> Конвертер 5хdi => Ai, 5 дискретных входов на 1 аналоговый
leo_karp
сообщение 11.12.2017, 13:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289



Добрый день,

У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI.

Для подключения 5 дискретных сигналов можно использовать один аналоговый вход. AI должен измерять сопротивление от 1,1 до 65 кОм.
Определение замкнутых дискретов определяется по матрице
Прикрепленный файл  2017_12_11_13_32_33.jpg ( 120,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Так же как бонус получаем гальваническую развязку дискретов от аналогового входа.

Как считаете такой конвертер интересен нашему брату?

Сообщение отредактировал leo_karp - 11.12.2017, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 11.12.2017, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Бывают ситуации, когда пригодился бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 11.12.2017, 21:51
Сообщение #3





Guest Forum






В системе DeltaV с CHARM модулями аналогичным образом задается адрес модуля. Модули устанавливаются в базовые панели до 12 штук на одну базовую панель, а сами панели формируют вертикальную колонну до 8 базовых панелей. В базовую панель втыкается адресная вставка, содержащая пару резисторов, которыми закодированы адрес базовой панели. Места модулей в панелях закодированы аналогично. Каждый модуль имеет аналоговый ввод на который попадает напряжение с опорного источника через набор резисторов, таким образом модуль получает информацию куда он вставлен и соответственно может работать по дублированной синхронной шине данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 11.12.2017, 22:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 12.12.2017, 4:21
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Kotlovoy @ 11.12.2017, 22:17) *
Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий.

Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.12.2017, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(wild @ 12.12.2017, 4:21) *
Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде?

Не читаю я мануалы, мне схемы хватает. Вот, к примеру, клавиатура телевизора SANYO_CP21CE1

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 132,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leo_karp
сообщение 12.12.2017, 9:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289



Добрый день,

Принцип работы конвертера в общем не хитрый и не новый.

Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов?
Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 12.12.2017, 10:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Добрый день.

"Есть такая буква в этом слове" (с) Л. Якубович.
Sontay IO-DIM-4, IO-DIM-6 или обратные IO-RM-2, IO-RM-3, IO-RM-4.
Документация прилагается.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IO_DIM4_3.pdf ( 187,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IO_DIM6_2.pdf ( 212,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IO_RM2_2.pdf ( 208,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IO_RM3_2.pdf ( 215,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  IO_RM4_2.pdf ( 215,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 12.12.2017, 11:07
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(leo_karp @ 12.12.2017, 9:33) *
Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов?
Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости.


Расширять предложенным способом бесполезно. Смотрите сами:

Прикрепленный файл  2017_12_12_15_00_49.jpg ( 78,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Классические контроллеры имеют стоимость дискретных каналов в 5-20 раз меньше чем стоимость аналоговых каналов.
Аналоговые каналы это часть измерительной системы, которые калибровке (тоже приличные затраты).

Даже универсальные каналы в современных контроллерах в которых стоимость каналов оптимизирована ради унификации
имеют стоимость в 4 раза выше чем классические дискретные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 12.12.2017, 11:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Вы посчитайте не стоимость на канал, а стоимость модуля+стоимость процессора. Когда речь идет об оборудовании АСУ ТП типа Delta V или Invensys I/A Series, то там можно найти свободные места для дополнительных модулей или свободные каналы, особенно учитывая стоимость АСУ в нефтегазе smile.gif. Когда речь идет о расширении контроллера приточки, у которого нет модульной системы, то такое решение имеет право на жизнь - инаяе бы оно не производилось и не продавалось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 12.12.2017, 17:43
Сообщение #11





Guest Forum






Не используйте неполноценные контроллеры, не придется экономить на спичках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 12.12.2017, 18:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Это вы госзаказчику и экспертизе скажите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 13.12.2017, 7:19
Сообщение #13





Guest Forum






Госзаказчику и госэкспертизе нет дела до ваших проблем. Вы вообще в теме?
Лучше попробуйте хоть в одном проекте прописать в части автоматизации технологического процесса техническое решение "по экономии дискретных каналов". Вас засмеют все - и заказчкики, и эксперты, и государственные и частные.
Желание экономить каналы на наладке выглядит комично и является прикрытием собствнной некомпетенции. Нужно делать правильные проекты, выпускать рабочую документацию в соответствии с проектом и тогда на ПНР не будете заниматься ерундой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 13.12.2017, 15:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(leo_karp @ 11.12.2017, 13:35) *
У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI.
Как считаете такой конвертер интересен нашему брату?


Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р.




ExpDI-200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leo_karp
сообщение 13.12.2017, 16:14
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289



Добрый день,

Цитата(stscat @ 13.12.2017, 15:26) *
Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р.




ExpDI-200


Круто, значит не одним нам пришлось сделать такой замут.

Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 13.12.2017, 16:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(leo_karp @ 13.12.2017, 16:14) *
Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете?


Не особо. В свое время был сделан "под заказ". Заказчик использует один тип универсальных IO модулей, на них все входы аналоговые. Жалко было их использовать в качестве дискретов.
Остальные, видимо, не особо заморачиваются над подобной экономией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:02