> Инверсия сигнала в Xworks
vitalikb
сообщение 22.10.2015, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Вопрос по CFC, каким блоком можно инвертировать аналоговый выход, т.е регулятор выдает 100% а клапан нужно открывать в 0%? Привод клапана без переключателя инверсии.

Сообщение отредактировал vitalikb - 22.10.2015, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 22.10.2015, 23:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



1. Инвертировать выход регулятора.
2. Изменить в регуляторе направление с прямого на обратное или наоборот.
3. Математикой блок вроде SUB. Out=100-ваше значение.
4. Блок Formula в ней написать формулу из п.3
5. Изменить в аналаговом выходе пареметры Slope и Intersept для 100%-0 вольт, 0%-10 вольт. Для расчёта есть калькулятор в дистрибутиве XWorks.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:36