Здравствуйте, Коллеги. Скажите пожалуйста в чем координальные отличия сетей газораспределния и сетей газопотребления. Согласно Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" "сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий). Однако в том же документе в п. 10 указано: Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ: а) по территориям населенных пунктов - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля; б) по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, и по территориям указанных производственных площадок - с давлением, превышающим 1,2 мегапаскаля; в) между населенными пунктами - с давлением, превышающим 0,005 мегапаскаля.
В СП 62.13330.2011 и ГОСТ Р 54983-2012 также никаких конкретных разъяснений. ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" эти понятия вообще не разделяет.
|
|
|
|
|
19.8.2016, 18:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Сеть газопотребления - это газопроводы от газоиспользующей установки до ГРП ? ...Если он есть. А если нет, то - до какой-то уличной задвижки?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.8.2016, 18:26
|
|
|
|
|
22.8.2016, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088
|
Основное отличие - это наличие в конечной точке газоиспользующего оборудования (т.е. Потребителя). Наружные газопроводы и ПРГ, в зависимости от имущественной принадлежности, могут входить как в систему газораспределения, так и в систему газопотребления.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(sadodesperado47 @ 19.8.2016, 17:17) и ГОСТ Р 54983-2012 также никаких конкретных разъяснений. ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" эти понятия вообще не разделяет. не тот ГОСТ смотрите. нужен ГОСТ Р 53865-2010 "термины и определения" Цитата(bord @ 22.8.2016, 14:46) Основное отличие - это наличие в конечной точке газоиспользующего оборудования (т.е. Потребителя). Наружные газопроводы и ПРГ, в зависимости от имущественной принадлежности, могут входить как в систему газораспределения, так и в систему газопотребления. ничего подобного. Граница проходит между газопроводов-вводом и вводным газопроводом. Определения в ГОСТ. А граница балансовой принадлжености и/или граница эксплуатационной ответственности - никак не связаны с границей сетей газораспределения и газопотребления.
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088
|
Граница между газопроводов-вводом и вводным газопроводом (точнее граница по ввнешней стене здания) - это граница между наружными и внутреними газопроводами, а не между сетью газораспределения и газопотребления. Согласно п.7 Технического регламента (вышестоящий документ по отношению к ГОСТ Р 53865-2010) - производственно-технологический комплекс "сеть газопотребления" может включать в себя в том числе и наружные газопроводы. Ограничения по определению границ между сетью газораспределения и сетью газопотребления в нормативной документации не установлены. По факту имеются зарегистрированые ОПО сетей газопотребления с вкючёнными в них внутрипоселковыми газопроводами - сталкивался со случаем когда на сеть газопотребления проходящей по территории поселения было подвешано почти 2 тысячи абонентов. Правда кроме головной боли собственнику это ничего не приносило.
