Страховочные пакеты для РЖДт, Расчет страх.пакета при пересечении ж/д полотна. Как выполнить? |
|
|
|
20.4.2019, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655
|
Влетела на проект пересечение РЖД-полотна водопроводом методом ГНБ. В ТУ сказано про страховочные пакеты. Есть распоряжение РЖД от 16 мая 2014 г. N 1198р, где сказано не только установить, но и рассчитать. А как рассчитываются страховочные пакеты нигде обнаружить не могу. Нашла альбомы на форуме, но в них только про открытый способ сказано - старые они больно. И нашла мааааленький почти ничего не объясняющий расчет (см файл). Помогите пожалуйста найти расчет. А если его должны выполнять специалисты РЖД, то укажите -где ссылка на это. А то заказчик так просто не отстанет. Он и так, как услышал про пакеты и их стоимость, чуть от жадности не помер, а тут еще раз за расчет платить... Помогите обосновать или мой отказ или как считать эти "шпалы". С уважением и благодарностью....
Прикрепленные файлы
____1.pdf ( 1,73 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 253
|
|
|
|
|
21.4.2019, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Так и выполнять, как в вашем пдф: по ширине мульды просадки выбирается ширина страхпакета.
|
|
|
|
|
22.4.2019, 3:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655
|
А где найти зависимость от ширины мульды? Сейчас применяются страховочные пакеты 6, 12, 25 метров. Но есть старые альбомы только на 25 метров, при этом пакеты есть подвесные и опорные. Какие и когда применять, в чем зависимость? Я вот этого найти не могу. (
|
|
|
|
|
22.4.2019, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
|
|
|
|
|
22.4.2019, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
Сделайте расчет по вашей формуле и сдавайте в РЖД на согласование, там подскажут в случае чего. Диаметр скважины какой? Недавно коллеги общались с экспертом в РЖД, с его слов при ГНБ с диаметром скважины до 300 страховочные пакеты можно не предусматривать.
|
|
|
|
|
22.4.2019, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
А чего в 300 засунуть? - 200 трубу как футляр для 50 рабочей трубы?
|
|
|
|
|
23.4.2019, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655
|
Труба ду160, соответственно футляр - 400. Пыталась сделать по СП 341.1325800.2017 п 7.3.3.4, что диаметр минимум 100 мм, но не получилось - отказались согласовать. По СП 227.1326000.2014 четко сказано 200мм, вот как итог переделываю.
Типовой проект 2233 смотрела, но там нет зависимости когда, какой пакет применять. Там есть Lp - Расчетная длина, но как ее получить??? В СП 227, в приложении Б и Г есть только теплотехнические расчеты грунта. А где же зависимость пролета от ширины мульды?
|
|
|
|
|
23.4.2019, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
B - половина "мульды". 2В - "мульда". Пакет должен быть шире "мульды".
|
|
|
|
|
23.4.2019, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Alena.K @ 23.4.2019, 9:46) Труба ду160, соответственно футляр - 400. Пыталась сделать по СП 341.1325800.2017 п 7.3.3.4, что диаметр минимум 100 мм, но не получилось - отказались согласовать. По СП 227.1326000.2014 четко сказано 200мм, вот как итог переделываю.
Типовой проект 2233 смотрела, но там нет зависимости когда, какой пакет применять. Там есть Lp - Расчетная длина, но как ее получить??? В СП 227, в приложении Б и Г есть только теплотехнические расчеты грунта. А где же зависимость пролета от ширины мульды? Вы имеете длину опирания? если да, в текстовой части ТП 2233 есть, лист 2, последний абзац, оно?
|
|
|
|
|
26.4.2019, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655
|
Цитата(Aerl @ 23.4.2019, 23:18) Вы имеете длину опирания? если да, в текстовой части ТП 2233 есть, лист 2, последний абзац, оно? +500 мм? Надеюсь что оно. Но на личном опыта проверять верность ответа не хотелось бы. Хотелось бы просто знать. Но других вариантов похоже не предвидится. Попробую посчитать и отправить по этой "методике" на согласование.
|
|
|
|
|
26.4.2019, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800
|
Минимальная длина пакета: две ширины мульды, округляемая до типового. Такова практика проектирования.
|
|
|
|
|
27.4.2019, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655
|
Цитата(karuzo @ 26.4.2019, 12:50) Минимальная длина пакета: две ширины мульды, округляемая до типового. Такова практика проектирования. Спасибо большое.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)