> Подключение дренажа к наружной ливневке-насколько возможно?, и не противоречит ли это действующим нормам?
alexandrpjatkov
сообщение 6.9.2018, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20208
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Делаю проект наружной ливневки. К моей ливневке хотят подключиться дренажными трубами (отвод грунтовых вод)-насколько это возможно и не противоречит ли это действующим нормативам. Место строительства-г.Когалым. Уровень грунтовых вод-10 см от поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.9.2018, 15:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



СП 42.13330.
Ваш здесь только проект и согласование технической стороны вопроса. А сам водосток будет заказчиковый или города - с них ту и согласование на слив дренажа в водосток.
Возможно, что-нибудь по санитарии (в плане концентраций загрязнений в дренажных водах и показателях, которые готовы принять в водосток).

Сообщение отредактировал nagger - 6.9.2018, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.9.2018, 17:09
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



У нас в городе принято дренаж сбрасывать в ливнёвку выше шелыги. А куда её ещё? Отдельную сеть? Это зачастую просто нереально!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.9.2018, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Дренаж нужно присоединять к ливневке.
Но есть Но))))
Важно исключить переток воды из ливневки обратно в дренаж вызвав подтопление. (решается либо насосной станцией, либо отметками заложения ливневки и дренажа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 11.9.2018, 16:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



а как отметками решить вопрос? считать насколько будет заполнен колодец в расчетный дождь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.9.2018, 16:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



хотя бы обратный клапан поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 12.9.2018, 9:42
Сообщение #7


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



как правило, отметки выпускного колодца дренажа находятся гораздо ниже ливневки, поэтому дренажную воду приходится поднимать насосом. Вот туда в напорную ветку можно и впихнуть обратный клапан.
Ну и да... подключение к ливневке у меня пока прокатывало без вопросов. (намедни в Питере так и сделал: я им (питерскому водоканалу) в заявке на водоотведение дренажную воду отдельно выделил. Правда они там путают защиту здания от грунтовой воды с инфильтратом, который просачивается сквозь неплотности труб. Долго объяснял.

Сообщение отредактировал speleos - 12.9.2018, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.9.2018, 13:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20208
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(speleos @ 12.9.2018, 11:42) *
как правило, отметки выпускного колодца дренажа находятся гораздо ниже ливневки,

Дренаж ниже ливневки? У меня ливневка на глубине от 2,5 до 4 м (глубина промерзания-2,65). Тут тоже будет ниже ливневки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 13.9.2018, 13:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



По моему мнению, Александр, выше дренаж или ниже не Ваша забота. Если у Вас спрашивают разрашения (читай, выдачи ТУ), напишите что-то вроде ", выполнить подключение выше шелыги, исключить переток воды" . Как это будет обеспечено - это уже тоже Вас не касается.

Сообщение отредактировал defuser - 13.9.2018, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 13.9.2018, 16:02
Сообщение #10


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2018, 13:44) *
Дренаж ниже ливневки? У меня ливневка на глубине от 2,5 до 4 м (глубина промерзания-2,65). Тут тоже будет ниже ливневки?


ну.... норма осушения ~300мм от плиты фундамента. Если здание не коттеджик, то частенько подземная часть ныряет более чем на 4 метра

Сообщение отредактировал speleos - 13.9.2018, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.9.2018, 6:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20208
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(defuser @ 13.9.2018, 15:54) *
По моему мнению, Александр, выше дренаж или ниже не Ваша забота.

Да я это просто из интереса спросил. Он у меня кстати выше (сегодня данные по нему пришли). Это дренаж от поля спортивного объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:23