Конвертер 5хdi => Ai, 5 дискретных входов на 1 аналоговый |
|
|
|
11.12.2017, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289
|
Добрый день, У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI. Для подключения 5 дискретных сигналов можно использовать один аналоговый вход. AI должен измерять сопротивление от 1,1 до 65 кОм. Определение замкнутых дискретов определяется по матрице
2017_12_11_13_32_33.jpg ( 120,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Так же как бонус получаем гальваническую развязку дискретов от аналогового входа. Как считаете такой конвертер интересен нашему брату?
Сообщение отредактировал leo_karp - 11.12.2017, 13:49
|
|
|
|
|
11.12.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Бывают ситуации, когда пригодился бы.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
11.12.2017, 21:51
|
Guest Forum
|
В системе DeltaV с CHARM модулями аналогичным образом задается адрес модуля. Модули устанавливаются в базовые панели до 12 штук на одну базовую панель, а сами панели формируют вертикальную колонну до 8 базовых панелей. В базовую панель втыкается адресная вставка, содержащая пару резисторов, которыми закодированы адрес базовой панели. Места модулей в панелях закодированы аналогично. Каждый модуль имеет аналоговый ввод на который попадает напряжение с опорного источника через набор резисторов, таким образом модуль получает информацию куда он вставлен и соответственно может работать по дублированной синхронной шине данных.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
12.12.2017, 4:21
|
Guest Forum
|
Цитата(Kotlovoy @ 11.12.2017, 22:17) Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий. Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде?
|
|
|
|
|
12.12.2017, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(wild @ 12.12.2017, 4:21) Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде? Не читаю я мануалы, мне схемы хватает. Вот, к примеру, клавиатура телевизора SANYO_CP21CE1
|
|
|
|
|
12.12.2017, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289
|
Добрый день,
Принцип работы конвертера в общем не хитрый и не новый.
Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов? Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости.
|
|
|
|
|
12.12.2017, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
|
Добрый день. "Есть такая буква в этом слове" (с) Л. Якубович. Sontay IO-DIM-4, IO-DIM-6 или обратные IO-RM-2, IO-RM-3, IO-RM-4. Документация прилагается.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
12.12.2017, 11:07
|
Guest Forum
|
Цитата(leo_karp @ 12.12.2017, 9:33) Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов? Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости. Расширять предложенным способом бесполезно. Смотрите сами:
2017_12_12_15_00_49.jpg ( 78,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Классические контроллеры имеют стоимость дискретных каналов в 5-20 раз меньше чем стоимость аналоговых каналов. Аналоговые каналы это часть измерительной системы, которые калибровке (тоже приличные затраты). Даже универсальные каналы в современных контроллерах в которых стоимость каналов оптимизирована ради унификации имеют стоимость в 4 раза выше чем классические дискретные.
|
|
|
|
|
12.12.2017, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
|
Вы посчитайте не стоимость на канал, а стоимость модуля+стоимость процессора. Когда речь идет об оборудовании АСУ ТП типа Delta V или Invensys I/A Series, то там можно найти свободные места для дополнительных модулей или свободные каналы, особенно учитывая стоимость АСУ в нефтегазе . Когда речь идет о расширении контроллера приточки, у которого нет модульной системы, то такое решение имеет право на жизнь - инаяе бы оно не производилось и не продавалось...
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
12.12.2017, 17:43
|
Guest Forum
|
Не используйте неполноценные контроллеры, не придется экономить на спичках.
|
|
|
|
|
12.12.2017, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
|
Это вы госзаказчику и экспертизе скажите
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
13.12.2017, 7:19
|
Guest Forum
|
Госзаказчику и госэкспертизе нет дела до ваших проблем. Вы вообще в теме? Лучше попробуйте хоть в одном проекте прописать в части автоматизации технологического процесса техническое решение "по экономии дискретных каналов". Вас засмеют все - и заказчкики, и эксперты, и государственные и частные. Желание экономить каналы на наладке выглядит комично и является прикрытием собствнной некомпетенции. Нужно делать правильные проекты, выпускать рабочую документацию в соответствии с проектом и тогда на ПНР не будете заниматься ерундой.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014
|
Цитата(leo_karp @ 11.12.2017, 13:35) У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI. Как считаете такой конвертер интересен нашему брату? Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р. ExpDI-200
|
|
|
|
|
13.12.2017, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279289
|
Добрый день, Цитата(stscat @ 13.12.2017, 15:26) Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р. ExpDI-200Круто, значит не одним нам пришлось сделать такой замут. Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете?
|
|
|
|
|
13.12.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014
|
Цитата(leo_karp @ 13.12.2017, 16:14) Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете? Не особо. В свое время был сделан "под заказ". Заказчик использует один тип универсальных IO модулей, на них все входы аналоговые. Жалко было их использовать в качестве дискретов. Остальные, видимо, не особо заморачиваются над подобной экономией.
|
|
|
|
|
|