|
|
|
|
|
23.8.2016, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(bord @ 23.8.2016, 11:06) Граница между газопроводов-вводом и вводным газопроводом (точнее граница по ввнешней стене здания) - это граница между наружными и внутреними газопроводами, а не между сетью газораспределения и газопотребления. Согласно п.7 Технического регламента (вышестоящий документ по отношению к ГОСТ Р 53865-2010) - производственно-технологический комплекс "сеть газопотребления" может включать в себя в том числе и наружные газопроводы. Ограничения по определению границ между сетью газораспределения и сетью газопотребления в нормативной документации не установлены. По факту имеются зарегистрированые ОПО сетей газопотребления с вкючёнными в них внутрипоселковыми газопроводами - сталкивался со случаем когда на сеть газопотребления проходящей по территории поселения было подвешано почти 2 тысячи абонентов. Правда кроме головной боли собственнику это ничего не приносило. а кто сказал что вводной газопровод не может иметь наружные участки? вот именно из отсутствия четкой границы между газопроводом-вводом и вводным газопроводом путаница и происходит. В старом ПБ были более четкие определения, которые проигнорировались разработчиком ГОСТ. Там кстати не тсена здания была границей, а футляр ИЛИ отключающая арматура, которая могла находиться и в 100 м от пересечения со стеной здания (если рассматривать фасадный газопровод). ГОСТ 53865-2010 в части определений не противоречит Техрегламенту, он дополняет его А ставить в пример существующие газопроводы - не комильфо, тем более когда сеть газораспределения населенного пункта именуют сетью газопотребления. у нас в стране итак бардака хватает.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Основная проблема в том, что из-за отсутствия четкого разграничения, РТН легко выписывает предписания, к сетям газопотребления, по замечаниям относящимся к сетям газораспределения(очень надеюсь что понятно изъяснился) . И противостоять им в подобных вопросах крайне сложно.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088
|
Ростехнадзор рассматривает газопроводы ОПО "Сеть газопотребления Организации" как единый имущественно-технологический комплекс и не делает различия по их технологическому назначению (распеделительные газопроводы, газопроводы-вводы и т.п.), а так как в составе ОПО должны индифицироваться в том числе и внеплощадочные газопроводы, подводящие к территории предприятия и находящиеся в его собственности, то возникают вопросы по частичному применению к ним требований как к сетям газораспределения.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 14:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(bord @ 24.8.2016, 14:40) в составе ОПО должны индифицироваться "индицироваться"? "инфицироваться"? "идентифицироваться"?
|
|
|
|
|
24.8.2016, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088
|
конечно "идентифицироваться", прошу прощения.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Дело в том, что у сетей газораспределения иные требования к охранным зонам.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(sadodesperado47 @ 24.8.2016, 18:09) Дело в том, что у сетей газораспределения иные требования к охранным зонам. а если уж совсем точнее, то только у сетей газораспределения может ( и должна быть) охранная зона. ПП 878 от 20.11.2000 устанавливает требования именно к сетям газораспределения, т.е. не распространяется на сети газопотребления. Лучше пример приведите замечания РТН, как было сформулировано. Может все верно у них?
|
|
|
|
|
25.8.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(timofeyprof @ 24.8.2016, 19:16) а если уж совсем точнее, то только у сетей газораспределения может ( и должна быть) охранная зона. ПП 878 от 20.11.2000 устанавливает требования именно к сетям газораспределения, т.е. не распространяется на сети газопотребления. Лучше пример приведите замечания РТН, как было сформулировано. Может все верно у них? Да дело в том, что проверка еще не закончилась, спорный момент на счет сетей газопотребления, если обоснования не придумаю, выпишут предписание!!!! Мне и самому интересно на какой документ они сошлются, хотя из опыта, инспектора особо не "заморачиваются" по поводу пунктов НТД. Думаю если и напишут, то просто со ссылкой на документ по сетям газораспределения. Но очень не хотелось бы чтобы предписание вообще было, потому что в случае его вынесения-придется устранять, а объем достаточно большой.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(sadodesperado47 @ 25.8.2016, 10:04) Да дело в том, что проверка еще не закончилась, спорный момент на счет сетей газопотребления, если обоснования не придумаю, выпишут предписание!!!! Мне и самому интересно на какой документ они сошлются, хотя из опыта, инспектора особо не "заморачиваются" по поводу пунктов НТД. Думаю если и напишут, то просто со ссылкой на документ по сетям газораспределения. Но очень не хотелось бы чтобы предписание вообще было, потому что в случае его вынесения-придется устранять, а объем достаточно большой. выше bord описывал свой случай, но там промплощадка. а если не промплощадка, а жилье или комбыт, то в подавляющем количестве случаев не может быть сети газопотребления проложенной по или в земле. Вышел из земли перез зданием газопрово - задвижка, подошел к зданию надземно газопровод - задвижка. Дальше пошла сеть газопотребления. РТН может нафантазировать, что если один ГРПШ и одно здание, то между ГРПШ и зданием - сеть газопотребление, но это надумано.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
за исполнение технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления отвечает РТН, поэтому все определения терминов должны соответствовать ТР, но при этом надо учесть, что ТР не распространяется на жилые здания. Следовательно, все газопроводы от отключающего устройства на газопроводе- вводе будут относиться к сети газопотребления жилого дома (независимо от того наружные эти газопроводы или внутренние). Газопроводы сети газопотребления всегда только наружные. Формулировку этих определений сейчас пытаются уточнить и в ТР, и ГОСТ, путем внесения изменений, т.к. есть некоторые разночтения с терминологией по Постановлению Правительства №1314. Но пока, это всё на уровне проектов изменений. В любом случае сейчас "первичны" требования РТН, поэтому все возражения их "фантазиям" должны опираться только на ТР.
