> Водомерный узел и требование Мосводоканала, помогите разобраться
cnau
сообщение 16.2.2012, 20:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134049



Добрый вечер! Имеется новое офисное здание в Москве, площадь 25 000 кв м, выполнен объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, водомерный узел с обводной линией с задвижкой с эл. приводом выполнен из стали. Московоканал требует выполнить водомерный узел из чугуна и отказывается его согласовывать. С чем это связано? СНиП "внутренний водопровод" пункт 10.1 исключает использование чугунных труб.
Правомерны ли требования Мосводоканала?
Есть ли типовой проект водомерного узла на чугуне? Поделитесь пожалуйста.

Сообщение отредактировал cnau - 16.2.2012, 20:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.2.2012, 20:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Типовые - в типовухах, лежат здесь, ждут, когда же вы уже отыщите их и утащите к себе. На-водку: моспроектовские.
Любовь к чшг связана с хотелками и силой привычки. Правомерны, неправомерны - кто и как их оспорит.
А где в 10.1 запрет, исключение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cnau
сообщение 16.2.2012, 21:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134049



Цитата(aleksey_v @ 16.2.2012, 21:47) *
Типовые - в типовухах, лежат здесь, ждут, когда же вы уже отыщите их и утащите к себе. На-водку: моспроектовские.
Любовь к чшг связана с хотелками и силой привычки. Правомерны, неправомерны - кто и как их оспорит.
А где в 10.1 запрет, исключение?

Если честно - не нашел типового проекта ВУ с трубами из чугуна... Помогите пожалуйста, ткните носом.

По поводу пункта 10.1 - про ВЧШГ там слова нет, соответственно я считал что не разрешено, то запрещено rolleyes.gif Хотя в Москводоканале видимо другое правило - что захотим, то и разрешено.

Сообщение отредактировал cnau - 16.2.2012, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.2.2012, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(cnau @ 16.2.2012, 22:06) *
в Москводоканале видимо другое правило - что захотим, то и разрешено

Это вам еще повезло - мелочёвка, непринципиальная, так сказать, и легко выполнимая хотелка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cnau
сообщение 16.2.2012, 21:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134049



Правильно ли я понимаю, требуется что то типа этого http://www.vikteplostroy.ru/vodomer.html У меня двойной ввод Ду 80 и счетчик Ду 50. Как понял в чугуне Ду 80 отсутствует, следовательно надо делать Ду 100.
Пока не очень понимаю, как сделать полную спецификацию, потому как качественного каталога не нашел.

После водомерного узла сразу перехожу на сталь чеерз фланец либо обвязку насосов тоже надо из чугуна делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.2.2012, 22:24
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Да, на 100мм.
Обвязку из стали....искать не надо, в книгохранилище должны быть, сказали же уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vikteplostroy
сообщение 2.8.2014, 10:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.7.2014
Пользователь №: 238367



Район требует Водомерный узел из ВЧШГ потому что они его обслуживают!
конечно чугун надежнее стали

Сообщение отредактировал vikteplostroy - 2.8.2014, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.8.2014, 13:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Виктеплострй - гробокопатель лета 2014.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман Романов
сообщение 25.10.2020, 11:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2020
Из: Москва
Пользователь №: 382651



Цитата(cnau @ 16.2.2012, 20:32) *
Добрый вечер! Имеется новое офисное здание в Москве, площадь 25 000 кв м, выполнен объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, водомерный узел с обводной линией с задвижкой с эл. приводом выполнен из стали. Московоканал требует выполнить водомерный узел из чугуна и отказывается его согласовывать. С чем это связано? СНиП "внутренний водопровод" пункт 10.1 исключает использование чугунных труб.
Правомерны ли требования Мосводоканала?
Есть ли типовой проект водомерного узла на чугуне? Поделитесь пожалуйста.


Почитайте тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2020, 14:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Герман Романов @ 25.10.2020, 11:52) *
Почитайте тут

и все предыдущие 8 лет все читали и читали это "тут" и прям страдали и одновременно наслаждались.
Хотя ВУ из чугуна, сперва ЧК, потом ВЧШГ лет 50.... не меньше. И ничего принципиально не изменилось, даже за последние 8 лет(с учетом меньшего желания видеть везде ВЧШГ в ЦПИ и появлению в сетях водоснабжения пластика)
а то "новое здание в 25 тыс кв м. наверное уже давно не новое и сдано и функционирует, несмотря на ваше оперативное реагирование

Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2020, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения