложил соотвественно вернусь к сути вопроса - критично ли ставить ОЖ точно такого же объема как и оригинальный ? Что будет если поставить на 5 л или 10 л? Так можно ли впаивать ОЖ меньшего объема, например 5 Л?
|
|
|
|
|
20.8.2019, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
MDV не умеет их промывать. А так можно пильнуть его и промыть прочистить сетку на U трубке и заварить потом. Выйдет дешевле чем новый. Серое масло - это жоппа. Именно так с двумя пп. За зарплату этим заниматься зашквар.
|
|
|
|
|
20.8.2019, 20:39
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
По Вашему описанию там весь контур хладагента промывать надо. А это ещё тот Цирк с конями. После того как грязь разносится по контуру , оставшиеся компрессора тоже "не жильцы" И да, не надо уменьшать объем отделителя жидкости.
|
|
|
|
|
21.8.2019, 8:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(airwave @ 20.8.2019, 22:43) MDV не умеет их промывать. А так можно пильнуть его и промыть прочистить сетку на U трубке и заварить потом. Выйдет дешевле чем новый. Серое масло - это жоппа. Именно так с двумя пп. За зарплату этим заниматься зашквар. +100500 серое масло - это "компрессорная" глина. если она приехала в картер, значит она уже лежит по всей системе, во всех сетках перед всеми ЭРВ на всех ВБ. во всех сетках всех НБ, в каждом клапане, в каждой трубе и капиллярке. мыть надо всё. а потом ловить остатки. варианты - две три пары компрессоров "на выброс" плюс перепайка всех сеток во всей системе. либо все снять и выбросить, трубы промыть, но лучше тоже снять и выбросить. поставить все новое. общаться надо к профи за деньги, а не к ламерам за доширак.
|
|
|
|
|
21.8.2019, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(LordN @ 21.8.2019, 10:45) мыть надо всё. а потом ловить остатки. варианты - две три пары компрессоров "на выброс" плюс перепайка всех сеток во всей системе. либо все снять и выбросить, трубы промыть, но лучше тоже снять и выбросить. поставить все новое. общаться надо к профи за деньги, а не к ламерам за доширак. ИМХО, стоимость качественной промывки всего с заменой компрессоров может огорчить заказчика. Да и спецов по промывке еще поискать надо...
|
|
|
|
|
21.8.2019, 13:15
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(SSA @ 21.8.2019, 11:16) ИМХО, стоимость качественной промывки всего с заменой компрессоров может огорчить заказчика. Да и спецов по промывке еще поискать надо... Дык эта... Кто-то сэкономил на нормальном тех.обслуживании и диагностике состояния. Редко когда компрессора в VRF/VRV умирают без предварительных признаков приближающегося отказа оборудования.
|
|
|
|
|
21.8.2019, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
Коллеги, информацию принял. Попробую разобрать промыть весь внешний блок, заменю ОЖ маслоотделитель и при необходимости фильтра и клапана. По крайней мере опыт будет, надеюсь не самый плохой. 1) НО! Неужели нельзя обойтись установкой разборного фильтра на всасе без промывки трассы, сеток, ЭРВ и др.элементов внутренних блоков? 2) Странно что масляный фильтр после маслоотделителя не отфильтровывает грязь... 3) Да происхождение "компрессорной глины" то бишь серого масла с медной стружкой непонятной природы... по каким причинам это могло произойти.. Спасибо всем кто ответил. Понимаю что ситуация мучительная скучная не интересная во всех смыслах. Руководству конечно озвучил что 100% гарантии на успех нет
|
|
|
|
|
21.8.2019, 19:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
"компрессорная глина" это смесь продуктов сухого трения материала камер сжатия, подшипников качения и т.д. там материалы высокой жесткости и разрушения от сухого трения образуют крайне мелкодисперсную фракцию которая выглядит как глина, ведет себя как глина, а значит нет никакой разницы меж ней и глиной. масляный фильтр должен фильтровать какой-то странный мусор - окалину, металлическую стружку, какой-то "песок" и т.д. и т.п. глину он не фильтрует, а если и фильтрует, то он её тупо будет забит по самые уши.
|
|
|
|
|
21.8.2019, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
На серое масло спец. цена: +300% от обычного прайса.
|
|
|
|
|
22.8.2019, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(LordN @ 21.8.2019, 21:54) а если и фильтрует, то он ею тупо будет забит по самые уши. очень-очень быстро. Цитата(skotov.v @ 21.8.2019, 17:10) Попробую разобрать промыть весь внешний блок, заменю ОЖ маслоотделитель и при необходимости фильтра и клапана. По крайней мере опыт будет, надеюсь не самый плохой. Вспомнилось из раннего Святослава Ещенко: "- Ты метро то видел? - Да, по видику. - Ну-ну." Удачи.
Сообщение отредактировал SSA - 22.8.2019, 12:06
|
|
|
|
|
22.8.2019, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
вышедший из строя инвертор выпаян и распилен . Эксцентриковый вал и нижняя спираль покрыты хлопьями меди, медная пыльца также в картере, медная стружка ( достаточно крупная, не как пыль) между спиралями, и что с..ка совсем неприятно , ни одна частичка не задержалась на сетке всасывающего патрубка. все засосало внутрь. на последнем фото - нижняя спираль в перевернутом виде. хорошо видно осевшую на стенках медь. как???!!!!