отключающее устройство на газопроводе-вводе должно быть в месте присоединения к распределительному газопроводу (сети газораспределения)
|
|
|
|
|
25.8.2016, 11:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Дружок @ 25.8.2016, 11:15) Газопроводы сети газопотребления всегда только наружные.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088
|
С 1 сентября газопроводы низкого давления выводятся из состава ОПО и более не подконтрольны РТН (Федеральный закон от 2 июня 2016 года N 170-ФЗ). Так что в отношении жилья и комбыта вопрос в ззначительной части снимется.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(tiptop @ 25.8.2016, 12:50) ну опечатка/оговорка, бывает... Цитата(bord @ 25.8.2016, 15:13) С 1 сентября газопроводы низкого давления выводятся из состава ОПО и более не подконтрольны РТН (Федеральный закон от 2 июня 2016 года N 170-ФЗ). Так что в отношении жилья и комбыта вопрос в ззначительной части снимется. не совсем так. ФЗ №116 не будет распространяться на новые газопроводы низкого давления. А чтобы существующие газопроводы низкого давления стали неподконтрольны РТН их нужно снять с реестра. Хорошо, если заявления собственника будет достаточно, а то вдруг потребуют какие то "мероприятия по контролю", расплывчато указанные в ФЗ-170 от 02.06.2016.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
|
С газопроводами низкого давления есть нюанс. Ниже приведен документ из РТН, как они понимает ФЗ-116 в новой редакции.
Сообщение отредактировал Farn - 25.8.2016, 14:45
|
|
|
|
|
25.8.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088
|
Ростехнадзор не первый раз пытается сопротивлятся изменениям федерального законодательсва. Хотят как лучше, а получится как всегда: проиграют десяток, другой судов, получат "разъяснения" и успокоятся. Только перед этим мозги всем вынесут.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
Простите! Произошла ошибка, речь шла о газопроводах сети ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ - это они всегда только наружные.
|
|
|
|
|
18.4.2017, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287082
|
Коллеги, может кто нибудь ответить на такой вопрос: Согласно ТР "Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ: а)к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, – с давлением, не превышающим 1,2 МПа; б) к газотурбинным и парогазовым установкам – с давлением, не превышающим 2,5 МПа." Как быть, если природный газ транспортируется (в пределах промплощадки) с давлением выше 2,5 МПа (например на технологическую установку)? Какими НПА регламентируются такие газопроводы? Прошу дать ссылку на НПА, в случае, если транспортирование природного газа с более высокими давлениями запрещено.
