> Узел учёта тепловой энергии г в с, Реконструкция узла
копатель
сообщение 12.4.2022, 22:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



На узле заменили два счётчика расходомера взлёт элеутромагнитный модификация лайт 470 л в. На новые тоже модели. Тепловычислитель старый взлёт 026м.
На старых счётчика импульс был 2.5 импульсов
На литр. На новых подключённые через вход 1
5 импульсов на литр.расход на прямой увеличился
До 5 метров в кубе в час. На старых счетчиках
Был 1.5 или 2 кубометра в час. Подскажите пожалуиста
В чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.4.2022, 22:55
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так вес импульса у новых преобразователей расхода в два раза меньше, вот они и показывают в два раза больше. В настройках вычислителя вес импульса поменяйте.

Сообщение отредактировал Машинист - 12.4.2022, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
копатель
сообщение 12.4.2022, 23:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 13.4.2022, 7:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(копатель @ 13.4.2022, 0:03) *
Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.

У нас в городе в таком случае ставят отметку в паспорте на расходомер, ставит подпись эксплуатирующая организация. И, соответственно, меняют вес импульса.
А вы узел сдали в эксплуатацию? На другие выхода, вообще, подключать нельзя если в проекте на другой выход указано подключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.4.2022, 8:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(копатель @ 12.4.2022, 23:03) *
Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.

Вы хотите сказать, что вес импульса в нем нельзя изменить с клавиатуры? Ужос.
Всегда ненавидел Взлет. Самые дебильные настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 13.4.2022, 8:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Гризли @ 13.4.2022, 9:12) *
Вы хотите сказать, что вес импульса в нем нельзя изменить с клавиатуры? Ужос.
Всегда ненавидел Взлет. Самые дебильные настройки.

Уважаемый Гризли, не совсем. Вес импульса можно менять только если есть специальный адаптер и калибровочная программа (которая на Win XP работает только), которая есть только у поверителей. (По крайне мере должна быть, а по факту... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.4.2022, 8:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Вы не путаете вес импулься в преобразователе и вес импульса в вычислителе? В преобразователе действительно нельзя и это никогда не бывает нужно в обычных условиях.
Другое дело вычислитель. Они все универсальные, под любые преобразователи.

Проще заменить вычислитель на нормальный, чем менять импульсы в преобразователях.

Сообщение отредактировал Гризли - 13.4.2022, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:44