Сообщение отредактировал skotov.v - 22.8.2019, 18:36
|
|
|
|
|
22.8.2019, 21:08
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
HITACHI компрессор ?
|
|
|
|
|
23.8.2019, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
Цитата(Alex2001 @ 22.8.2019, 21:08) HITACHI компрессор ? Да, хитачи
|
|
|
|
|
24.8.2019, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Классическое омеднение. Кислоты много в контуре.
|
|
|
|
|
26.8.2019, 9:42
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(skotov.v @ 26.8.2019, 9:39) Кислоты нет!! Как кто-то говорил на канале НТВ, необъяснимо но факт На основании каких тестов Вы делаете такое заключение?
|
|
|
|
|
26.8.2019, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
тест на кислотность ereccom
|
|
|
|
|
26.8.2019, 17:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(skotov.v @ 26.8.2019, 13:39) Кислоты нет!! Как кто-то говорил на канале НТВ, необъяснимо но факт медь есть? есть. значит есть и кислота. тест - **о
|
|
|
|
|
26.8.2019, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
попробую другим тестом, да.
|
|
|
|
|
26.8.2019, 17:50
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(LordN @ 26.8.2019, 17:11) медь есть? есть. значит есть и кислота. тест - **о Быть может проще. Кислота сделала свое грязное дело, перенесла медь на компрессор. А затем кто-то решил замаскировать причины поломки. И добавил в контур хладагента химию нейтрализатор https://www.errecom.com/product/no-acid-ultra/Соответственно тест ничего не находит. Работал несколько лет в отделе претензий крупной компании. Ко мне поступали письма и звонки со всей России по факту поломки компрессоров. У монтажников всегда все чики - пуки по их словам. И вакуумируют они сутками, и труба у них всегда только с сухого отапливаемого склада, и фреон исключительно родной Дюпон. А смотрю вскрытый компрессор, каждый второй внутри розового-рыжего цвета.
|
|
|
|
|
27.8.2019, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
Цитата(Alex2001 @ 26.8.2019, 17:50) Быть может проще. Кислота сделала свое грязное дело, перенесла медь на компрессор. А затем кто-то решил замаскировать причины поломки. И добавил в контур хладагента химию нейтрализатор https://www.errecom.com/product/no-acid-ultra/А смотрю вскрытый компрессор, каждый второй внутри розового-рыжего цвета. В том и дело, что розово-рыжего цвета не наблюдается, равномерного обволакивания стальных деталей медью тоже нет, как например при электролизе. Медь в виде пыли, мелких стружек неправильной формы, хлопьев, да и цвет какой-то не медный, а бронзовый желотоватый...
|
|
|
|
|
27.8.2019, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
А подскажите заодно какой срок службы фильтров осушителей и антикислотных фильтров? Как определяется необходимость замены фильтров?
|
|
|
|
|
27.8.2019, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Заодно подсказываю: 1. Срок службы не определен временным интервалом. 2. Необходимость замены определяется наличием влаги (смотровое стекло) и кислоты (тест кислотности).
|
|
|
|
|
27.8.2019, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Ну может исходя из опыта, разница между фильтром и фильтром со сменными кассетами довольно приличная по деньгам.
|
|
|
|
|
27.8.2019, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Тоже омеднения на фотках не вижу. Может быть монтажники трубы не резали, а пилили ножовкой или шабером и риммером неудачно поработали... Там масло должно быть вроде типа PVE, а оно вообще влагу не должно впитывать и производить ее в процессе распада. Вот, нашел описание про PVE: PVE — поливинилэфирный смазочный материал, содержащий антиокислительную и противоизносную присадки, не подвержен гидролизу, обладает исключительной стойкостью масляной пленки, а так же термической и химической устойчивостью. Не проводит электрический ток. Источник: http://www.transcool.ru/oils/idemitsu-daph...metic-oil-fv50s
|
|
|
|
|
27.8.2019, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
Там масло FVC68D. Да слышал о хороших эксплуатационных качествах. Непосредственно перед компрессорами (перед всасывающим коллектором) 2 фильтра - один стразу после запорного крана на всасе, еще один после отделителя жидкости. Также есть масляный фильтр после маслоотделителя на линии возврата масла. Так что вопросов много.... Видимо только полная распайка и осмотр внутренностей внешнего блока прояснит картину.
Сообщение отредактировал skotov.v - 27.8.2019, 17:17
|
|
|
|
|
27.8.2019, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803
|
на гидравлической схеме внешнего блока красным нарисованы фильтры
Сообщение отредактировал skotov.v - 27.8.2019, 17:35
|
|
|
|
|
27.8.2019, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(cpt @ 27.8.2019, 15:59) Ну может исходя из опыта, разница между фильтром и фильтром со сменными кассетами довольно приличная по деньгам. Для своего удобства и иканомии денег умного заказчика, я бы поставил со сменными, предусмотрев перекрывание шаровыми до и после. Для чего - объяснять не надо?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|