Цитата(Павел Петров @ 31.8.2018, 11:25)
Добрый день. От котельной, согласно ТЗ - необходимо отводить воду от котлов (не более 40 градусов по цельсию, как написано в записке) . Вопрос в том - на каком расстоянии делать колодец охладитель от здания ЦТП. Если взять СП 42.13330.2016 табл. 12.5 , то расстояние должно быть не ближе 3 метров. Верно ли это?
Вопрос № 2 - нужно ли сразу после колодца охладителя делать смотровой колодец (расстояние ,образно, взять 1 метр между ними) или вести канализацию от колодца охладителя напрямую в колодец внутриквартальной сети без смотрового колодца?
Как трактуют нормы по данному вопросу?
1. Зависит от типа грунтов по просадочности. Охладитель - емкостное сооружение.
2. Напрямую - если без поворотов.