> Fc-302, диагностика аварий
A1exeR
сообщение 9.10.2018, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 317986



Здравствуйте.
Сразу извиняюсь, если пришел с глупым вопросом.

Есть частотник FC-302 и панель Magelis, на которой предусматривается вывод некоторых основных параметров частотника.

Диагностика аварийных ситуаций заказчиком не предусмотрена в его АСУ ТП, но это может нам, как поставщикам частотника, встать в последствии боком.

Возникает вопрос, можно ли обойтись функционалом самого частотника в плане диагностики? Понял, что для этих целей имеется журнал из 10 последних аварий, некий журнал регистрации из 50 элементов и еще некая функция регистрации данных для 4х параметров. Только вот как это все точно работает и что на деле представляют собой эти журналы даже после прочтения инструкции не очень понятно.

Пожалуйста, поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
le555
сообщение 9.10.2018, 13:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



Здравствуйте.
Прикрепил файлы:
Прикрепленный файл  1.png ( 101,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Прикрепленный файл  2.png ( 90,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exeR
сообщение 9.10.2018, 15:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 317986



Спасибо конечно , но видео с внешним видом панели частотника я видел. Интересует практический опыт эксплуатации и настройки описанных мной функций диагностики, а также понимание их достаточности для обслуживания частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 9.10.2018, 17:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А вы имеете какое то образование по обслуживанию и устройству систем подчинённого электропривода и устройству и принципам работы преобразователей частоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exeR
сообщение 10.10.2018, 9:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 317986



Цитата(Pawel @ 9.10.2018, 17:45) *
А вы имеете какое то образование по обслуживанию и устройству систем подчинённого электропривода и устройству и принципам работы преобразователей частоты?

Нет, я занимаюсь контроллерами и HMI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.10.2018, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Выводить все ошибки ПЧ для диагностики в HMI нет смысла, как правило, настраивают в ПЧ функцию выходного реле готовности к работе и этот контакт заводят в контроллер. Этого вполне достаточно, если ПЧ не готов, система сообщит об этом. Можно конечно сделать полную диагностику заведя все аварии с комментариями по устранению из мануала ПЧ, но для этого надо соединять ПЧ с ПЛК интерфейсом и прописывать обмен по всем аварийным регистрам. Всё в ваших руках.

Сообщение отредактировал Pawel - 10.10.2018, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exeR
сообщение 10.10.2018, 12:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 317986



Проблема в том, что ПЛК и полноценной визуализации в нашей поставки нет, в АСУТП заказчика будет уходить только готовность, как вы и сказали. От нас только частотник и панель, на которой предполагается выводить лишь несколько параметров и битов из слова состояния. Реализовать нормальную функцию с графиками и логами на панели не получится из-за ограниченности памяти. Собственно поэтому и решил разобраться можно ли обойтись только функциями частотника для диагностики.
Сама диагностика нужна нам собственно для того, чтобы в случае каких-то проблем можно было выяснить в чем причина, а то ведь могут просто переложить всю ответственность на нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.10.2018, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если диагностика оговорена и заложена в проекте, то надо её делать, но в пределах разумного. Для локализации неисправности достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.10.2018, 12:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Опять же сложность имитации всего перечня аварий при наладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A1exeR
сообщение 11.10.2018, 9:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 317986



Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 12:35) *
Если диагностика оговорена и заложена в проекте, то надо её делать, но в пределах разумного. Для локализации неисправности достаточно.

Диагностика в ТЗ не указана и не предполагалась, а является пожеланием одного из наших руководителей.

Я так понял у вас есть опыт работы с данным частотником. Вы не можете рассказать что-то о журнале регистрации из 50 элементов и функции регистрации данных для 4х параметров? Использовали ли их?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 9.11.2018, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Pawel @ 9.10.2018, 17:45) *
А вы имеете какое то образование по обслуживанию и устройству систем подчинённого электропривода и устройству и принципам работы преобразователей частоты?

господи, это европейское образование ворвалось в постсоветское пространство.
Не обучался, значит иди в зад
Это в корне не правильно, ранее подобное банилось на веки.
у вас просили,- вы ответили или прошли мимо.
Пример, вы изучали чп полгода и выучили его принципы, а я знаю на я электронику и электротехнику, мне нужна тольк подсказка.. а здесь вы, обучавшийся три дня.
когда коснетесь другой областив которой я профессионал,я отвечу тем же вам и вам подобным.
к сожалению форум не позволяет "хвастаться" эпититами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 9.11.2018, 19:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Уважаемый Ka3ax , вы то что влезли в тему, вы то что то конкретное сказали по теме или так щеки понадувать решили?
Я просто хотел уточнить у человека степень его знаний по устройству ПЧ и ничего более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:11