Приоритет ГВС, На какое время дом можно оставить без отопления |
|
|
|
11.9.2017, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Есть жилой дом, есть бойлер косвенного нагрева и обычно есть приоритет гВС, когда при необходимости нагреть бойлер у нас отключаются насосы отопления, но вот важно понимать, а сколько дом может стоять без циркуляции теплоносителя? когда станет некомфортно?
|
|
|
|
|
11.9.2017, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
С мая по октябрь.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 10:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(UNikilai @ 11.9.2017, 10:01) Есть жилой дом, есть бойлер косвенного нагрева и обычно есть приоритет гВС, когда при необходимости нагреть бойлер у нас отключаются насосы отопления, но вот важно понимать, а сколько дом может стоять без циркуляции теплоносителя? когда станет некомфортно? Это зависит от теплоаккумулирующей способности этого дома: построен он из бутылок или бетона; комнаты пустые или заполнены, например, древесиной...
Сообщение отредактировал tiptop - 11.9.2017, 10:51
|
|
|
|
|
11.9.2017, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
ну это все понятно, стены соответствуют снипу, меня интересует некий жизненный опыт, насколько это комфортно, например если бойлер будет нагреваться за пол часа
|
|
|
|
|
11.9.2017, 11:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
как уже правильно заметили, посчитать это достаточно сложно. все зависит от тепловой инерции здания (хотя это термин из старых норм и на данный момент по моему не используется в расчетах). пол часа это не срок для отопления среднего здания. но с другой стороны, если где то трубы идут по холодному помещению, да с нарушенной изоляцией, да ещё и сквозняк вдруг (например у вас верхняя развода и в техническом чердаке есть коллекторы) - при остановке циркуляции в системе отопления возможны проблемы.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
тепловую инерцию еще использую при расчете теплопритоков, а так да, не припомню, чтоб где-то это учитывалось, хотя помнится как-0то считали мы, сколько здание может стоять без отопления до того, как замерзнет именно в это м объекте нет таких проблемных помещений, все вполне цивильно, но заказчик не хочет, чтобы был приоритет гвс, а у меня там 3 котла с каскадником(запитать один котел на бойлер тоже нельзя), на котром этот приоритет как раз таки и стоит и чтобы как-то парировать это мне нужно представлять хоть какие-то цифры. А от радиаторов не будет начинать веять холодком за пол часа простоя там теплоносителя?
Сообщение отредактировал UNikilai - 11.9.2017, 11:25
|
|
|
|
|
11.9.2017, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814
|
В "Указаниях по повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения", разработанных МинЖКХ РСФСР, АКХ им. К.Д.Памфилова, утв. Роскоммунэнерго 26.06.1989г., г. Москва, 1990г. имеются ориентировочные темпы падения температуры в отапливаемых помещениях при полном отключении подачи тепла (Табл.1 и др.). Может Вам пригодиться.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 12:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
раньше тепловую инерцию учитывали при конструировании здания. т.е. при определении толщины и состава стен была проверка на тепловую инерцию. сейчас это дело убрали, иначе все эти модные стены с утеплителем не проходили. повторюсь - сложно сказать время, за которое будет ощутимо. думаю пол часа в обычной квартире не заметно будет.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 12:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(UNikilai @ 11.9.2017, 10:01) Есть жилой дом, есть бойлер косвенного нагрева и обычно есть приоритет гВС, когда при необходимости нагреть бойлер у нас отключаются насосы отопления, но вот важно понимать, а сколько дом может стоять без циркуляции теплоносителя? когда станет некомфортно? Если дом сталинка, т.е. красный кирпич 600 мм, то даже среди зимы можно отключить на часов десять, никто не почувствует. А если обычная панелька, то через час станет заметно, через два станет некомфортно, а через три можно уже и святых выносить.
|
|
|
|
|
11.9.2017, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
СИГ, спасибо, какие никакие цифры ssn,HeatServ дом это частный конструкция ограждения следущая: Кладка из газо и пенобетонных блоков на ЦПР 1000 (λ = 0,37) 0,2 м Минеральная вата (λ = 0,055) 0,055 0,05 м Кладка из керамического полнотелого кирпича на ЦПР 1600 (λ = 0,7) 0,05 м
Сообщение отредактировал UNikilai - 11.9.2017, 18:31
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
11.9.2017, 18:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Если остекление герметичное, то можно не париться неравномерностью и приоритетами.
|
|
|
|
|
|