|
|
|
|
|
8.6.2017, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975
|
____.png ( 12,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Здравствуйте, товарищи. Есть такой вопрос. Строится поселковый газопровод. У нас всем по боку, как делятся сети газораспределения (ГР), газопотребления (ГП). Во время последней сдачи объекта инспектору, РТН он пояснил, что граница сетей - граница зон владения, которые определяются рабочей комиссией в конце сдачи монтажных работ, и то редко, когда сам инспектор РТН захочет поделить. Обычно делят сами монтажники при составлении документации.По делению собственности: ГР переходит в собственность горгаза местного, ГП в собственность заказчика стройки газопровода. У нас монтажники делят в актах приемки сеть. Проектировщики этим не занимаются, экспертизам всех сортов тоже до лампочки. В общем, имеется поселковый газопровод - см. картинку. В существующий газопровод ср. давл. врезается (после сдачи) новый, ставится ГРПШ среднее-низкое, дальше расходится сеть низкого давления по поселку (километры). Весь проект поселкового газопровода нарисован ЧЁРНЫМ. В дальнейшем, когда в поселке будет газ, строятся газопроводы к домам подземный полиэтиленовые и внутрянки - нарисованы СИНИМ. Зеленые - дома. Сеть будет делиться так Заказчику шкаф не нужен - дорого иметь в собственности такое, да и эксплуатацию ОПО получать заказчику не хочется. Будет так: от врезки и до крана Б - ГР, от Б и все остальное - ГП жилых домов поселка! Вопрос: что будет с синими газопроводами подземным газопроводами к домам (кран у них стоит около дома рядом с выходом из земли, а врезка в 5-50м в поселковый г-д низк.д.)? Они врезаются в сеть ГП жилых домов поселка. Как-то логично обозвать синее сетью ГП жилых домов поселка. Раньше в горгазе делили все по месту врезки, и подземный газопровод был собственностью владельца домика. Всех устраивало, а теперь резиновые нормы с убогими делениями и понятиями. Просто первый раз после начала ГР и ГП делений в ростехнадзоре нашем делаем поселковый газопровод, и потом будем монтировать домовые газопроводы.
Сообщение отредактировал Coelurus - 8.6.2017, 9:10
|
|
|
|
|
12.9.2017, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
|
Цитата(Coelurus @ 8.6.2017, 9:05)
____.png ( 12,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Здравствуйте, товарищи. Есть такой вопрос. Строится поселковый газопровод. У нас всем по боку, как делятся сети газораспределения (ГР), газопотребления (ГП). Во время последней сдачи объекта инспектору, РТН он пояснил, что граница сетей - граница зон владения, которые определяются рабочей комиссией в конце сдачи монтажных работ, и то редко, когда сам инспектор РТН захочет поделить. Обычно делят сами монтажники при составлении документации.По делению собственности: ГР переходит в собственность горгаза местного, ГП в собственность заказчика стройки газопровода. У нас монтажники делят в актах приемки сеть. Проектировщики этим не занимаются, экспертизам всех сортов тоже до лампочки. В общем, имеется поселковый газопровод - см. картинку. В существующий газопровод ср. давл. врезается (после сдачи) новый, ставится ГРПШ среднее-низкое, дальше расходится сеть низкого давления по поселку (километры). Весь проект поселкового газопровода нарисован ЧЁРНЫМ. В дальнейшем, когда в поселке будет газ, строятся газопроводы к домам подземный полиэтиленовые и внутрянки - нарисованы СИНИМ. Зеленые - дома. Сеть будет делиться так Заказчику шкаф не нужен - дорого иметь в собственности такое, да и эксплуатацию ОПО получать заказчику не хочется. Будет так: от врезки и до крана Б - ГР, от Б и все остальное - ГП жилых домов поселка! Вопрос: что будет с синими газопроводами подземным газопроводами к домам (кран у них стоит около дома рядом с выходом из земли, а врезка в 5-50м в поселковый г-д низк.д.)? Они врезаются в сеть ГП жилых домов поселка. Как-то логично обозвать синее сетью ГП жилых домов поселка. Раньше в горгазе делили все по месту врезки, и подземный газопровод был собственностью владельца домика. Всех устраивало, а теперь резиновые нормы с убогими делениями и понятиями. Просто первый раз после начала ГР и ГП делений в ростехнадзоре нашем делаем поселковый газопровод, и потом будем монтировать домовые газопроводы. читаю это и ярость наполняет потоком, хочется всех представителей ростехнадхора и минстроя подвести к стенке и стрелять как врагов народа, без пощады! Так толком и не понимаю, где сеть газораспределения и где газопотребления.
|
|
|
|
|
|