Цитата(ZUKO @ 14.7.2018, 15:30)
Цитата: Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из помещений подвального этажа ( п.7.2 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности")
Т.е. в предписании
нет конкретного указания именно на спортзал, как Вы написАли ранее!
Цитата(ZUKO @ 14.7.2018, 10:38)
... есть предписание пожарников об отсутствии системы ДУ из помещения спортзала
Необходимость/отсутствие необходимости ДУ в собственно спортзале
определяйте по 2-ой части п. 7.2 ж):
Цитата
ж) ... или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
Обычно спортзалы не подпадают под этот пункт по соотношению кол-ва людей и свободной (не занятой мебелью и инвентарём) площади пола. Т.е.,
как правило, ДУ в спортзалах не требуется предусматривать.
Но на Вашей картинке показаны также 2 эвакуац. коридора - определяйтесь по СП 7
Цитата
7.2...
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов.